Пятница, 29.03.2024, 14:08
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Подбор ГРПШ
Подбор ГРПШ
TornadoДата: Понедельник, 31.01.2011, 18:29 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги нужна помощь в выборе типа ГРПШ.
Исходные данные : входное давление Р =0,45-0,5 МПА давление на выходе должно быть
0,27 - 0,3 МПа максимальный часовой расход - 366 м3 в час. Нужно подобрать ГРПШ с одной линией редуцирования с высокого на среднее. кто подскажет какое можно применить. Сам что то покопался нашёл только с двумя линиями редуцирования это с высокого на низкое и среднее типа ГРПШ-03БМ-04-2У1 а мне нужно чтобы только среднее на выходе.
 
 
kosmaДата: Понедельник, 31.01.2011, 19:11 | Сообщение # 2
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Репутация: 3
Город: Егорьевск, Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну вот например. Первый под руку попался:
http://www.exform.ru/catalog/Ustanovki/Ustan_RDP/Ustan_50_1/
 
 
tanyanikitaДата: Понедельник, 31.01.2011, 19:40 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здесь тоже можно посмотреть
http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/gpu/singlelinebypass/014/
 


zorik2Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:43 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здесь сделайте подбор регулятора
http://gazovik-gas.ru/directory/selection/reg.html

А здесь ГРПШ.
http://gazovik-gas.ru/

 
 
Dima75Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:07 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я конечно извиняюсь, что подымаю прошлогоднюю тему, но вопрос тот же (почти)...
Вообщем, ситуация такая:
1.Входное давление (избыточное)-0,56 МПа.
2. Выходное- 3 кПа (частный сектор).
3. Требуемый расчетный расход-80 нм3/ч (с кооф. одновременности)
4. Минимального расхода нет.
5. Гидравлику считало и утверждало ГРО.
Что я измыслил:
1. В наличии 38 домов. У меня получилось примерно 125 нм3/ч ( примерно 19 м3/ч "рабочих") -максимум и 33 нм3/ч(примерно 5 м3/ч)-это минимум.
2. С перспективой не особо понятно (не могут предоставить). Я среднестатически, учитывая по 12 "соток" на двор, "нарыл" еще 10 потребителей. ГРО же схему пересогласовывать не хотят... А мужики в той деревне больно злобные... sad
3. Чтоб сильно не били выбрал я ГРПШ ИТГАЗ-R/72-2. А у него при 0,6 МПа входном расход 70 м3/ч. Т.е. 27% при максимуме и 7% на минимуме (не 10%)-это на реальных потребителей, с моим расчетным расходом 125нм3/ч (а не 80 нм3/ч, что ГРО насчитало и утвердило).
Вопрос: Если Вам не трудно, скажите правильно ли мое техрешение?
PS. Коллеги выручайте, мне после праздника надо ЗАКу трассу по деревне предоставить, чтоб "выхода" у домов отметить... Точно побьют. bangin
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:51 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите это http://promgazarm.ru/10-grpsh-fe-10-25.html
http://www.dimohod-spb.ru/regul.php
http://gazovik-gas.ru/katalog/reg/006/
http://gazovik-gas.ru/katalog/reg/009/


Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 29.04.2012, 20:57
 


Dima75Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:02 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, спасибо. Тоже поначалу хотел FE-25 поставить. Во-первых, нужна основная и резервная линия редуцирования (в ТУ от ГРО), а такого ГРПШ на базе FE-25 нет ( не нашел). Во-вторых, зачем в деревне 2 шкафа ( боюсь, что в перспективе с FE-25 газа не хватит).
PS. ГРПШ, собственно, должно быть заводское изделие? (с сертификатами и т.д.). Или можно отнести как к части газопровода? apple
 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:26 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Dima75)
ГРПШ, собственно, должно быть заводское изделие?

Какую схему закажите то они выполнять. Заводу главное чтоб заказ был и оборудование.
Ну например у этих http://chel.pulscen.ru/product....8560490
или http://kompensator-salnikovyj.tiu.ru/product_list/group_797542
Ставьте с РДНК32/3 в перспективе поменяют седло на 6


Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 29.04.2012, 21:37
 
 
Dima75Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:38 | Сообщение # 9
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, в очередной (и наверное бесконечный) раз огромное спасибо! Особенно понравилось, что "ткнули носом" в Е-бургские конторы. Я просто задумался, а почему, собственно, нельзя собрать ГРПШ и сдать его как часть газопровода (ну, например, как ГРУ котельной. Да, но это другая тема...
Вас хочу поблагодарить и, собственно, давно хотел сказать Вам, что молодость-это тот недостаток, который быстро проходит... Всего доброго! Я разобрался с вопросом. biggrin
 


АбитуриентДата: Воскресенье, 29.04.2012, 22:55 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





у ГРПш FE-25 - пропускная способность 39,7 м3/ч при Р=0,6 МПа. А вы пишите, что у вас 125- и 33 м3/час. Я все время думал, что 39,7 - это на низкой стороне нм3 или я не прав?

Добавлено (29.04.2012, 22:55)
---------------------------------------------
Подскажите пожалуйста - не игнорируйте.

 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 23:26 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
ГРПш FE-25 - пропускная способность 39,7 м3/ч при Р=0,6 МПа. А вы пишите, что у вас 125- и 33 м3/час. Я все время думал, что 39,7 - это на низкой стороне нм3 или я не прав?

Прав! Расход регулятора определяется по рабочему(выходящему) давлению. Я недосмотрел ход его решений и не поправил, увлекся поиском по его данным.


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 30.04.2012, 00:40
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 30.04.2012, 04:49 | Сообщение # 12
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
у ГРПш FE-25 - пропускная способность 39,7 м3/ч при Р=0,6 МПа. А вы пишите, что у вас 125- и 33 м3/час. Я все время думал, что 39,7 - это на низкой стороне нм3 или я не прав?

К своему стыду признаю, что я не прав. А Вы молодец, вовремя "ткнули носом"! tomato
 


balanoffДата: Понедельник, 30.04.2012, 10:50 | Сообщение # 13
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Dima75, посмотрите ГРПН-300-0,1-6-1,2, хотя вы наверно уже определились smile
http://www.packo.ru/node/2123
или
http://www.gazprommash.ru/production/catalog/grpsh/grpn-300/


Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 30.04.2012, 13:13
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 30.04.2012, 19:07 | Сообщение # 14
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
balanoff, спасибо, уже определился, но все равно спасибо за отзывчивость!
 
 
promwsДата: Пятница, 25.05.2012, 12:15 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Город: Брянск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если не секрет, то на каком варианте остановились?
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Подбор ГРПШ
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz