СНиП 42-01-2002
6.3.6 Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючимутеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости
класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.
 
 
karchroДата: Вторник, 26.02.2013, 10:04 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (Старушка)
производственных зданий I, II степеней огнестойкости


То есть, на крышах многоквартирных жилых домов располагать ШГРП - нельзя? Или если ШГРП будет располагаться на стене крышной котельной жилого дома тогда - можно?

Что-то я запутался....


Сообщение отредактировал karchro - Вторник, 26.02.2013, 10:09
 
 
карамбольДата: Вторник, 26.02.2013, 16:26 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: На реке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На последней экспертизе попросили представить крепление ШРП-обязательно к стене крышной котельной. и чтобы на перекрытии ничего даже не поддерживало.
 


ДиманчоДата: Вторник, 26.02.2013, 20:02 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
...Или если ШГРП будет располагаться на стене крышной котельной жилого дома тогда - можно? Что-то я запутался....


См. сообщение №12 уважаемой tanyanikita. Т.е. низзззя. К ГРПШ вы должны будете подвести газопровод среднего давления, который является составной частью сети газопотребления крышной котельной жилого дома с максимальной величиной давления до 5 кПа согласно тех. регламенту.
 
 