ImugiДата: Среда, 14.09.2011, 10:52 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Вот что я хотел узнать... Проектирую отдельно стоящую модульную котельную, и на данном этапе необходимо показать привязку ее на генплане. Загвоздка получается в том что есть СНиП где указано необходимое минимальное растояние от цеха до котельной, и я его не могу найти. Может кто-нибудь скинет СниП или информацию по данному вопросу?
 
 
tanyanikitaДата: Среда, 14.09.2011, 11:09 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
БМК на территории пром.предприятия? Тогда СП 4.13130.2009 табл.2.
 
 
ImugiДата: Среда, 14.09.2011, 12:43 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо. нашел
 