Понедельник, 23.12.2024, 12:05
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Подача воздуха в помещение категории Д из пом-я кат В
StaGДата: Вторник, 12.02.2013, 14:15 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Принесли проект вентиляции ряда встроенных помещений (РУ-04 кВ, КРУ-6 кВ, пом. щитов управления). Всем помещениям присвоена категория Д.
Вентиляция общеобменная механическая. Приточный воздух осевым
вентилятором подается из смежного помещения категории В. Вытяжка -
осевым вентилятором в это же помещение. В местах прохода воздуховодов
установлены огнезадерживающие клапаны. Разрешено или запрещено подобное,
не нашел. Если разрешено, правомерно ли в таком случае присваивать
помещениям РУ категорию Д?
 
 
barkДата: Вторник, 12.02.2013, 18:07 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (StaG)
Разрешено или запрещено подобное,не нашел.
Нормами СНиП 41-01-2003 "ОВиК" разрешается - п.7.2.7 ж)
Цитата (StaG)
правомерно ли в таком случае присваиватьпомещениям РУ категорию Д?
не совсем логично, но если в вышеуказанном СНиП предусматривается общая вениляция для помещений категорий В4, Г и Д, то наличие общей системы вентиляции на категорию помещения не влияет. Возможно пожарная нагрузка (например паров жидкого топлива) в воздухе, поступаемого из помещения категории В4 незначительная. Либо СП 12.13130.2009 писали без должного учета норм СНиП 41-01-2003
 
 
StaGДата: Вторник, 12.02.2013, 21:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
bark, спасибо, я понял о чем Вы. Подобный пункт есть и в украинском СНиПе, но к сожалению это немного не то. Имеется ввиду общая приточка с забором воздуха с улицы или общая вытяжкач выбросом на улицу. При этом, если обратить внимание, помещению оборудования вытяжнойц вентиляции присваивается наивысшая категория обслуживаемых помещений  ( в Россиип. 4.99  СНиП 41-01-2003). В любом случае спасибо, буду дальше рыться

Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 12.02.2013, 21:12
 


zorik2Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:55 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
StaG,  Вот была тема на АВОК
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t4156.html
ПУЭ 7  4.2.119. Вентиляция ПС, размещаемых в отдельных помещениях, должна отвечать требованиям 4.2.104—4.2.106.При устройстве вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), размещаемых в производственных помещениях с нормальной средой, разрешается забирать воздух непосредственно из цеха.Для вентиляции камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), размещаемых в помещениях пыльных или с воздухом, содержащим проводящие или разъедающие смеси, воздух должен забираться извне, либо очищаться фильтрами. Система вентиляции должна предотвращать подсос неочищенного воздуха из производственного помещения.В зданиях с негорючими перекрытиями отвод воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), сооружаемых внутри цеха, допускается непосредственно в цех.В зданиях с трудногорючими перекрытиями отвод воздуха из камер трансформаторов и помещений ПС (КТП), сооружаемых внутри цеха, должен производиться по вытяжным шахтам, выведенным выше кровли здания не менее чем на 1 м.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 12.02.2013, 23:27
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz