категория помещения по ПУЭ
gamletДата: Четверг, 17.07.2008, 12:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Октябрьский
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной, если в ней установлен ГРШП и заходит газопровод среднего давления 0.6Мпа. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 17.07.2008, 13:09 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2121
Репутация: 36
Статус: Оффлайн
Электрооборудование в обычном исполнении. ГРПШ нельзя располагать в котельной, но если снять шкаф из которого состоит ГРПШ, то получится ГРУ - его то можно расположить в котельной.
 
 
alusДата: Пятница, 08.08.2008, 01:28 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Украине по ДБН достаточно двери шкафа заменить на двери из сетки "рабица" и можно устанавливать внутри. По-моему хоть это мудро.
 


CassperДата: Суббота, 18.10.2008, 22:25 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Репутация: 3
Город: Белгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, ГРП нельзя располагать, но и самовольно снимать шкаф тоже нельзя biggrin , (конечно если Вы сами не изготавливаете ГРП), но вопрос решается просто, когда изготовителю ГРП приходит заявка на ГРУ, и САМ ИЗГОТОВИТЕЛЬ снимает ящик и прикладывает к изделию паспорт уже не на ГРП, а на ГРУ.

Для выхода в меню нажмите клавишу "Rezet".
 
 
alusДата: Суббота, 18.10.2008, 23:03 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
Электрооборудование в обычном исполнении.

Не совсем. Должно быть аварийное и предпусковое, например освещение. Для электрооборудования надо определять взрывоопасные зоны, и для них соответственно исполнение электрооборудования. Может у кого-то появиться и вытяжной вентилятор, к примеру, тут тоже особые требования по нескольким нормам.
 
 