Здравствуйте. При согласовании проекта стали требовать указывать настройку сигнализатора загазованности. Просто описания работы его оказалось не достаточно. Что необходимо написать в данном случае?
Nužen ili net v mnogokvartirnom 9 etažnom dome na kuhne s gazobim otopiteljnim kotlom Junkers 24kW сигнализатор загазованности s elektromagnitnim klapanom? Spasibo
Я указываю в проекте так: Для предотвращения загазованности в помещении устанавливается сигнализатор «ВАРТА 2-03А» с блоком бесперебойного питания и аварийным вентилем КЭЗГ – 32 для автоматического контроля довзрывоопасных концентраций метана. При достижении загазованности в помещении 20% от нижнего предела взрываемости происходит отключение подачи газа на участок и передача сигнала в помещение постоянного дежурного персонала. Для контроля наличия в помещении объемной доли окиси углерода устанавливается сигнализатор «ВАРТА 2-03А» с блоком бесперебойного питания. При достижении концентрации угарного газа (СО) в помещении более 0,005% от объема воздуха в помещении газосигнализатор подает звуковой и световой сигнал.
Людииии, подскажите пенсионерке, если все 4 лампочки горят у Варты 2-03А и при очередном вкл в сеть он пищит противно. Это так и должно быть ?
1) А чего вещает инструкция по эксплуатации по данному поводу? 2) При очередном включении в сеть предположу, что прибор должен издавать несколько предупредительных писков, тк он находится в процессе перехода на рабочий режим, по достижении которого (время см в инструкции), все писки должны прекратиться.
1) А чего вещает инструкция по эксплуатации по данному поводу? 2) При очередном включении в сеть предположу, что прибор должен издавать несколько предупредительных писков, тк он находится в процессе перехода на рабочий режим, по достижении которого (время см в инструкции), все писки должны прекратиться.
Пищит противно при включении, да . Но, было , в морозы ни с того, ни с сего начинал пищать, это оказалось - проблемы с котлом 2х контурным.