Пятница, 29.03.2024, 12:14
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Трубопровод безопасности
Трубопровод безопасности
chromeДата: Четверг, 23.06.2011, 09:46 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
кхе-кхе...хм....а ты пробку выкручивал эту? Какой условный проход у нее?

Моя идея потерпела крах:-) Значит, мы всё ближе к истине:-)
 
 
РастыкаДата: Четверг, 23.06.2011, 09:48 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
chrome, Выкрутить мне её никто не позволит. Котельная уже запущена, и, сдаётся мне, что под пробкой газ... Но визуально примерно 20-25мм...
 
 
chromeДата: Четверг, 23.06.2011, 09:55 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
и, сдаётся мне, что под пробкой газ...


Когда выкрутишь - обязательно проверить путем поднесения к отверстию источника открытого огня!!!! biggrin Вдруг там не газ biggrin
 


РастыкаДата: Четверг, 23.06.2011, 09:55 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ответ был получен только что!
Прикрепления: -ECOFLAM.pdf (176.3 Kb)
 
 
chromeДата: Четверг, 23.06.2011, 09:59 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
specool Поздравляю!

осталось послушать мнение экспертов...
 
 
РастыкаДата: Четверг, 23.06.2011, 09:59 | Сообщение # 21
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
chrome, Я ж говорю, ранее с этим вопросов у экспертов не возникало...
 


Eugen_o84Дата: Пятница, 22.07.2011, 16:48 | Сообщение # 22
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Свеча безопасности нужна св. 1,2 МВт, без нее никто не пропускает, но когда столкнулся с котлами Риелло больших мощьностей увидел, что у них в некоторых мультиблоках нет отверстия для свечи безопасности. Долго с ними общался и мне дали такое письмецо. С ним вроде от всех замечаний отбился.

Добавлено (22.07.2011, 16:48)
---------------------------------------------
Друзья подскажите, есть котел 30 Гкал/ч, у него две горелки. Могу ли я поставить 2 эл./магнитных клапана на общем подводящем газопроводе или надо ставить по два на каждую горелку?

Прикрепления: 7847068.pdf (286.4 Kb)
 
 
Yurik906Дата: Понедельник, 25.07.2011, 08:02 | Сообщение # 23
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
при обвязке ДКВР-ов всегда устанавливали по паре клапанов на каждую горелку
 
 
АбитуриентДата: Среда, 28.03.2012, 20:27 | Сообщение # 24
Группа: Абитуриент





Quote (Yurik906)
при обвязке ДКВР-ов всегда устанавливали по паре клапанов на каждую горелку

Это ж почему???
Можно один общий и +1 на каждую горелку и все!
Или обоснуйте?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Трубопровод безопасности
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz