Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Прокладка газопровода по стенам зданий
Прокладка газопровода по стенам зданий
vetal79Дата: Четверг, 15.03.2012, 00:20 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Георгиевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В каком документе отражены все нормативы прокладки газопровода по стенам зданий?
 
 
ильмирДата: Четверг, 15.03.2012, 06:34 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 172
Репутация: 2
Город: сибай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-102-2004 (пункты 5.7-5.10, 5.14)

Добавлено (15.03.2012, 06:34)
---------------------------------------------
кстати на счет пункта "5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется."
это как? что-то я не понимаю. fool

 
 
gasparДата: Четверг, 15.03.2012, 09:15 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"не рекомендуется" значит "если хочется, то можно, но лучше не нужно"
 