Вторник, 19.03.2024, 13:57
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от кондесатосборника! (Расстояние от кондесатосборника!)
Расстояние от кондесатосборника!
КопченыйДата: Четверг, 15.12.2011, 12:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! На каком расстоянии должен находится кондесатосборник от газопровода(диаметр тр. 325 давление 0.6МПа)!
 
 
gasparДата: Четверг, 15.12.2011, 23:09 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3431
Репутация: 256
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
??? Дружище, ты не поверишь, но конденсаточмошник может даже на самом газопроводе находиться. Проверенный факт deal
 
 
КопченыйДата: Понедельник, 19.12.2011, 09:54 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar т.е. экспертиза не будет выносить мозг по поводу установки конденсатосборника на самом газопроводе?
 


proekt-gazДата: Понедельник, 19.12.2011, 09:56 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Копченый, у меня просто нет слов wacko
 
 
КопченыйДата: Понедельник, 19.12.2011, 11:14 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
дело в том что я в первые проектирую газопровод......и с конденсатосборник тоже сталкиваюсь впервые.....
И все же хотелось бы уточнить:
1.конденсатосборник ставлю на самом газопроводе
2.устанавливаю байпас(вопрос: расстояние от кс до байпаса нормируется?)
Да и хотел бы узнать какую емкость закладывают под конденсатосборник(давление в газопроводе 1.1раб.,емкости нужны на 25м3)


Сообщение отредактировал Копченый - Понедельник, 19.12.2011, 12:55
 
 
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:08 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
Копченый, у меня просто нет слов

Копченый, слабо взять книжецы (их на форуме неограничено) и понять все и сразу.
 


gasparДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:58 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3431
Репутация: 256
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дай бог, шоб проект уважаемого аскера попад к опытным монтажникам. А то ведь некоторые строят по проекту... book blow
 
 
КопченыйДата: Вторник, 20.12.2011, 08:08 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
hands
 
 