garmДата: Среда, 27.07.2011, 09:45 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город: Александров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Люди помогите... Не получается рассчитать толщину стальной трубы диаметром 159 для газопровода высокого давления 1,2 МПа
 
 
proekt-gazДата: Среда, 27.07.2011, 18:48 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Воспользуйтесь программой Программа расчета на прочность стальных газопроводов
 
 
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:29 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А какой методикой воспользоваться при расчете соответствия толщины стенки трубы существующего газопровода в месте врезки газопровода-отвода?
 


metagazДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:47 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Чё?
 
 
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:50 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ТУ просят произвести расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 Р раб=0,55 МПа в месте врезки нового газопровода D325х8 Р раб 0,55 МПа. В этом случае как считать?
 
 
metagazДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:25 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 227
Репутация: 6
Город: Сочи
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот Вы сами только что написали : "...расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 ..."
Чем в этом случае является цифра "6", если не толщиной стенки трубы???
 


shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:40 | Сообщение # 7
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
посмотрите мое предыдущее сообщение, мне надо произвести расчет соответствия толщины стенки существующего газопровода 530х6 в месте врезки газопровода отвода 325х8, т.е. требуется доказать, что существующий газопровод выдержит нагрузки при врезке газопровода отвода. я так это понимаю. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:42 | Сообщение # 8
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
shynara_tapi6eva, Чёт непонятно. ТУ уже выдали? И просят проверить? А если Вы им скажете, что толщина стенки мала, они ТУ назад изымут?
 
 
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:52 | Сообщение # 9
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я полагаю, что дадут другую точку врезки. в любом случае проверочный расчет придется делать
 


РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:06 | Сообщение # 10
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
shynara_tapi6eva, Вам тогда наверно надо будет делать расчёт ещё и на провар. Вообще глупость какая-то, если честно.
 
 
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:19 | Сообщение # 11
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Растыка, по какой методике считать, у вас нет примеров?
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:30 | Сообщение # 12
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
shynara_tapi6eva, Никогда с таким не сталкивался...

Добавлено (01.08.2011, 15:30)
---------------------------------------------
Быть может, программ "Старт" Вам поможет... Но я в ней не разбирался.

 


shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:37 | Сообщение # 13
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
круто, теперь надо обосновать начальству то, что надо потратить деньги на старт)))
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:55 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
shynara_tapi6eva, За положительный результат нередко приходится платить wink
 
 