LeraДата: Вторник, 09.08.2011, 17:33 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Архангельск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ситуация следующая - требуется газовая котельная. до 100 кВт. встроенная в здание где 95% помещений - это категория "А". Можно ли делать встроенный вариант котельной? я считаю что нет, руководство считает что да. Чем доказать? СНиП котельные установки гласит только лишь что "Не допускается размещать крышные котельные над производственными помещениями и складами категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности". Очень прошу обоснованный ответ

Добавлено (09.08.2011, 17:33)
---------------------------------------------
Опытные люди, ответьте обоснованно, можно встраивать котельную в таком случае или нет. Очень нужно.

 
 
alusДата: Пятница, 28.10.2011, 19:27 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сделайте топочную с окном со стороны бытовок или в помещениях Г, Д, с выходом наружу.