izaaДата: Понедельник, 22.08.2011, 11:20 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите кто как выпускает объекты по 87 постановлению, поскольку в нашем регионе полная путаница. Допустим объект -трасса газопровода среднего давления. В 1 разделе -общая пояснительная записка на все разделы, в том числе на защиту окружающей среды , пожарка и т.д. А потом в раздел 3 уже подробная записка со всеми мелочами.
Объект - газификация частного домика. Т.е. разрабатываем только раздел 5 с одной пояснительной запиской, без повторных общих указаний.
 
 
gasparДата: Понедельник, 22.08.2011, 11:59 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На частный домик не нужно применять Постановление. Достаточно рабочей документации в комплектации по ГОСТ Р 21.1101-2009, то бишь - никакой пояснительной записки (все включаешь в общие указания), только содержание, состав проекта, задание и собственно рабочие чертежи марок ГСН, ГСВ с ведомостью объемов работ и общими указаниями+прилагаемые документы (спецификация). В штампах -стадия Р

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 22.08.2011, 11:59
 
 
alexbutakДата: Среда, 05.02.2014, 05:33 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 1
Город: Барнаул
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты, срочно нужна помощь!!!!!!!!

Подскажите пожалуйста, что указывается в пункте:Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест, в разделе 3 ТКР на линейный объект газоснабжения.

1) Если указывается численность персонала участвующего в строительстве, то как быть если за счет частных средств раздел ПОС и смета не выполняются и расчет численности рабочих по нормативной трудоемкости на основании локальных смет не выполняется.

2) Если указывается численность персонала при эксплуатации газовых сетей, то где взять норматив по которому можно рассчитать. В интернете нашел только расчет численности ИТР в зависимости от количества рабочих.
 


gasparДата: Среда, 05.02.2014, 10:17 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата alexbutak ()
Если указывается численность персонала при эксплуатации газовых сетей, то где взять норматив по которому можно рассчитать
Скорее всего будет обслуживать объект местный горгаз. дак и напишите - Создание собственной службы по обслуживанию и эксплуатации объекта не предусматривается  эксплуатация настоящего объекта предполагается эксплуатационной службой "ххххххгоргаз имеющей в наличии аттестованный персонал.
 
 
tanuuushkaДата: Суббота, 03.09.2022, 20:54 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Севастополь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как писать раздел 1 "Пояснительная записка" в соответствии с 87 постановлением для газификации существующих многоквартирных домов (старой постройки), экспертизу проходит только смета, но подавать нужно весь комплект, не могу понять!?? Когда это сети - это линейный объект, когда это капиталка в ПЗ пишется про объект, разрабатывается АР. В данном случае это только газификация, как делать стадию П???

Сообщение отредактировал tanuuushka - Суббота, 03.09.2022, 21:00
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 07.09.2022, 10:24 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газификация старых домов - это техническое перевооружение, которое в соответствии с письмами Минстроя и Ростехнадзора не попадает под ПП87 и не должно оформляется в соответствии с ПП87 (если не нравится "техническое перевооружение", можно использовать термины "дооборудование" или "модернизация"). Поэтому готовите РД по ГОСТ 21.609-2014 и к нему прикладываете записку в произвольной форме (можно взять ПЗ по ПП87 и убрать из неё не нужные разделы). До введения ПП87 в СНИП 11.01-95 такая стадия называлась "рабочий проект".

Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 07.09.2022, 10:36
 


Viktor104Дата: Четверг, 27.10.2022, 16:50 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2, уважаемый, прошу немного развить эту тему.
Делаю проект газификации блочной котельной на предприятии. Предприятие имеет уже ОПО. Блочная котельная - еще одно оборудование к куче существующего.
Ранее мы такие проекты делали как Техническое перевооружение, делали ЭПБ проекта , строили и сдавали без проблем.
Сейчас поменялось руководство в РТН, в нашем Горгазе, и теперь они требуют называть проект Реконструкцией. Соответственно требуют экспертизу. Т.е. стадия П появляется с кучей разделов.
В то же время имеется закон в нашей области, что на объекты газопотребления не требуется Разрешение на строительство. В соответствии с Град. кодексом, если не требуется разрешение на строительство, то и не требуется делать экспертизу.
РТН ссылается на Тех. регламент. Но он достаточно древний и в него не внесены поправки соответствующие.
Вы ссылаетесь на письма Минстроя и РТН. Просьба приложить или дать ссылки.
Заранее благодарю!
 
 
maximys99Дата: Четверг, 27.10.2022, 21:15 | Сообщение # 8
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Газификация старых домов - это техническое перевооружение, которое в соответствии с письмами Минстроя и Ростехнадзора не попадает под ПП87 и не должно оформляется в соответствии с ПП87 (если не нравится "техническое перевооружение", можно использовать термины "дооборудование" или "модернизация"). Поэтому готовите РД по ГОСТ 21.609-2014 и к нему прикладываете записку в произвольной форме (можно взять ПЗ по ПП87 и убрать из неё не нужные разделы). До введения ПП87 в СНИП 11.01-95 такая стадия называлась "рабочий проект".

Разработка рабочей документации, обеспечивающей, как ипроектная документация, безопасность объекта, не является самостоятельной
стадией архитектурно-строительного проектирования, поэтому определение термина
«рабочая документация» Градостроительным кодексом РФ не было предусмотрено.
Рабочая документация разрабатывалась только на основе и в развитие проектной
документации.
1 июля 2021 года подписан Федеральный закон N 275-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Понятие «рабочей документации» закрепляется вЗаконе.Теперь рабочая документация разрабатывается наосновании проектной документации, а подготовка обоих типов документации может
осуществляться одновременно.
 
 