Пятница, 03.05.2024, 14:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Котельная 208 кВт
Котельная 208 кВт
LevaKДата: Среда, 16.02.2011, 17:18 | Сообщение # 16
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
LevaK, Перед вводом в котельную тоже изолирующее соединение не ставите?

А зачем? Потенциал ЭХЗ отсекается эл.изолирующим фланцем на стояке, а что будет делать еще один эл.изолирующий фланец?
 
 
nikolai-teteevДата: Четверг, 17.02.2011, 08:26 | Сообщение # 17
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 24
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да котельная 216кВт, просто котел 108 кВт, не подумал написал.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Котельная 208 кВт
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz