Пятница, 29.03.2024, 04:13
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Коммерческий учет расхода газа
Коммерческий учет расхода газа
BigDefДата: Воскресенье, 22.07.2012, 09:50 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (d-evil)
почему ек270 не вариант?

во-первых дорогое подключение к телеметрии, во-вторых практически не ремонтопригоден (т.е. ремонт выходит в цену нового корректора), в-третьих часто необходима полноценная подтяжка расхода по нижней границе (а в 270 так же как и в последних 260 непонятно как она работает).
Quote (d-evil)
можно ли, например поставить вместо RVG-G25 ультразвуковой счетчик типа Агата

нет, у нас ни ГРО ни поставщик такой не пропустят
 
 
AstinДата: Среда, 25.07.2012, 06:56 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Екатеринбург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (d-evil)
И еще можно ли, например поставить вместо RVG-G25 ультразвуковой счетчик типа Агата, может есть что то лучше? Какой для него подойдет корректор?


тогда вариант ВК G 25+ТС215(220)=СГ-ТК2-Д40, у коректора ТС хороший алгоритм передачи данных поставщику и потребителю газа.
 
 
jproektДата: Четверг, 03.07.2014, 10:19 | Сообщение # 18
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
масюня, воспользуйся примерами, все уже за тебя придумано и голову ломать не надо, например, посмотри http://www.exform.ru/
 


sundayДата: Понедельник, 06.07.2015, 14:49 | Сообщение # 19
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата масюня ()
Узел учета газа в шкафу

Свеча нужна. Расстояния от труб до стенок с учётом удобства обслуживания (чтобы можно было подлезть с инструментом - см. нормы на технологические трубопроводы). Вычислитель во взрывозащищённом исполнении можно в том же отсеке повесить, невзрывозащищённом - нужно делать отдельный отсек с учётом требований ПУЭ.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Коммерческий учет расхода газа
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz