Суббота, 20.04.2024, 02:05
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Компенсатор на цокольном вводе (Помогите разобраться)
Компенсатор на цокольном вводе
37732011Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите разобраться с компенсаторами на цокольном вводе. Посмотрите пожалуйста перекрепленный файл.

Как я понимаю узел 1, получается без компенсатора, а узел 2, может служить, как компенсатор или обязательно должна быть петля???

Добавлено (29.06.2012, 13:15)
---------------------------------------------
цокольный ввод узел 1,2

 
 
37732011Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:15 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 97
Репутация: 0
Город: Н.Н.
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
цокольный ввод узел 1,2
Прикрепления: 8653491.dwg (1.41 Mb)
 
 
HawkeyeДата: Среда, 04.07.2012, 20:14 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Великий Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Какой компенсатор? Где написано что на вводе он нужен?

Мы во время строительства так делаем из-за того что бывает невозможно вводом в земле подойти ближе к зданию
 


gasparДата: Среда, 04.07.2012, 22:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если ввод с неразъемным соединением ПЭ-СТ в футляре на вертикальном участке - компенсатор нужен. (см СП 42-101-2003 и СП 42-103-2003)
 
 
RavingДата: Четверг, 05.07.2012, 11:48 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А в Украине цокольные вводы выпускают без всякой компенсации, хотя ДБН по поиэтилену рекомендует их предусматривать.
 
 
balanoffДата: Четверг, 05.07.2012, 12:20 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Raving)
цокольные вводы выпускают без всякой компенсации

Это делается при проектировании - проектировщик задает какой будет компенсатор П-,Г-образный и его размеры на основании расчетов
 


RavingДата: Четверг, 05.07.2012, 12:26 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 235
Репутация: 2
Город: Украина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я же пишу готовые выпускают. Отаке http://poligas.com.ua/pub/11/ как тут компенсатор, даже при желении прилепить?
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 05.07.2012, 13:09 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Применяем цокольные вводы "заводского" исполнения (ЗАО "ГАЗСТРОЙ"), в их составе имеется сильфонный компенсатор. Проблем не знаем....
Прикрепления: 2043643.jpg (67.6 Kb)
 
 
balanoffДата: Четверг, 05.07.2012, 13:53 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Raving - посмотрите "Газопроводы из полимерных материалов", А.Л. Шурайц, В.Ю. Каргин, Ю.Н. Вольнов, стр. 238-...
 


Mihail_SavinДата: Пятница, 06.07.2012, 08:39 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 211
Репутация: 13
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Ivan_Yuryevich)
Применяем цокольные вводы "заводского" исполнения (ЗАО "ГАЗСТРОЙ"), в их составе имеется сильфонный компенсатор. Проблем не знаем....

А вот "туточки" в DWG формате цокольные вводы "заводского" исполнения ЗАО "ГАЗСТРОЙ":D
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-686
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Компенсатор на цокольном вводе (Помогите разобраться)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz