НАЛОЖЕНИЕ ОХРАННОЙ ЗОНЫ НА СОСЕДСКИЙ УЧАСТОК
luxemburgДата: Пятница, 15.03.2013, 14:37 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не путайте огород с охранной зоной, как сажал сосед редиску - так и дальше будет
И продавать с наценкой  что "редиска газированная""  biggrin


Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 15.03.2013, 14:38
 
 
defuserДата: Пятница, 15.03.2013, 14:47 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
14. Наземельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в
целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной
эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам,
указанным в пункте 2 настоящих Правил:а) строитьобъекты жилищно-гражданского и производственного назначения;б) сносить иреконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с
расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса
этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;в) разрушатьберегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные
сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;г) перемещать,повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных
сетей;д) устраиватьсвалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически
активных веществ;е) огораживатьи перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персоналаэксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведениюобслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;ж) разводитьогонь и размещать источники огня;з) рытьпогреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративнымиорудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;и) открыватькалитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты,
люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи,
освещения и систем телемеханики;к)набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям
и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать
на них;л) самовольноподключаться к газораспределительным сетям.15.Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие подограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с
нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятсясобственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне
газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления
эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
16.Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не
предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится
нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляетсяна основании письменного разрешения эксплуатационной организации
газораспределительных сетей.


Добавлено (15.03.2013, 14:44)
---------------------------------------------
Придется сажать редиску, предварительно уведомив горгаз за трое суток tongue

Добавлено (15.03.2013, 14:45)
---------------------------------------------
Курсивом выделил интересные для меня, как дачника, места.

Добавлено (15.03.2013, 14:47)
---------------------------------------------
Если мне не нужен газ, то "идите нафих с моей земли", я б так сказал.
 
 
ork13Дата: Пятница, 15.03.2013, 15:40 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Код
Если мне не нужен газ, то "идите нафих с моей земли", я б так сказал.
поэтому у нас как правило соседей никто и не спрашивает tongue
 


dm-177Дата: Понедельник, 18.03.2013, 16:52 | Сообщение # 19
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот вот! И строить нельзя, и сажать редиску нельзя! Вот так подпишут соседа за коврижку, а потом окажется что 200кв.метров огорода непригодны (заперщены) для привычных огородных работ.
 
 
Dima75Дата: Среда, 20.03.2013, 08:38 | Сообщение # 20
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Вопрос в контексте темы. Получил ТУ от Автодора на параллельную прокладку и пересечение газопровода с автодорогой IV категории. Там расстояние при пар-ной прокладке 5м. Звоню в Автодор, там мне объясняют, что расстояние даю с с учетом охранных зон : 2м-газопровод и 3м-автодорога (2+3). Я немного в ступоре, для чего тогда приводят в нормативах расстояние 1,5м (для низкого) от подошвы насыпи. Кто-нибудь сталкивался с этим и писал письмо на пересогласование ТУ? Неужели наложение охранных зон не допустимо?
 
 
defuserДата: Среда, 20.03.2013, 08:51 | Сообщение # 21
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Допустимо, только, видимо, это будут лишние проблемы по согласованиям работ/уведомлениям и прочему. Может данный "Автодор" с местным горгазом в ссоре или еще чего...
 


Dima75Дата: Среда, 20.03.2013, 09:26 | Сообщение # 22
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это понятно, что неохота согласовывать производство работ с горгазом. Собираюсь писать письмо на изменение ТУ, кто-нибудь сталкивался с этим? Интересуют ссылки на законодательство.
 
 
dm-177Дата: Среда, 20.03.2013, 10:50 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Dima75)
расстояние даю с с учетом охранных зон : 2м-газопровод и 3м-автодорога (2+3).
Я правильно Вас понимаю, что от дороги вас просят "отойти" на 5 метров в сторону при параллельной прокладке? 
Про 2 метра охранной зоны газопровода я понимаю это из ПРАВИЛА ОХРАНЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.12.2011 N 1101)
А 3 метра от автодорогой IV категории на что ссылаются?
И еще немного офф.вопрос - какова длина футляра газ-да в стороны от автодороги (при пересечении) ? 1,5 или 2 метра?
 
 
Dima75Дата: Среда, 20.03.2013, 11:37 | Сообщение # 24
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, 5 метров при пар-ной прокладке. 3м-охранная зона автодороги по какому-то Постановлению, номер не помню, но это так.
При пересечении конец футляра вывести на 3м за пределы полосы отвода автодороги (по ТУ). Ну что делают, сволочи?!! Мне что по домам газопроводом идти что ли?
PS. Полоса отвода автодороги -16м


Сообщение отредактировал Dima75 - Среда, 20.03.2013, 11:38
 


barkДата: Среда, 20.03.2013, 14:25 | Сообщение # 25
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Dima75)
неужели наложение охранных зон не допустимо?
таков менталитет нынешних руководителей ресурсоснабжающих организаций (или их главных инженеров): расценивают охранную зону как свою собственность. Хотя в любых правилах охранных любых сетей указано, что допускается строительство иных объектов по согласованию (не допускается без согласования) с организацией-собственником. В советское время в СССР, а также тогда и сейчас заграницей совершенно нормально прокладывали сети совместно в оранной зоне друг друга. Собственно потому ведь и обращаются за согласованием, когда имеется пересечение или сближение - чтобы получить "добро", а не отказ (иначе смысл согласования теряется).
PS ссылаются видимо на Постановление правительства РФ от 2 сентября 2009г. №717


Сообщение отредактировал bark - Среда, 20.03.2013, 14:45
 
 
Dima75Дата: Четверг, 21.03.2013, 06:46 | Сообщение # 26
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (bark)
ссылаются видимо на Постановление правительства РФ от 2 сентября 2009г. №717
Да, и сейчас дошло, что речь там о полосе отвода, "охранная зона" термина применительно к автодорогам нет. Дружище, bark, как правильно сформулировать письмо в Автодор, хотя бы намекни... biggrin
 
 
dm-177Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:10 | Сообщение # 27
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Репутация: 2
Город: СПб
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А почему не потребовать ссылок на конкретный пункт и постановление (ну на то, чем они козыряют?) Пусть мотивируют именно конкретно и фактически. А далее уже уже самостоятельно или с вашим штатным юристом посмотреть так ли это. Скажу, что были случаи на моей памяти, когда неграмотно "навскиждку" выданные замечания от согласующей (упорно НЕсогласующей) стороны с размытым упованием на какую ту статью, легко потом снимались чётким обоснованием с нашей стороны - главное зацепиться за статью и прочитать все постановление и соспоставить с вашим случаем. По логике уже напрашивается вывод, что наложение охранных зон в условиях современных мегаполисов просто необходимо - неужели стройка общественной дороги остановилась бы, прийди вы первый на рассматриваемую трассу и установив там свою охраннку?
 


defuserДата: Четверг, 21.03.2013, 09:18 | Сообщение # 28
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю, просто достаточно привести разумные доводы, если там не совсем упертые люди сидят... Про "газопроводы по домам" и прочее им опишите... Возможно какие-то рекомендации из НД по прокладке...что-то вроде 7.20*. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях, в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию.На полосе между краснойлинией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации)...(СНиП 2.07.01)Не знаю термин "разделительная полоса" подходит или нет...
 
 
Dima75Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:31 | Сообщение # 29
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, все верно, пишу ссылаясь на Распоряжение Правительства 1047-р, где приводятся национальные стандарты (в том числе СНиП 2.07.01-89 и СНиП 42-01-2002) обязательное применение которых обеспечивает ФЗ "Техрегламент...". В данных национальных стандартах приводятся точные минимальные расстояния от газопроводов до конструктивных элементов автодороги... и т.д.
Мне как-то надо увязать оное с размещением в полосе отвода автодороги, оно для инж.коммуникаций не запрещено, но требует согласование + наложение охранной зоны на полосу отвода автодороги, что создает определенные неудобства для эксплуатации автодороги.
 
 
barkДата: Четверг, 21.03.2013, 11:43 | Сообщение # 30
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Dima75)
как правильно сформулировать письмо в Автодор
к сожалению, личного опыта успешных согласований с Автодором не имею.
Цитата (Dima75)
Мне как-то надо увязать оное с размещением в полосе отвода автодороги, оно для инж.коммуникаций не запрещено
все зависит, в том числе, от наличия исходно-разрешительной документации:
- акты выбора трассы, утвержденный в администрации, если она проходит по муниципальной земле,
- проект планировки и/или проект межевания (согласно Градкодексу ст.48 п. 6.1))
Цитата (Dima75)
требует согласование + наложение охранной зоны на полосу отвода автодороги
Если я правильно понял, то "Автодор" в данном случае ГКУ СО "Управление автомобильных дорог". И в соответствии с собственным порядком (возможно Административным регламентом) требует соблюдение ст. 19 п.3 ФЗ-257 от 08.11.2007 г. о письменном согласии владельца автодороги на прокладку инженерных сетей в придорожной полосе (не в полосе отвода и не тем более в охранной зоне) в виде получения ТУ и выполнения требований ТУ в проектной документации. Ширина придорожной полосы устанавливается с учетом перспективы расширения автодороги. Если прилегающая территория уже застроена (а она застроена жилыми домами), то расширять дорогу уже не куда (если только дома не под снос), соответственно ни о какой сколько нибудь полноценной придорожной полосе речь идти уже не может. А проводить капремонт автодороги можно и при наличии подземных коммуникаций, если они проложены по нормам.
Видимо, местный автодор - исключение из правил, т.к. в обеих столицах РФ в виду стесненности вполне успешно прокладывают инженерные сети ПОД самой проезжей частью городских автодорог согласно допускаемой нормативной возможности СНиП 2.07.01-89
PS кстати была похожая тема, правда связана с экспертизой:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1404-1
 