LvovichДата: Среда, 30.11.2011, 10:07 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Репутация: 0
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день. Нужен ваш совет.
Объект газификации - одноквартирный жилой дом.
Где-нибудь прописан минимально допустимый объем теплогенераторной? Или главное, чтобы ничего не мешало обслуживать котел?
Так, в данном доме объем теплогенераторной 6м3. Котел настенного типа с коаксиальным дымоходом, обслуживанию его ничего мешать не будет (расстояния от котла до ограждающих конструкций будет выдержано согласно паспорта). Но вот 6м3 как-то смущает.
 
 
KadushaДата: Среда, 30.11.2011, 10:23 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Lvovich, столько уже тем обсуждалось с этим вопросом, искать совсем нет желания?
Кубатура посмотрите, хотя бы эту.
 
 
alusДата: Среда, 30.11.2011, 23:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Начинать надо с мощности котла.
 


АбитуриентДата: Пятница, 02.12.2011, 14:44 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





СНиП 41-108-2004 (п. 4.2.4)- 15 куб.м и высота не менее 2,2 м
 
 
gorgasДата: Пятница, 02.12.2011, 16:28 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
СНиП 41-108-2004 (п. 4.2.4)- 15 куб.м и высота не менее 2,2 м

нет такого снипа.
все остальное регламентируется не какими-то мдс,
а снипами на эти дома, на газоснабжение и инструкциями на оборудование.
 
 
alusДата: Пятница, 02.12.2011, 20:26 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Lvovichю. Вы что топите? wink
 