Суббота, 20.07.2024, 22:20
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Полиэтиленовые трубопроводы
ЭмилькаДата: Среда, 03.06.2009, 00:54 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 0
Город: Абу-Бакр
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Мы за целое лето в прошлом году 3 деревни газифицировали использовали ПЭ100 стыковая сварка.
Да требуют ИФС,но не установку протекторов при длине стальной части в земле не более 10 м и то нам монтажникам легче


Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден.
Хочу ранг и повышение.
 
 
_maks_Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:26 | Сообщение # 17
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Возник вопрос возможности монтажа полиэтиленового газопровода,взамен стального,чтобы уйти от ЭХЗ только так и не понял какой результат стыковки его со стальным правильный,чтобы вопросов не возникло?Подскажите кто понял,я что то не вкурю никак?

Добавлено (22.07.2013, 16:26)
---------------------------------------------
давление 1.2 длина метров 700-800

 
 
GuamokolatokintДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:05 | Сообщение # 18
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 25
Репутация: 1
Город: Москов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
_maks_, с помощью неразъемного соединения сталь-полиэтилен очевидно или я невкурил в вопрос wacko
 


_maks_Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:24 | Сообщение # 19
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я некорректно сформулировал)) извини

Добавлено (22.07.2013, 17:24)
---------------------------------------------
где правильное место установки соединения я не допер что то. в грунте или полиэтилен надо выводить над поверхностью чтобы сталь не касалась почвы? или наоборот под землей и какие меры тогда надо принимать в связи с тем что сталь подвергается корозии и нет ЭХЗ? вот в чем вопрос. Как то так

 
 
GuamokolatokintДата: Понедельник, 22.07.2013, 17:54 | Сообщение # 20
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 25
Репутация: 1
Город: Москов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
_maks_, СП 42-103-2003, раздел 5
 
 
defuserДата: Вторник, 23.07.2013, 09:10 | Сообщение # 21
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Где-то уже обсуждалась тема про ПЭ/сталь. ПЭ/сталь лучше установить в грунте на горизонтальном участке, чтобы избежать воздействия низких температур на ПЭ. Стальной участок - в изоляцию "весьма усиленную".

Добавлено (23.07.2013, 09:10)
---------------------------------------------
8353.06 СБ, как пример, гляньте тут:
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-90

 


_maks_Дата: Вторник, 23.07.2013, 09:25 | Сообщение # 22
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
всем большое спасибо за советы! Терь все ясно
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz