оракулДата: Вторник, 14.02.2012, 09:17 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На вводе в котельную проектом предусматривается установка фильтра газового ФН8-1ст с минимальным размером улавливаемых частиц не более 50мкм. Требуется ли перед счетчиком СГ-16МТ-800 (технологический учет расхода газа) устанавливать фильтр, удаленность счетчика от ввода 30м
 
 
BigDefДата: Вторник, 14.02.2012, 20:12 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите РЭ на данный счетчик.
 
 
TVVДата: Пятница, 17.02.2012, 11:29 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Руководство по эксплуатации счетчика СГ п.п.2.2.2.9: Участок газопровода на расстоянии не менее 5 Ду перед счетчиком, но не более 10 м должен быть снабжен фильтром для очистки газа от механических примесей (размер твердых частиц находящихся в измеряемом газе по наибольшему измеренному значению не должен превышать 0,08 мм).
 


РастыкаДата: Пятница, 17.02.2012, 15:36 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да не особо то экономично перед каждым счётчиком для технологического учёта ставить фильтр. А если там десяток котлов и перед каждым счётчик? СГ - это турбинные счётчики и они не так капризны к к содержащимся в газе частицам, как ротационные. Считаю лишним установку фильтров перед каждым счётчиком - достаточно одного на вводе в котельную.
Самое главное не забыть продуть газопровод с установленными монтажными катушками вместо счётчиков. А потом уже сами счётчики на место ставить.
 
 
LevaKДата: Воскресенье, 19.02.2012, 02:19 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
Считаю лишним установку фильтров перед каждым счётчиком

Это решает завод-изготовитель.
 
 
envir0nДата: Вторник, 15.03.2016, 14:17 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 1
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
кое-что по фильтрам перед счетчиками есть в таблице 8 МИ 3082-2007
Прикрепления: 3690887.jpg (160.7 Kb)
 