Первая редакция проекта стандарта «Пункты газорегуляторные блочные. Общие технические требования» разработана на основании договора № 19-1/17-246 от 15.09.2008 г. с ОАО «Газпромрегионгаз» и Программы работ технического комитета по стандартизации ТК 23 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа» на 2008-2009 гг.
Целями разработки стандарта являются:
- обеспечение безопасной эксплуатации пунктов газорегуляторных блочных (ГРПБ), сетей газораспределения и газопотребления и, как следствие, повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение уровня экологической безопасности;
- содействие соблюдению требований технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- обеспечение конкурентоспособности пунктов газорегуляторных блочных.
Задачей работы является установление (в целях добровольного многократного использования) требований к пунктам газорегуляторным блочным (далее – ГРПБ), предназначенным для редуцирования давления природного газа с входного значения (до 1,2 МПа) до требуемых значений, а также для:
- автоматического поддержания заданного выходного давления (независимо от изменения расхода и входного давления газа);
- автоматического прекращения подачи газа при аварийных изменениях выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;
- очистки газа от механических примесей;
- учета расхода газа.
Настоящий стандарт устанавливает основные технические требования к ГРПБ с рабочим давлением до 1,2 МПа, применяемым в сетях газораспределения, транспортирующих горючие газы по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия», предназначенные в качестве топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.
Требования настоящего стандарта установлены с учетом применения современных технических решений и практического опыта, как отечественного, так и зарубежного, в области газораспределения и газопотребления.
Исходными данными для проведения работы являются:
федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
отечественная и зарубежная нормативно-правовые базы в сфере газораспределения;
ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»
В качестве базовых нормативных документов при разработке проекта технического регламента были использованы:
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы;
СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки;
ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
ГОСТ 11881-76 ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии;
ГОСТ Р 15.201-2000 Продукция производственно-технического назначения;
ГОСТ 15.309-98 Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения;
Проект ТСН ГТУ и СГ-2005 МО (ТСН 42-302-2005 МО). Территориальные строительные нормы. Газораспределительные системы. Газорегуляторные технологические устройства и сооружения на газопроводах (Правительство Московской области. Министерство строительного комплекса);
ОСТ 26.260.18-2004 Блоки технологические для газовой и нефтяной промышленности. Общие тех/условия;
Требования ОАО «Газпромрегионгаз» к материалам, оборудованию и технологическим схемам ШРП (ГРПБ);
ТУ 4859-053-36214188-2004 Пункты газорегуляторные блочные ГРПБ. Технические условия. ООО «Завод Газпроммаш»;
СЯМИ. 422411-399 ТУ Пункты газорегуляторные блочные ПГБ. ООО ЭПО «Сигнал»;
ТУ 4859-006-05770671-2004 Пункты газорегуляторные блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) установки газорегуляторные (ГРУ). ОАО «Завод БКУ».
Технический регламент гармонизирован со следующими европейскими директивами и национальными стандартами при этом учитывались климатические и географические особенности Российской Федерации, технические и технологические особенности функционирования сетей газораспределении и газопотребления:
- Директива ЕС (97/23/ЕЕС) «Проектирование, производство и оценка соответствия оборудования и агрегатов, работающих под давлением, превышающим 0,5 бар»;
- Директива ЕС (98/37/ЕС) «Машинное оборудование»;
- Американский стандарт NFPA54 ANSIZ 2231.1 August 28, 1992, «Национальные нормы и правила на топливный газ».
- Правила технической безопасности в области газоснабжения республики Беларусь;
- СНБ 4.03.01-98 Строительные нормы Республики Беларусь. Газоснабжение;
- ДБН В.2.5-20-2001 Государственные строительные нормы Украины;
- Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение;
- Правила безопасности систем газоснабжения (Украина);
- DVGW-TRGI Технические правила по проведению газа (ФРГ);
- ЕN 12186 Системы газоснабжения – Газораспределительные станции для подачи и распределения – Функциональные требования;
- ЕN 334:1999 Британский стандарт. Регуляторы давления газа на входные давления до 100 бар.
Содержание стандарта включает в себя следующие разделы:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Термины и определения
5 Технические требования
6 Требования к надежности
7 Маркировка, комплектность, упаковка
8 Приемка
9 Методы контроля (испытаний)
10 Транспортирование
11 Хранение
12 Указания по эксплуатации
13 Гарантии изготовителя
Приложение А (рекомендуемое) Типовые схемы линии редуцирования
Приложение Б (рекомендуемое) Типовые схемы узла редуцирования
В результате разработки первой редакции проекта стандарта:
1 Предложены к применению основные схемы линий редуцирования ГРПБ, в том числе принципиально новые технологических схемы линий редуцирования с контрольным регулятором давления, разработанные в соответствии с EN12186 (Приложение А стандарта).
2 Предложены к применению типовые схемы узлов редуцирования (Приложении Б стандарта).
3 Уточнены основные параметры функционирования редуцирующего оборудования в системах газораспределения и газопотребления.
4 Приведены рекомендуемые технические характеристики настройки предохранительной и защитной арматуры в системах регулирования давления газа:
а) В зависимости от технических параметров и характеристик газораспределительных сетей, а также технических характеристик газоиспользующего оборудования давление настройки (срабатывания) предохранительной и защитной арматуры допускается определять по одному из показателей:
- выходному давлению – давление на выходе из регулятора давления газа по верхней границе зоны пропорциональности;
- классификационному давлению газа (давление газа в соответствии с классификацией газопроводов по давлению, установленной в ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», которое должно выбираться из ряда: 0,005; 0,3; 0,6 МПа).
Значения давления настройки определяются по таблице 1.
Таблица 1
Давление
настройки, Рн.
Значение давления настройки, не более
Контрольный
регулятор
Предохранительная арматура
Защитная арматура
Выходное давление
1,1 Рн.
1,2 Рн.
1,35 Рн.
Классификационное давление
1,05 Рн.
1,15 Рн.
1,3 Рн.
Примечания:
1) Для ГРПБ, предназначенных для применения в кольцевых сетях газораспределения допускается производить настройку защитной арматуры по параметрам предохранительная арматура, а предохранительной арматуры по параметрам защитной арматуры.
2) Нижний предел настройки защитной арматуры должен определяться в зависимости от потерь давления газа в газопроводе и диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием.
б) Параметры настройки регулирующей арматуры должны определяться в зависимости от потерь давления газа в газопроводе, диапазона рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием и с учетом изменения давления газа в системе газораспределения (инерционности системы) при неравномерном газопотреблении.
в) Для газопроводов низкого давления (до 5000 Па) параметры настройки регулирующей, предохранительной и защитной арматуры должны обеспечивать давление газа перед газоиспользующим оборудованием:
- с номинальным давлением 1300 Па – не более 2000 Па;
- с номинальным давлением 2000 Па – не более 3000 Па.
3 Унифицированы и гармонизированы требования действующей нормативно-технической документации, предъявляемые к конструкции и функционированию газорегуляторных пунктов блочных.
Руководитель темы,
начальник службы ДОК Т.Н. Астафьева
Ответственный исполнитель, начальника сектора АДК А.Е. Даньшев