Суббота, 20.04.2024, 04:52
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчётная схема газоснабжения населённого пункта (Госэкспертиза требует расчётную схему газоснабжения)
Расчётная схема газоснабжения населённого пункта
Dima75Дата: Четверг, 29.09.2016, 07:39 | Сообщение # 16
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
бабааАХ_ой, спасибо, но что-то не распаковывается. Может в разделе документов сайта выложить?
От себя добавлю, что собственно это стандарт предприятия, так сказать, нашего могучего, но там как раз есть рамки и формы взаимодействия с органами исполнительной власти РФ и субъектов (именно они, собственно, и решают вопросы организации газоснабжения населения, включая проработку вопросов взаимодействия с газораспределительными организациями в рамках инвестиционной программы газораспределительной организации, реализуемой за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа)


Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 29.09.2016, 08:25
 
 
бабааАХ_ойДата: Четверг, 29.09.2016, 07:48 | Сообщение # 17
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да, какой-то "касяк" произошёл при загрузке файлов и имена были потеряны. Вот и не разархивируется.
 
 
бабааАХ_ойДата: Четверг, 29.09.2016, 08:03 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в раздел документов закинул, но там нужно ждать проверки. (да и что-то я не разобрался с заполнением названия, краткого описания и полного описания). В общем не знаю проёдет ли модерацию этот документ...

еще раз пробую части архива закинуть.

Добавлено (29.09.2016, 08:03)
---------------------------------------------
в общем каждый архив по порядку переименуйте в 1, 2, 3, 4, 5 и всё получится.
Просто имена архивов меняются при загрузке на форум

Прикрепления: 0736768.rar (1.91 Mb) · 4077343.rar (1.91 Mb) · 2621306.rar (1.91 Mb) · 2844620.rar (1.91 Mb) · 4411698.rar (743.6 Kb)
 


Sanek-46Дата: Понедельник, 03.10.2016, 23:25 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем Добрый день. У меня вот какая ситуация;в садовом обществе собрались 7 человек провести газ на учистки, на нашей линии есть один потребитель сидит на63 трубемы хотели присоединить такую же трубу к уже существующей и продлить до последнего потребителя. Получили разрешение от этого потребителя собрали документы и подали в Горгаз для получения тех. условия. А нам пишут что данная труба маловата и надо класть 110.
Внимание вопрос: Неужели 63 труба не обеспечит давлением (низким) 8-10 участков??? и сколько потребителей можно посадить на эту трубу?
 
 
бабааАХ_ойДата: Вторник, 04.10.2016, 09:17 | Сообщение # 20
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Sanek-46, маловато информации (по крайней мере для меня)
Какое приблизительное расстояние между вашими домами и до дома газифицированного соседа? (хорошо бы увидеть схему предполагаемого газопровода)
Какие площади домов? (чтобы прикинуть потребление газа на дом)

Мотивированный отказ у Вас на руках? или просто на словах сказали?
 
 
ЛСП2Дата: Вторник, 04.10.2016, 15:41 | Сообщение # 21
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Sanek-46 ()
Неужели 63 труба не обеспечит давлением (низким) 8-10 участков??? и сколько потребителей можно посадить на эту трубу?
 Там вопрос не в пропускной способности, а в потере давления на участке. Для трубы вдоль улицы от ШРП до врезки самого дальнего потребителя падение давление должно быть не больше 120 даПа. Чем больше диаметр трубы, тем меньше потеря давления
 


Sanek-46Дата: Среда, 05.10.2016, 22:47 | Сообщение # 22
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Дополняю информацию. на перекрестке идет переход с 90 на 63 дальше она идет до (соседа)170м. на ней сидит только он. Если к нему присоединить и продолжить эту трубу дальше то общая длинна составит 400м. Подводка к домам будут делать человек 4-5 а остальные хотят вывести на участки(что бы было).Зимой когда (сосед)топит у него расход составляет 0,5м3.в час. Кубатура домов составляет 50-70м2.
Нас ГорГаз заставляет выкопать 63 и проложить110 по всему участку (400м.)
 
 
Dima75Дата: Четверг, 06.10.2016, 07:27 | Сообщение # 23
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Sanek-46, надо делать гидравлику (о чем вам и говорит ув. ЛСП2). Что-то в виде оценочной гидравлики и выполняет горгаз, определяя техническую возможность подачи газа. Корректно она будет выглядеть при поверочном расчете всей существующей и вашей перспективной нагрузкой от источника газоснабжения (от ГРПШ). Ну и плюс, возможно, в планах вашего горгаза есть перспективное газоснабжение от данного источника (о чем вы знать, в принципе, не можете). Можно еще запросить утвержденную схему газоснабжения в муниципалитете и посмотреть ее расчетные параметры (рассчитана ли она в перспективе на вас). Но там есть такая "фишка" (свойственная многим сферам нашего "правового" государства), что она, как правило, не соответствует реалиям. Вывод: действуя официально, подтвердить (или опровергнуть) правомочность действий горгаза практически не возможно. Поэтому надо с ними как-то договариваться, либо идти (действуя официально) на финансовые затраты на разработку (поверку) гидравлики (это при условии, что вам еще дадут ее сделать..)

Сообщение отредактировал Dima75 - Четверг, 06.10.2016, 07:41
 
 
бабааАХ_ойДата: Четверг, 06.10.2016, 09:48 | Сообщение # 24
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Sanek-46 ()
Добрый день. Дополняю информацию. на перекрестке идет переход с 90 на 63 дальше она идет до (соседа)170м. на ней сидит только он. Если к нему присоединить и продолжить эту трубу дальше то общая длинна составит 400м. Подводка к домам будут делать человек 4-5 а остальные хотят вывести на участки(что бы было).Зимой когда (сосед)топит у него расход составляет 0,5м3.в час. Кубатура домов составляет 50-70м2.Нас ГорГаз заставляет выкопать 63 и проложить110 по всему участку (400м.)

Если предположить, что пятеро новых потребителей "сидят" на конце четырёхсотметрового газопровода с внутренним диаметром 51мм и суммарное потребление газа, с учётом коэффициента одновременности, составляет примерно 5 м3/час (это с учётом отопления 70-ти кубовых домиков, горячего водоснабжения и пищеприготовления), то потери по длине составят грубо 60 Па, что не превышает допустимых потерь согласно 3.25 СНиП 42-101-2003.

НО так считать нельзя. Нужно учесть и будущих потребителей. А сколько их? А вдруг с учётом новых потребителей трубы 63-ей не хватит и им придётся прокладывать новый газопровод, а места для прокладки нет...(например, стеснённые условия).
Да и вообще не известно на самом деле какая кубатура у Ваших домиков. 70 квадратов - это площадь одного этажа. А сколько этажей у каждого домика?

Кроме того вы потом сможете частично компенсировать затраты на прокладку 110 трубы, когда будете давать разрешение другим соседям подключаться к трубе проложенной за Ваш счёт.
 


Sanek-46Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:39 | Сообщение # 25
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Курск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
День добрый . Прочитав Ваши рекомендации сделал вывод что: за гидрорасчет нужно платить, с ГорГазом договариваться только за купюры и то не факт, гарантии что после нашей прокладке к нам побегут подключаться тоже нет, выкопав кусок трубы врятли его можно продать........  Короче одни перспективы.
 
 
бабааАХ_ойДата: Пятница, 07.10.2016, 08:14 | Сообщение # 26
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Sanek-46, начните с получения мотивированного отказа. Получите от них бумажку и можете обращаться в Федеральную Антимонопольную Службу (ФАС), где и проверят обоснованность отказа.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчётная схема газоснабжения населённого пункта (Госэкспертиза требует расчётную схему газоснабжения)
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz