Среда, 17.04.2024, 01:21
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Допустимые потери давления в сети (Как принять?)
Допустимые потери давления в сети
8888Дата: Среда, 21.09.2011, 15:59 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста,необходимо прикинуть диаметр газовых труб...для это надо задаться(или возможно посчитать) допустимые потери давления
нашла на каком то сайте вот такую запись:
Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 1,80 кПа (в том числе в распределительных газопроводах — 1,20 кПа), в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 0,60 кПа.
ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ ПРИНИМАТЬ?
 
 
StaGДата: Среда, 21.09.2011, 16:49 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Предварительно диаметр газопровода расчитывается по формуле:

d=0.0363*корень квадратный(Q*(273+t)/P*v)

где d - диаметр газопровода, см;
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа;
t - температура газа, °С;
P - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа;
v - скорость движения газа, м/с.

Полученное значение диаметра газопровода следует принимать в качестве исходной величины при выполнении гидравлического расчета газопроводов. По определению потерь эта величина уточняется. При расчете допустимые потери давления именно те, что Вы указали.
 
 
8888Дата: Четверг, 22.09.2011, 07:45 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Извините за непонятливость. а можно посчитать dр по формуле которая приводиться в СП 42-101-2003?
меня откровенно говоря в выше представленной формуле смущает
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; -это как? простите не понимаю...
у меня есть расход газа расчитанный по макс мощности котлов...это его принимать?
 


StaGДата: Четверг, 22.09.2011, 09:01 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Считайте по СП, кто Вам запрещает happy . Формула которая вызвала Ваше недоверие, приводится в украинском ДБН, в который в свою очередь перекочевала из старого советсткого СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжения".

Quote (8888)
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; -это как? простите не понимаю...


Это так называемые стандартные условия, так как обьемные характеристики природного газа зависят от темпратуры и давления, то для избежания путаницы его количественные характеристики определяют или приводят к указанным выше значениям.

Quote (8888)
у меня есть расход газа расчитанный по макс мощности котлов...это его принимать?


Да, в формулу вы подставляете именно это значение расхода.
 
 
8888Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:19 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Попробовала посчитать...поправьте
если я не права при расчете
d=0.0363*корень квадратный(2555*(273+10)/0,7*25)=2,33см?????

где d - диаметр газопровода, см;
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа;=2555 м3/ч расход на 4 котла
t - температура газа, °С;=10
P - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа;=0,7МПа
v - скорость движения газа, м/с. =25м/с-задаемся
Это что получается что диаметр трубопровода 23мм???? biggrin гы...запуталась
 
 
StaGДата: Четверг, 22.09.2011, 10:06 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не получается...
d=0.0363*корень квадратный(2555*(273+10)/(0,7*25))=7,379 см = 73,79 мм принимается труба 89х4,5 cool

в принципе на сайте есть раздел онлайн расчеты, а также в разделе каталог газовых программ доступна для скачивания программа для определения диаметра и расчета потерь газопровода


Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 22.09.2011, 10:10
 


8888Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:08 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Огромное спасибо огромное за помощь и потраченное время.
hooray
 
 
hrol495Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:38 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
подниму тему.
считаю газопровод. ПЕРВЫЙ РАЗ.
подземный от точки врезки в магистраль ~15 м, потом на фасад, по фасаду труба - наружка, далее вводы в квартиры- внутренний.
двухэтажный многоквартирный дом.
допустимые потери давления в первом посте
Цитата 8888 ()
Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 1,80 кПа (в том числе в распределительных газопроводах — 1,20 кПа), в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 0,60 кПа.
это на метр длины или абсолютное значение?
для описанной системы принимаю 0,6 кПа (600 Па), правильно ли я понимаю, что, если потери меньше то можно?
допустимо ли принять для подземной части одни потери, а для внутрянки другие? или у меня по всей системе должны быть потери примерно одинаковые?

простите, сумбурно, но башка квадратная уже.
 
 
бабааАХ_ойДата: Вторник, 27.12.2016, 10:13 | Сообщение # 9
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 168
Репутация: 6
Город: Орёл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Написано: "... суммарные потери..."

Цитата hrol495 ()
допустимо ли принять для подземной части одни потери, а для внутрянки другие? или у меня по всей системе должны быть потери примерно одинаковые?
у Вас должны быть суммарные потери давления по всей длине (подземный+надземный+внутренний) НЕ более 600 Па до любого потребителя.
 


hrol495Дата: Вторник, 27.12.2016, 10:34 | Сообщение # 10
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата бабааАХ_ой ()
НЕ более 600 Па до любого потребителя.
принял.
спасибо.
 
 
pin_dimkaДата: Вторник, 24.01.2017, 13:36 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Луганск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, v - скорость движения газа, м/с, она чем-то регламентируется? В каких пределах ее брать?
 
 
defuserДата: Среда, 25.01.2017, 16:31 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101: При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.
 


Ivan1986Дата: Понедельник, 04.05.2020, 10:44 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Yaroslsvl
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В расчёта наружный или внутренний диаметр?
 
 
ДиманчоДата: Понедельник, 04.05.2020, 15:07 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
п. 3.27 ..."d - внутренний диаметр газопровода, см".
 
 
Ivan1986Дата: Среда, 06.05.2020, 17:52 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Yaroslsvl
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В программе стандартный диаметр напр. на полиэтилен учитывает, как наружный?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Допустимые потери давления в сети (Как принять?)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz