Четверг, 25.04.2024, 23:55
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » тепловой расчет (недостаток информации)
тепловой расчет
sansan-1971Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:17 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
привет. кто подскажет как сделать тепловой расчет ресторана имея только площадь строения? angry
 
 
zorik2Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:43 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А высота есть? Встроенное это здание или отдельно стоящее?
 
 
sansan-1971Дата: Вторник, 31.01.2012, 15:44 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
это отдельно стоящее здание в проектируемом поселке. нащел кое что вроде и сам. но если мысли есть пиши
 


zorik2Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:01 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно посчитать с погрешностью для подбора оборудования, по такому методу.
Если есть объем отапливаемого помещения, то можно посчитать по удельной характеристике здания. Q=x*V* (Tвн -Tн) ккал/ч.
где: Q -ккал/ч тепло потери здания.
x- ккал/м3*ч*град.- удельная тепловая характеристика.Её можно посчитать по формуле Ермолаева.Удобно считать по программе которую сделал VolosatovPA с сайта ABOK(прикладываю).
V - м3-наружный объём здания.
(Tвн -Tн) -градус Цельсия - температура воздуха внутри помещения (по нормам) и наружного (по нормам: холодной пятидневки)

Если необходим точный расчет, тогда:
АВОК-8-2007 «Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий»;
Прикрепления: Rashod_tepla_na.xls (258.0 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 31.01.2012, 18:07
 
 
sansan-1971Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:39 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо smile
 
 
alusДата: Пятница, 03.02.2012, 02:31 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
65 на 1 квадрат. Ну а ГВС в современных ресторанах на электрике. У Вас как?
 


sansan-1971Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:01 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
из информации генплан поселка еще несуществующего biggrin
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » тепловой расчет (недостаток информации)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz