Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 30. Не допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов всех категорий,
предусмотренных приложением N 1 к настоящему техническому регламенту, по территориям складов
легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 - Г4, а также по стенам и над кровлями
производственных зданий, выполненных из горючих материалов группы Г1 - Г4, общественных зданий и
сооружений.
Исключение составляет транзитная прокладка газопровода, относящегося к категориям среднего
давления и низкого давления, номинальный размер диаметра которого не превышает 100 миллиметров, по
стенам одного жилого здания III - V степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0
и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.
1)Приведите пожалуйста пример когда класс конструктивной пожарной опасности С0 и при этом III - V степень огнестойкости здания.
2)Ну и собственно сам вопрос:
Имеется 2 деревянных жилых дома, принадлежащих одному хозяину. Можно ли к 1-му дому подойти подземно, а потом 2-й дом подключить от фасадного газопровода 1-го? Счетчик в каждом доме будет индивидуальный.Добавлено (18.02.2013, 14:26)
---------------------------------------------
п. 30 относится к наружным газопроводам, а мы будем подключаться в вводной газопровод. Будет ли считаться этот газопровод относительно 1-го дома наружным газопроводом?