Воскресенье, 22.12.2024, 20:47
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
помогите подобрать ШРП
nura666Дата: Суббота, 04.12.2010, 21:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Воркута
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите подобрать ШРП.. давление на входе 0,57 МПа, а на выходе 4,5 кПа в блочно-модульную котельную мощность котельной 1400 кВт

Сообщение отредактировал nura666 - Суббота, 04.12.2010, 21:39
 
 
zorik2Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (nura666)
Помогите подобрать ШРП.. давление на входе 0,57 МПа, а на выходе 4,5 кПа в блочно-модульную котельную мощность котельной 1400 кВт

Расчетные расходы газа определены исходя калорийности газа 8500ккал/3 (35.59МДж/м3) и к.п.д. котлоагрегата 0.9
коэф. регулирования горелки 4
Дано:
Расход газа максимальный 160м3/ч.
Расход газа минимальный 40м3/ч.
Давление на входе 0,57 МПа
Давление на выходе 4,5 кПа

Получаем: Регулятор РДНК-400
Загрузка при Qmin, 14.0%
Загрузка при Qmax, 56.1%
Расчет проводился с использованием программы расчета он лайн газового оборудования сайта http://gazovik-gas.ru/
Можно выбрать шкаф , ну например по этой ссылки http://www.astrongaz.ru/catalog/detail.php?ID=1056

 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz