Пятница, 29.03.2024, 11:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Перевод коэф. местного сопротивления в перепад давления (кто знает формулу?)
Перевод коэф. местного сопротивления в перепад давления
stessi2006Дата: Пятница, 04.03.2011, 16:22 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть электромагнитный клапан. Известен его коэф. сопр.
Надо определить перепад давления. Есть какая-нибудь формула на этот случай?
Знаю, что есть формула приведенной длины, где используется этот коэф., но мне нужно знать именно перепад.
 
 
veronДата: Пятница, 04.03.2011, 16:51 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 2
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Один очень известный производитель электромагнитных клапанов дает на этот случай следующую методику:
Прикрепления: 4331594.jpg (40.7 Kb)
 
 
stessi2006Дата: Суббота, 05.03.2011, 10:25 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Большое спасибо!
Что за производитель?

Добавлено (05.03.2011, 10:25)
---------------------------------------------
Не совсем по-моему корректные формулы. Так при давлении 0,12 МПа, расходе 554,7 нм3/час, Ду100 потери менее 1 кПа.

 


jproektДата: Суббота, 05.03.2011, 10:27 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Основы физики:
Прикрепления: 8730679.png (24.1 Kb)


Сообщение отредактировал jproekt - Суббота, 05.03.2011, 10:28
 
 
stessi2006Дата: Суббота, 05.03.2011, 11:52 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Из какой это книги?
 
 
jproektДата: Суббота, 05.03.2011, 13:04 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Данный скрин из Ионина, а так это Формула Вейсбаха.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Перевод коэф. местного сопротивления в перепад давления (кто знает формулу?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz