Пятница, 29.03.2024, 11:07
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Размещение запорной арматуры на переходах через жд и ад
Размещение запорной арматуры на переходах через жд и ад
dimonoidДата: Пятница, 06.04.2012, 12:22 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003
4.48 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:
- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);
Формально данная фраза означает, что ставить надо после перехода (по ходу газа)
По здравому смыслу над оставить до.
Допущена ошибка в СП?
 
 
vladimДата: Пятница, 06.04.2012, 22:31 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Конечно, ошибка. При переписывании старого СНиПа вместо до написали от.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Размещение запорной арматуры на переходах через жд и ад
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz