Суббота, 27.04.2024, 05:42
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Футляр на сущ. газопровод!
Футляр на сущ. газопровод!
nikolai-teteevДата: Пятница, 18.03.2011, 08:52 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ситуация! Проектируем въезд на новую АЗС, а там газопровод Ду500 ср.давление, нажно ли его заключать в футляр, если да тот как?
 
 
karchroДата: Пятница, 18.03.2011, 09:02 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (nikolai-teteev)
Проектируем въезд на новую АЗС, а там газопровод Ду500 ср.давление, нажно ли его заключать в футляр,

Вам в любом случае необходимо получить согласование с заинтересованными организациями. Обратитесь в местный горгаз. Там они решат нужен им футляр или нет. Если нужен, то получите тех.условия на установку футляра, если нет, то просто согласуют проект производства работ в охранной зоне.
Даю 99,99 %, что футляр надо будет ставить!
 
 
luxemburgДата: Пятница, 18.03.2011, 14:15 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (nikolai-teteev)
в футляр, если да тот как?

Из двух продольных половин сваривается футляр, останется отцентровать и уплотнить
 


gasparДата: Пятница, 18.03.2011, 17:13 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3442
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Тема была похожая. Дружище, пошустри в форуме - я даже чертёж скидывал как-то сюды. (футляр ф630 на газопровод ф426). Но под въездом футляра смысла особого не вижу, хотя слово за горгазом. Кстати, по поводу АЗС. Расстояние от АЗС до газопроводов соблюдены? 20 метров если не изменяет мне мозг. Да пребудут с тобой газы.
 
 
seraph1m56rusДата: Понедельник, 20.04.2020, 13:05 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Тема была похожая. Дружище, пошустри в форуме - я даже чертёж скидывал как-то сюды. (футляр ф630 на газопровод ф426). Но под въездом футляра смысла особого не вижу, хотя слово за горгазом. Кстати, по поводу АЗС. Расстояние от АЗС до газопроводов соблюдены? 20 метров если не изменяет мне мозг. Да пребудут с тобой газы.
Добрый день, перерыл весь форум (нашел только про швейлера), подскажите пожалуйста ссылочку про разрезной стальной футляр с Вашим чертежом. Я так понимаю используя разрезные стальные футляры мы не нарушаем ни каких норм?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 20.04.2020, 13:38 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3052-1
http://pbi39.com/news------.html
https://www.nccrussia.com/ru....ov.html
https://dipchel.ru/store....00.html
https://ru.all.biz/zashchitnyj-futlyar-gazoprovoda-200-g7292215


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.04.2020, 13:41
 


seraph1m56rusДата: Вторник, 21.04.2020, 07:17 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
http://pbi39.com/news------.htmlhttps://www.nccrussia.com/ru....ov.html
https://dipchel.ru/store....00.html
https://ru.all.biz/zashchitnyj-futlyar-gazoprovoda-200-g7292215

Спасибо. Это все заводского исполнения. Может есть опыт в проектировании разрезного футляра из стальной электросварной трубы?

Добавлено (21.04.2020, 07:27)
---------------------------------------------

Цитата seraph1m56rus ()
Может есть опыт в проектировании разрезного футляра из стальной электросварной трубы?
На существующую 219 трубу нужно одеть около 100,0 метров футляра.
 
 
gasparДата: Вторник, 21.04.2020, 10:40 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3442
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
Спасибо. Это все заводского исполнения. Может есть опыт в проектировании разрезного футляра из стальной электросварной трубы?
Cкажу прямо - как и проектировщик, так и немного монтажник. Небольшой опыт есть работы с разрезными футлярами (ставили ф630 на ф426 и 1200 на ф720).  Если не хотите чтобы вас вспоминали "добрым" словом либо заложите заводской футляр, либо переложите газопровод рядом с устройством полиэтиленового футляра.  Теоретически одеть разрезной футляр на такую длину можно. Но только теоретически! Вы раньше работали с металлом, со сваркой? Если стальную  трубу разрезать пополам, то обратно будет сложно стыковать её, ибо скорлупы будут слегка распрямляться. Если бы речь шла об 15-20 метрах футляра, то поизвращаться в траншее можно. Но на 100 метрах!!!? Если газопровод лежит прямо - заложите заводской футляр. Если не уверены в его прямолинейности (а это важно, заводской тоже может не "встать" , замучаетесь соединять его секции - переложите газопровод.

PS
1. Кстати - под чем такой футляр? судя по длине - под железной дорогой? тогда и глубину нужно пересматривать газопровода, а это - только перекладка.
2. Как и чем  обеспечите ЭХЗ футляра? Зачем она нужна, ели проще переложить рядом трубу ф219 в ПЭ футляре ф400-500. ЭХЗ стального футляра - дополнительные эксплуатационные расходы.
3. Если действующий  газопровод сам не под защитой лежит - переложите в полиэтилене в полиэтиленовом футляре.
4. Если всё же хотите скорлупы сварить - то подумайте, как обеспечить сохранность изоляционных покрытий, при монтажных и сварочных работах. Работать с футляром 325-426 - не просто
5. Футляр от каких-то нагрузок. У вас есть методика расчёта прочности скорлупных футляров?  У меня большие сомнения в этом.

Итого: настоятельно рекомендую рассмотреть перекладаку газопровода в ПЭ футляре ф400х36,4. Самый дешевый вариант.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 21.04.2020, 10:49
 
 
seraph1m56rusДата: Среда, 29.04.2020, 10:45 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
1. Кстати - под чем такой футляр? судя по длине - под железной дорогой? тогда и глубину нужно пересматривать газопровода, а это - только перекладка.
Стесненные условия (построили здание).
Цитата gaspar ()
2. Как и чем обеспечите ЭХЗ футляра? Зачем она нужна, ели проще переложить рядом трубу ф219 в ПЭ футляре ф400-500. ЭХЗ стального футляра - дополнительные эксплуатационные расходы.
Непозволительное отключение газоснабжения
Цитата gaspar ()
Если всё же хотите скорлупы сварить - то подумайте, как обеспечить сохранность изоляционных покрытий, при монтажных и сварочных работах. Работать с футляром 325-426 - не просто
Я вот думаю перед резкой футляра наварить ребра жесткости, но собственник газ-да решил использовать ravetti c байпасом.
 


zorik2Дата: Среда, 29.04.2020, 13:12 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
но собственник газ-да решил использовать ravetti c байпасом.
И это правильное решение.
 
 
gasparДата: Среда, 29.04.2020, 19:28 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3442
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата seraph1m56rus ()
Непозволительное отключение газоснабжения
 Так как вы решаете проблему ЭХЗ футляра я так и не понял? Футляр более 10 метров - значит требуется ЭХЗ (протекторы, станция, блок совместной защиты).
 
 
seraph1m56rusДата: Среда, 06.05.2020, 07:03 | Сообщение # 12
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Так как вы решаете проблему ЭХЗ футляра я так и не понял? Футляр более 10 метров - значит требуется ЭХЗ (протекторы, станция, блок совместной защиты).
Как вы и сказали футляр будет полиэтиленовый, просто рассматривался изначально "разрезной", следовательно стальной (без отключения) - тогда бы делали проект ЭХЗ.
 


zorik2Дата: Среда, 06.05.2020, 09:12 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В проект должно быть включено: обследование существующего состояния металлической трубы и изоляции газопровода, её ремонт в случае необходимости. Это должно быть указано в задании на проектирование, что затраты будут определены после вскрытия существующего газопровода. Так что "обрадуйте" заказчика. И не важно что это не указано в ТУ, вы вскрыли вы все и делаете или вскрывает газопровод ГРУ и ремонтируют они, а вы потом устанавливаете футляр. Договаривайтесь!
 
 
Yakovleva92Дата: Четверг, 28.05.2020, 21:25 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Разве газпром начал разрешать разрезной футляр?
 
 
gasparДата: Воскресенье, 31.05.2020, 20:26 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3442
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yakovleva92 ()
Разве газпром начал разрешать разрезной футляр?
А кто такой Газпром чтобы что-то разрешать или запрещать, позвольте спросить? Если проектное решение обосновано и применялось - то почему нет?


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 31.05.2020, 20:27
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Футляр на сущ. газопровод!
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz