Нужно испытать емкость V-4,6.
Техническая характеристи емкости.
Рабочее давление сосуда 1,48 Мпа
Пробное давление-гидравлическое 1,85МПа
-пневматическое 0,6МПа
На какое давление испытывается после монтажа сисетмы сам резервуар.
 
 
luxemburgДата: Вторник, 06.09.2011, 16:28 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ПУБЭС
4.6.1. Гидравлическому испытанию подлежат все сосуды после их изготовления.

А что собссно непонятно?
 
 
maximys99Дата: Вторник, 06.09.2011, 21:29 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
После монтажа - пневматика.

Добавлено (06.09.2011, 21:29)
---------------------------------------------
Октройте паспорт сосуда, там есть указания по монтажу. там и читайте.

luxemburg, вот именно

Quote (luxemburg)
4.6.1. Гидравлическому испытанию подлежат все сосуды после их изготовления.


а речь идет о монтаже.
см. п 6.3. Правил

6.3.1. Сосуды, ..., должны подвергаться техническому освидетельствованию после монтажа, до пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях - внеочередному освидетельствованию.
6.3.2. Объем, методы и периодичность технических освидетельствований сосудов (за исключением баллонов) должны быть определены изготовителем и указаны в руководстве по эксплуатации.
....
6.3.13. Сосуды, поставляемые в собранном виде, должны быть изготовителем законсервированы и в руководстве по эксплуатации указаны условия и сроки их хранения. При выполнении этих требований перед пуском в работу проводятся только наружный и внутренний осмотры, гидравлическое испытание сосудов проводить не требуется. В этом случае срок гидравлического испытания назначается исходя из даты выдачи разрешения на эксплуатацию сосуда.
Емкости для сжиженного газа перед нанесением на них изоляции должны подвергаться только наружному и внутреннему осмотрам, если были соблюдены сроки и условия изготовителя по их хранению.
После установки на место эксплуатации до засыпки грунтом указанные емкости могут подвергаться только наружному осмотру, если с момента нанесения изоляции прошло не более 12 месяцев и при их монтаже не применялась сварка.

Конец цитаты.
 


luxemburgДата: Вторник, 06.09.2011, 22:38 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что даст пневматика?? Да и небезопасно это, поэтому именно такую цитату и привел
Кстати - не указано расположение в вопросе = зарыта или надземная? А может обвалованная емкость то?
 
 
maximys99Дата: Вторник, 06.09.2011, 23:42 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
А что даст пневматика?


контрольная опрессовка. другой цели и нет. именно поэтому пробное давление пневмоиспытаний ниже гидравлики (см. вопрос).

зарыта, откопана - не имеет значения.
 
 
luxemburgДата: Среда, 07.09.2011, 15:58 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
maximys99, Опрессовка = это опрессовка, а испытание - это совсем другое.
Открыта или закопана - тоже имеет значение (контроль плотности и поиск места протечки как будет выполняться на зарытом сосуде??)
 


maximys99Дата: Среда, 07.09.2011, 21:05 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, не наводи смуты.
если по твоему, то:
1. что такое опрессовка?
2. и испытания?
3. для гидравлических испытаний подземного резервуара надо его откопать и снять изоляцию? (контроль плотности и поиск места протечки как будет выполняться на зарытом сосуде??)
4. плотности чего? сварных соединений сосуда? он проверен гидравликой на заводе.
5. зачем перед пуском контрольная опрессовка, если после монтажа были испытания?

и все-таки ответь

почему пробное давление пневмоиспытаний ниже гидравлики?
 
 
luxemburgДата: Четверг, 08.09.2011, 01:57 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Потому что "жидкость несжимаема" в отличие от всех газов и если рванет при пневмоиспытании = мало не покажется, в отличие от ГИ
ПБ 12-609-03

Об испытаниях выше
PS -дословно не помню а искать в лом, но


Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 08.09.2011, 03:54
 
 
nadya-0709Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:37 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Интересует цифра пневматического испытания. Эксплуатирующая организация просит накачать на 10 Мпа.
 


luxemburgДата: Четверг, 08.09.2011, 16:59 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (nadya-0709)
Эксплуатирующая организация просит накачать на 10 Мпа.

Все правильно - рабочее давление дворовых емкостей СУГ именно 10 только не МПА а кгс\см2.
А вот чем и как они наверняка не указали, хитрецы.
 
 