Гидравлические испытания
danilNNДата: Понедельник, 20.07.2009, 11:52 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Гатчина
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Привет!
Ситуация следующая: газопровод после проведения переизоляции с выборочной заменой трубы подлежит гидравлическому испытанию. Заводское исп. даление старых труб 62 кгс/кв.см. Рабочее давление в газопроводе - 55 кгс/кв.см. Перепад отметок трубопровода местами достигает 20-25 м. Как быть, если в нижней точке газопровода (на участках с большим перепадом высот) давление испытания больше заводского? Возможно ли провести пневматическое испытание трубопровода?


Сообщение отредактировал danilNN - Понедельник, 20.07.2009, 22:19
 
 
KaaДата: Среда, 22.07.2009, 12:45 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Магистральный, судя по всему )
Покумекаем. Если накумекаем - черкану smile

Добавлено (22.07.2009, 12:45)
---------------------------------------------
2 danilNN,
рекомендовали посмотреть СНиП III-42-80*, табл. 17.


Ищу работу...

Сообщение отредактировал Kaa - Среда, 22.07.2009, 14:00
 
 
olezhkoooДата: Воскресенье, 08.02.2015, 18:07 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: SPb City
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
добрый день!!.. у кого-нить имеется литературка по ГИ?!.. как у начинающего проектировщика имеется ряд вопросов от случая к случаю.. в организации, где работаю, мало кто что может подсказать (( на данный момент есть вопросы об организации площадки под установку оборудования для ГИ - как, где, из чего, каких размеров.. как подобрать компрессор для наполнения водой и много много много чего еще.. буду раз, если кто чем сможет помочь, обьяснить ))
 


barkДата: Понедельник, 09.02.2015, 11:42 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата olezhkooo ()
как подобрать компрессор для наполнения водой
у вас какие газопроводы - магистральные или газораспределительные? Если первое - см. СТО Газпром
2-3.5-354-2009. Если второе - сперва ознакомьтесь более внимательно со СНиП 42-01-2002 гл. 10.5
 
 
luxemburgДата: Среда, 11.02.2015, 22:58 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн

Цитата
Перепад отметок трубопровода местами достигает 20-25 м. Как быть, если в нижней точке газопровода (на участках с большим перепадом высот) давление испытания больше заводского? Возможно ли провести пневматическое испытание трубопровода?
Пусть уж лучше трубу разорвет при испытании, чем потом сидеть за решеткой.
Достаточно подробно расписаны принципы ГИ в Правилах по сосудам. Их же можно применить и газопроводам, имхо.
Давление создается не компрессором а специальными насосами. Использовать сжатый воздух либо баллоны со сжатыми и сжиженными газами для подьема давления до величны пробного - запрещается.
Замена гидравлики пневматическими испытаниями возможна только при применении дополнительных мер безопасности и специальных способов контроля герметичности.


Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 11.02.2015, 23:02
 
 