допускается ли установка блока одоризации газа (шкафа) на газопроводе высокого давления
Добавлено (20.10.2011, 14:07) --------------------------------------------- газ через АГРС приходит не одорированный, для газоснабжения поселка необходимо установить блок одоризации
газ через АГРС приходит не одорированный, для газоснабжения поселка необходимо установить блок одоризации
Блок одоризации предназначен для автоматической подачи одоранта в трубопровод природного газа на выходе ГРС, для придания ему запаха в соответствии с требованиями СТО «Газпром» 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов», раздел 9 «Газораспределительные станции».
Технически это возможно. Но кто будет эксплуатировать, вот тут вопрос. Зачем межрайгазу этот головняк.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 20.10.2011, 14:25
При проектировании тех.условия были выданы районной службой газа, где они сами не знали, что газ в газопроводе не одорированный. так как строительство газопровода завершена и надо выполнить врезку в этот газопровод до наступления холодов. Диаметр трубы ду 200 какой блок одоризации установить? Заказчик предлагает БО-200. Давление газа 1,2мПа. пропускная способность- 2800м3/час