Конденсатосборники на ПЭ трубу
St1ckerДата: Вторник, 14.06.2011, 10:09 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли нормаль на конденсатосборники на ПЭ трубу. Облгаз потребовал установить конденсатосборник на среднее давление. Природный газ. И нужно ли вообще его ставить или можно спорить.=)
 
 
gasparДата: Вторник, 14.06.2011, 13:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дружище, раз потребовал - значит нужно ставить. А что тебя смущает в отсутствии нормали? КС всё равно стальной, бери по серии 5.905-25.05: или НС к его "ущам" привари, или сразу НС взамен ушей.
 
 
St1ckerДата: Вторник, 14.06.2011, 14:36 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Что такое НС =)
 


РастыкаДата: Вторник, 14.06.2011, 15:23 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
St1cker, неразъёмное соединение
 
 