Ладно, бог с ним СНиП II-35-76, но ПБ то не трогайте-это святое!!!
 
 
vladimДата: Понедельник, 19.03.2012, 20:12 | Сообщение # 17
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Репутация: 4
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Почитайте официальные разъяснения п.2.7.3. и п.2.7.6 ПБ 12-529-03 , здесь кто-то выкладывал их уже.
Прикрепления: 8743891.pdf(730.1 Kb)
 
 
Dima75Дата: Вторник, 20.03.2012, 07:24 | Сообщение # 18
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1088
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это еще в информационном письме №БК-03-35/58 от 17.02.2004 было у меня.
Вы мне просто объясните: когда-то, студентом, делал курсовую "Оценка последствий взрыва газовоздушной смеси" и не увидел разницы между зданием производственного и непроизводственного назначения. Прикреплю еще:

Добавлено (19.03.2012, 21:09)
---------------------------------------------
Забыл, здесь больше 2Мб не прикрепляется.

Добавлено (20.03.2012, 07:24)
---------------------------------------------

Quote (tanyanikita)
Читаем СНиП 31-03-2001 п.5.9: В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
Т.е. если производственное помещение имеет категорию Г требований по легкосбрасываемым конструкциям нет.

Тanyanikita, позвонил эксперту, тот объяснил, что все так и есть. Если нет ГРУ или регуляторов в производственном цехе с газоиспользующим неотопительным оборудованием (категория Г) - легкосбрасываемые конструкции можно не предусматривать, но лучше предусмотреть. Спасибо всем кто ответил. smile
 


tanyanikitaДата: Вторник, 20.03.2012, 08:59 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
Если нет ГРУ или регуляторов в производственном цехе с газоиспользующим неотопительным оборудованием (категория Г) - легкосбрасываемые конструкции можно не предусматривать, но лучше предусмотреть.

Да, только если производственное здание существующее, то это не всегда возможно.
 
 
lord66687Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:06 | Сообщение # 20
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 30
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А где написано что пункт 2.7.3 ПБ 12-529-03 распространяется только на непроизводственные здания?
 
 
tanyanikitaДата: Четверг, 09.08.2012, 11:21 | Сообщение # 21
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (lord66687)
А где написано что пункт 2.7.3 ПБ 12-529-03 распространяется только на непроизводственные здания?

п.2.7.3 ПБ 12-529-03: "Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:...". Если Вы имели в виду установку отопительного газового оборудования в производственном помещении, то производственное помещение предназначено прежде всего не для установки отопительного газового оборудования, а для производственных целей.
 


коГенераторДата: Четверг, 21.02.2013, 12:06 | Сообщение # 22
Группа: Абитуриент





Спасибо, форумчанам за довольно конструктивный диалог,
но есть пара вопросов по поводу:
Цитата (Dima75)
позвонил эксперту, тот объяснил, что все так и есть. Если нет ГРУ или регуляторов в производственном цехе с газоиспользующим неотопительным оборудованием (категория Г) - легкосбрасываемые конструкции можно не предусматривать, но лучше предусмотреть.

1) здание категории Г в этом случае приравнивается к категории А или Б?
2) можно ли к площади остекления (при её нехватке) добавить площадь поперечного сечения вентиляционной фрамуги в наружной ограждающей конструкции?
 
 