Четверг, 25.04.2024, 01:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Конденсатосборники на ПЭ трубу
Конденсатосборники на ПЭ трубу
St1ckerДата: Вторник, 14.06.2011, 10:09 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли нормаль на конденсатосборники на ПЭ трубу. Облгаз потребовал установить конденсатосборник на среднее давление. Природный газ. И нужно ли вообще его ставить или можно спорить.=)
 
 
gasparДата: Вторник, 14.06.2011, 13:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дружище, раз потребовал - значит нужно ставить. А что тебя смущает в отсутствии нормали? КС всё равно стальной, бери по серии 5.905-25.05: или НС к его "ущам" привари, или сразу НС взамен ушей.
 
 
St1ckerДата: Вторник, 14.06.2011, 14:36 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что такое НС =)
 


РастыкаДата: Вторник, 14.06.2011, 15:23 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
St1cker, неразъёмное соединение
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Конденсатосборники на ПЭ трубу
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz