				ГРП или ШРП?
				 | 
				
			  | 
| shynara_tapi6eva | Дата: Среда, 27.07.2011, 09:46 | Сообщение # 1 |  
 
Начинающий проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 32 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Помогите, я начинающий проектировщик. Нужно обеспечить газом временный строительный городок на 5000 чел. Что лучше поставить ГРПБ или ШРП?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| Kadusha | Дата: Среда, 27.07.2011, 10:15 | Сообщение # 2 |  
| 
 Старший проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 229 
Репутация:  11 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Ну вот что за вопросы.... Вопрос нужно задавать с конкретными данными расход общий, мощности оборудования, давления в точке подключения и прочее... Кто ж вам по людям то ответит... А потом поищите на форуме, темы с ГРПШ или ГРПБ уже неоднократно были!
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:01 | Сообщение # 3 |  
 
Начинающий проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 32 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | пропускная способность 2600 м3/час, давление вх - 0,3 МПа, давление вых.- 2-5кПа 
   ??
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| odis | Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:07 | Сообщение # 4 |  
 
Опытный проектировщик 
Группа: Чертежник 
Сообщений: 92 
Репутация:  1 
Город: Новосибирск Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | shynara_tapi6eva думается нужно исходить из того,что проще и дешевле. А на перспективу там не планируется газификация?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| gaspar | Дата: Четверг, 28.07.2011, 15:12 | Сообщение # 5 |  
 
супер ГИП 
Группа: Советник 
Сообщений: 3632 
Репутация:  292 
Город: На Оке Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Quote (shynara_tapi6eva) Помогите, я начинающий проектировщик. Нужно обеспечить газом временный строительный городок на 5000 чел. Что лучше поставить ГРПБ или ШРП?     Что нужно поставить - должно быть определено утверждённой схемой газоснабжения данного населенного пункта. На указанный расход достаточно поставить ШРП типа ГСГО с РДБК-1-100/50. Уточните-согласуйте в местом горгазе., им обслуживать.
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| shynara_tapi6eva | Дата: Четверг, 28.07.2011, 16:47 | Сообщение # 6 |  
 
Начинающий проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 32 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | газопровод подводится для временного строительного городка на 3 года. я тоже склоняюсь в сторону шрп
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| LevaK | Дата: Четверг, 28.07.2011, 18:27 | Сообщение # 7 |  
 
ГИП 
Группа: Друзья 
Сообщений: 723 
Репутация:  18 
Город: Черкассы Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | Для временного газоснабжения лучше применять шкафные или блочные (контейнерные) установки. Строить стационарный домик смысла нет.   А как выполняются временные сети газоснабжения? Никогда подобного не проектировал. Или просто надземные газопроводы?
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 | 
| shynara_tapi6eva | Дата: Пятница, 29.07.2011, 08:49 | Сообщение # 8 |  
 
Начинающий проектировщик 
Группа: Пользователи 
Сообщений: 32 
Репутация:  0 
Город: Санкт-Петербург Замечания:  0% 
Статус: Оффлайн 
 
 | рассматривали вариант с надземными газопроводами, но потом пришли к выводу, что прокладывать будем полиэтилен подземно. так будет выгоднее
 |  
|   | 
 |   
 
 
 
 |