phacochoerusДата: Понедельник, 01.08.2016, 14:17 | Сообщение # 16
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тогда такой вопрос. Чтобы установить котел 6кВт в гараже, то нужна теплогнераторная. а если поставить ГИИ то ничего не нужно? тупо КЭГ и КТЗ и погнали? где смысл тогда
 
 
gasparДата: Понедельник, 01.08.2016, 14:53 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
КТЗ не нужно. Читайте форум внимательно
 
 
phacochoerusДата: Понедельник, 01.08.2016, 15:00 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Ну даже если и не нужен, то в остальном так?
 


gasparДата: Понедельник, 01.08.2016, 20:49 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
а если поставить ГИИ то ничего не нужно
Нужно смотреть руководство на эксплаутацию. Если в таких помещениях можно, продукт сертифицирован - почему нет? А зачем в гараже ГИИ
 
 
phacochoerusДата: Вторник, 02.08.2016, 05:38 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, ну чтобы не огараживать помещение для теплогенераторной:)
 
 
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2016, 07:54 | Сообщение # 21
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так как гараж это автостоянка и одновременно и хранение горючих веществ, то вначале надо определить категорию помещения по 123-ФЗ и выполнить расчеты по СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009 
Поэтому, что бы ставить ГИИ надо со всем этим определиться и уже потом выбирать тип генератора тепла.
Гараж помещение не сблокированное с жилым домом и требует получение ТУ на использование газа.
 


phacochoerusДата: Вторник, 02.08.2016, 09:16 | Сообщение # 22
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, не покатит просто поставить котел в гараж без теплогенераторной, но если обеспечить хорошую вытяжку и приточку?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:50 | Сообщение # 23
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
не покатит просто поставить котел в гараж без теплогенераторной, но если обеспечить хорошую вытяжку и приточку?
Я пишу алгоритм.
0. Получите ТУ на газоснабжение гаража с целью отопления (если кому делаете проект  из ГРО, то тогда не надо) biggrin .
1. Определитесь по противопожарным нормам какое у Вас помещение и возможно туда вводить газ.  ФЗ 123, СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009
2. Определите энергоэффективность помещения, что бы в нем устанавливать систему отопления. Имеет смысл с точки зрения тепловых потерь через          ограждающие конструкции. Согласно норм    СТО 17532043-001-2005, СП 50. 13330.2012, СП 60. 13330.2012
3. Если можно отапливать посмотрите согласно норм СП 113.13330. 2012 какое отопление рекомендуется.
4. Разработайте систему  противопожарной безопасности, сигнализации и автоматизации согласно норм СП 113.13330. 2012.

Я бы рекомендовал систему воздушного отопления, с установкой огне задерживающего клапана например,   http://www.topclimat.ru/files....rum.pdf
Ну а если всё что я написал, вздор и ерунда, то можно принять собственное решение.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 02.08.2016, 09:51
 
 
phacochoerusДата: Среда, 03.08.2016, 06:50 | Сообщение # 24
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, что-то я ничего не нашел в сп113 про теплогенераторные и ГИИ
 


zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 08:13 | Сообщение # 25
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
про теплогенераторные и ГИИ
СП 113.13330 этого и не должно быть. Там в разделе 6 описаны требования к отопления и вентиляции автомобильных стоянок. Есть данные по внутренней температуре и т.д. в п 6.3.4 пишется, что рекомендуется отопление воздушное. Как это решить воздушное отопление это Вы принимаете решение используя нормы СП 7.13130.2013,  СП 60. 13330.2012. Отопление ГИИ является лучистым, с вентиляцией ни как не связано, значить надо еще дополнительно решать вентиляцию. Отопление ГИИ связано с нагревом поверхности (как солнышко греет), можно её применять в вашей стоянке автомашин? Будет нагреваться поверхность автомобиля. Подробнее смотрите: Стандарт АВОК "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями". Если взять, к примеру отопления от теплогенераторной, то потребуется пристройка в которой необходимо разместить теплогенератор, но такая система решает сразу два вопроса отапливает и вентилирует, т.е. все требования СП 113.13330 выполняются. Я Вам пишу отправные точки решения, но у Вашей организации должен быть ГИП, он принимает решения и несет ответственность, соответственно и консультирует Вас. Мы отклонились от систем газоснабжения, проконсультируйтесь на форумах отопления и вентиляции для большей убедительности.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 03.08.2016, 08:25
 
 
phacochoerusДата: Среда, 03.08.2016, 08:32 | Сообщение # 26
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 210
Репутация: 3
Город: Губкинский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, есть же ГИИ темного исполнения и нету у нас ГИПа%)))))
 
 
zorik2Дата: Среда, 03.08.2016, 09:40 | Сообщение # 27
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата phacochoerus ()
есть же ГИИ темного исполнения
 Излучатели газовые инфракрасные "темного" типа,  тоже отдают тепло тепло лучеиспусканием. Я указал стандарт АВОК. Я думаю вы поняли, что я в "курсе" работы ГИИ, т.к. сам их не только проектировал, но и устанавливал. То, что нет ГИПа это плохо. А кто тогда персонально отвечает за проект? Хотя это не моё дело. Читайте Стандарт АВОК "Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями", там всё как надо проектировать ГИИ.
http://aquagroup.ru/normdocs/3673
http://meganorm.ru/Index1/49/49756.htm
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Газификация гаражей
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск: