Пятница, 19.04.2024, 01:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Переход через а/д (Переход через а/д откр.сп. при высоком УГВ)
Переход через а/д
owodanДата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:31 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Мозырь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги! Подскажите,пожалуйста, как запроектировать переход газопровода через дорогу при высоком уровне грунтовых вод?
В нашем белорусском СНБ и Пособии сказано, что
"На переходах газопроводов через водные преграды, железнодорожные и трамвайные пути, автомобильные дороги, а также при прокладке газопроводов на обводненных и заболоченных участках (болота I и II типа по СНиП III-42) и на местности с уклоном от 1:5 (20 wacko до 1:2 (50 wacko должны применяться трубы с SDR 11. При этом до верха ПЭ газопровода должно быть не менее 1,5м. А у меня уровень гр.вод 0,5м от ур.земли.Что не представляется возможным, дабы не утонуть в воде.
Можно положить и сталь , тогда 1м до верха открытым способом. Но сталь в воде закоррозирует, да и как варить в воде?И нужен ли тут футляр, и обязательна ли контрольная трубка? И скажите нужно ли для стали расчитывать балластировку в воде?


проектант
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 27.12.2010, 14:23 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дорога какой категории? А как Вы проектируете газопровод на подходе к дороге, ведь уровень грунтовых вод не меняется быстро?
 
 
owodanДата: Понедельник, 27.12.2010, 21:12 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Мозырь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Дорога безкотегорийная, пересечение улицы. Да спускаюсь со склона 1:5. В общем рельеф - трапеция вершиной вниз. Это тот же вопрос, что и предыдущий: со склона кусок стали, чтобы в случае эрозии, защититься от проблем. а тут вода. в точке опуска с резкого склона надо в случае ПЭ нырять на 1,5м от уровня дороги, а от уровня грунта склона( там подпорная стенка) аж 4,2 м! Так што приходится ложить сталь? чтобы приподнять трубу повыше а колоши покороче! Да и как облегчить монтажникам жизнь?
Скажите, переход ПЭ-Ст на горизонтали или допускается на вертикальных участках ложить?


проектант
 


gorgasДата: Вторник, 28.12.2010, 01:35 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (owodan)
Так што приходится ложить

Нет в русском языке такого слова.
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 28.12.2010, 07:31 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (gorgas)
Нет в русском языке такого слова.

gorgas, пользователь owodan не русский, он из Белоруссии wink
 
 
owodanДата: Вторник, 28.12.2010, 20:41 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Мозырь
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
proekt-gaz, а сайт что-ли нацистский? Вот ВЫ, уважаемый Admin, и нарушили условия форума-появился новичок, так Вы решили съязвить и уколоть братский народ нацистским юморком? Все ясно. Вам, товарищи, видно чего-то в жизни не хватает... tongue

проектант
 


katyaДата: Понедельник, 21.01.2013, 11:35 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Актау
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте уважаемые! Я хотела бы найти узел подземной установки футляра на полиэтиленового газопровода, который проходит через автодорогу, с установкой контрольной трубки, центровки.
Без ковер и люка,  со всеми размерами, объвязкой. Полиэтиленовый газопровод низкого давлоения, диаметром 32.
Или где найти типовую серию, чертеж, на данный узел?
В серии 5.905-15 и серии 5.905-25.05 там все под ковер(
Желательно очень простой узел, ну как тут типа:

smile
Прикрепления: 0573306.jpg (9.7 Kb)
 
 
АбитуриентДата: Понедельник, 21.01.2013, 13:59 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





При переходе дороги V категории (или как её иногда именуют "безкатегорийной") можно проложить полиэтиленовый газопровод без футляра, но вот глубину укладки лучше сделать не менее 1,5 м. То, что близко грунтовые воды не страшно для полиэтиленовых труб, если предусмотреть балластировку по всей длине пересечения. грунтовые дороги, как правило, не имеют четких границ, а тут ещё вода близко. В одном месте "забуксовали" взяли чуть правее, чуть левее и т.п. При обычной глубине укладки (0,8 м) весьма быстро могут "добуксоваться" до полиэтиленового газопровода.
Перехо ПЭ-Ст можно устанавливать на вертикальных участках выходов из земли, но при этом надо, чтобы полиэтиленовая часть перехода была не выше уровня земли. При переходе с надземного состояния в подземное переход ПЭ-Ст лучше располагать на горизонтальном участке, т.к. температура газа в зимнее время будет иметь температуру наружного воздуха и сильно переохлаждать полиэтиленовую часть перехода в случае его расположения на уровне земли.
Что касается "ложить", то так, к сожалению, говорят и в некоторых регионах России, конечно, не правильно. Но обижаться не стоит, "нацисты" тут не при чём, тем более, что мы живём в рамках "союзного" государстве, да ещё и в Таможенном Союзе.
 
 
gorgasДата: Понедельник, 21.01.2013, 23:15 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
owodan
при чем здесь нацизм? если обращаешься к русским пиши по русски, а белорусский прибереги для белорусов.
надоело ваше русофобское брызганье  слюной.
 


АбитуриентДата: Вторник, 22.01.2013, 08:40 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





Ребята, запоздалая реакция. Прошло 2 года и месяц между сообщением 6 owodan и сегодняшними ответами.
 
 
StaGДата: Вторник, 22.01.2013, 10:14 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (gorgas)
при чем здесь нацизм? если обращаешься к русским пиши по русски, а белорусский прибереги для белорусов.надоело ваше русофобское брызганье слюной.

И где в сообщении 3 owodan "русофобское брызганье слюной"? Вы создаете проблему там где ее нет.

П.С Уважаемый proekt-gaz, простите за этот оффтоп. Не удержался
 
 
defuserДата: Вторник, 22.01.2013, 11:00 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
katya, есть СТО Газпром. там для ПЭ газопроводов, подойдет?

Добавлено (22.01.2013, 10:59)
---------------------------------------------
Извините. Файл, большой -не прикрепился. Здесь в разделе документов СТО Газпром 2-2.1-093-2006. 
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-97
вроде бы оно

Добавлено (22.01.2013, 11:00)
---------------------------------------------
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-90

 


gorgasДата: Вторник, 22.01.2013, 23:17 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 366
Репутация: 5
Город: Провинция
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (StaG)
И где в сообщении 3 owodan "русофобское брызганье слюной"? Вы создаете проблему там где ее нет.
proekt-gaz, а сайт что-ли нацистский? Вот ВЫ, уважаемый Admin, и нарушили условия форума-появился новичок, так Вы решили съязвить и уколоть братский народ нацистским юморком? Все ясно. Вам, товарищи, видно чего-то в жизни не хватает...

вы уважаемый бревно в глазу не увидите, еще раз для вас - уважайте русский язык, мы ваш украинский здесь не каверкаем как попало.
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 22.04.2014, 11:45 | Сообщение # 14
Группа: Абитуриент





Цитата gorgas ()
вы уважаемый бревно в глазу не увидите, еще раз для вас - уважайте русский язык, мы ваш украинский здесь не каверкаем как попало.

"кАверкаем"? а точно не "кОверкаем"? не, ну свой-то язык можно и не уважать, на то он и свой - главное "нерусских" построить - чтобы жуть как уважали. Языковед, блин...
 
 
knmdkДата: Среда, 23.04.2014, 02:05 | Сообщение # 15
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Предлагаю в следующий раз вернуться к обсуждению лингвистических и националистических вопросов в ноябре 2015 г. В повестку будет уместным добавить так же вопросы вероисповедания.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Переход через а/д (Переход через а/д откр.сп. при высоком УГВ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz