Добрый день!

подскажите, может кто сталкивался, прокладываем газопровод по территории промпредприятия, ситуация такая что газопровод идет внизу склона, необходимо поднять газопровод на верх, по горизонтали длина 11м, разница высот 5,3 м, какие опоры смастерить?
может уже есть у кого решения такие, можно ли зигзагом поднять трубу с установкой опоры на самом склоне, или же можно по диагонали вдоль склона поднять?

главный вопрос, конструкция опоры, мероприятия по укреплению....(просто глубже фундамент, или подпорную косынку какую нить)

заранее спасибо
 
 
DobriyДата: Вторник, 25.09.2012, 15:13 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
сделайте газопровод ступенькой

_____
! Т
!
!
____!
Т

Добавлено (25.09.2012, 15:13)
---------------------------------------------
съехала картирка

 
 
Yurik906Дата: Вторник, 25.09.2012, 15:24 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а если ступенькой, на какую высоту поднимать вертикально, т.е. с каким шагом примерно......а то таких чудищ я еще не видывал, не приходилось:)

Добавлено (25.09.2012, 15:24)
---------------------------------------------
а если ступенькой, на какую высоту поднимать вертикально, т.е. с каким шагом примерно......а то таких чудищ я еще не видывал, не приходилось:)

 


DobriyДата: Вторник, 25.09.2012, 15:28 | Сообщение # 4
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 110
Репутация: 2
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
делайте на высоту, необходимую Вам, т.е. 5,3 м, потом с минимальным уклоном идете к следующему опуску (подъему)
 
 