АбитуриентДата: Среда, 07.11.2012, 23:03 | Сообщение # 16
Группа: Абитуриент





дмитрий станиславский вы конченный дилетант
народ хватит таким как он разжевывать очевидные вещи
 
 
mosk25Дата: Четверг, 18.04.2013, 17:02 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста украинский норматив, определяющий охранную зону для надземного распределительного газопровода. моя голова уже сломана
 
 
lerunchik62Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:29 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Рязань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Подскажите пожалуйства в каких нормативных докуметах можно найти сведения об охранной зоне газопровода при проведении земляных работ для строительства зданий и сооружений, а также на каком расстоянии запрещено производить забивку свай?
 


barkДата: Пятница, 17.05.2013, 11:41 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Правила охраны газораспределительных сетей", утвержденное Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878
 
 
lerunchik62Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:49 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Рязань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я их прочитала, но там конкретно указано, что охранная зона по 2 метра независимо от давления, я слышала, что при строительстве охранная зона 15 метров, а при забивке свай 30 м, но не могу найти конкретно из каких нормативных документов это взято.
 
 
barkДата: Пятница, 17.05.2013, 12:13 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В старых "Правилах охраны систем газоснабжения", утв. Минтопэнерго РФ 24.09.92 было 15 м. Не забывайте что охранная зона и нормативное расстояние до фундаментов зданий от газопровода - разные вещи. Расстояние см. СНиП 2.07.01-89.
 


KadushaДата: Пятница, 17.05.2013, 13:04 | Сообщение # 22
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Про сваи есть вот такая выкопировка, если пригодится, можете глянуть...
Прикрепления: 9147493.pdf (57.0 Kb)
 
 
vladimДата: Пятница, 17.05.2013, 22:50 | Сообщение # 23
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (lerunchik62)
я слышала, что при строительстве охранная зона 15 метров, а при забивке свай 30 м, но не могу найти конкретно из каких нормативных документов это взят

Про первый документ bark дал Вам ссылку, 
Цитата (bark)
"Правилах охраны систем газоснабжения", утв. Минтопэнерго РФ 24.09.92
это ведомственный документ и ГРО им пользуются при выдаче разрешения на работу в охраной зоне газопровода. Минимальное расстояние 25-30 м допускается при забивке свай вблизи существующих зданий и сооружений без дополнительного расчета.( ВСН 490-87 «Проектированиеи устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях
реконструкции промышленных предприятий и городской застройки») По  подземным коммуникациям смотрите раздел 3 "ВСН 490-87". 
Для работы в охранной зоне газопровода Вы должны представить в ГРО :ППР на производства работ в охранной зоне газопровода, График производства работ в охранной зоне газопровода, Приказ о назначении ответственным  за производство работ в охранной зонегазопровода,Мероприятия обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего газопровода и его   сооружений, согласованные главным инженером  ГРО
 
 
desoderДата: Пятница, 18.10.2013, 11:40 | Сообщение # 24
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А не подскажите охранную зону для газопроводов СУГ и резервуарной установки? Принимать для газопровдов по 2м в каждую строну от оси, а для самой установки , как для ГРПШ 10м?
 


АбитуриентДата: Среда, 30.10.2013, 14:49 | Сообщение # 25
Группа: Абитуриент





Подскажите пожалуйста какая охранная зона наружного газопровода среднего давления
 
 
vladimirbarДата: Среда, 30.10.2013, 15:20 | Сообщение # 26
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Репутация: 0
Город: Арзамас
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Правила Охраны газораспределительных сетей 
7. Для газораспределительных сетейустанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных
газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода
 
 
АбитуриентДата: Среда, 30.10.2013, 19:07 | Сообщение # 27
Группа: Абитуриент





Подскажите, можно ли установить торговый павильон без фундамента в 1 метре от подземного газопровода среднего давления?
 


VorbeiДата: Четверг, 31.10.2013, 07:27 | Сообщение # 28
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возможно, но только при согласовании с ГРО.
 
 