Перевод г/провода котельной с низкого на среднее давление
serg6307Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 15:39 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Владимир
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прошу помочь советом. В существующей котельной установлены два котла ДКВР работающие на газе низкого давления. По предписанию Ростехнадзора необходимо реконструкция в части установки  перед горелками котлов двух ПЗК согласно действующих требований. Проектная организация произвела подбор оборудования и выдала заключение, что по условиям потерь давления газа давление перед ПЗК котлов д.б. не менее 10 кПа. Вопрос: как предприятию организовать перевод внутреннего газопровода котельной в категорию среднего. ГРУ установлено в котельной и настройкой РДУК поднять давление на нужный уровень нет труда, а вот какие документы надо оформить на то что теперь на котельной среднее а не низкое? и может ли потребоваться экспертиза г/провода? Спасибо.
 
 