Quote (nura666)
Помогите подобрать ШРП.. давление на входе 0,57 МПа, а на выходе 4,5 кПа в блочно-модульную котельную мощность котельной 1400 кВт
Расчетные расходы газа определены исходя калорийности газа 8500ккал/3 (35.59МДж/м3) и к.п.д. котлоагрегата 0.9
коэф. регулирования горелки 4
Дано:
Расход газа максимальный 160м3/ч.
Расход газа минимальный 40м3/ч.
Давление на входе 0,57 МПа
Давление на выходе 4,5 кПа
Получаем: Регулятор РДНК-400
Загрузка при Qmin, 14.0%
Загрузка при Qmax, 56.1%
Расчет проводился с использованием программы расчета он лайн газового оборудования сайта http://gazovik-gas.ru/
Можно выбрать шкаф , ну например по этой ссылки http://www.astrongaz.ru/catalog/detail.php?ID=1056