Технический регламент «О требованиях к безопасности домового газового оборудования «

17.07.2008
Источник: Государственная Дума РФ
Дата публикации: 15.07.08

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 

Технический регламент «О требованиях к безопасности домового газового оборудования «

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает:

1) требования к домовому газовому оборудованию и к связанным с ними процессам монтажа и эксплуатации домового газового оборудования;

2) правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона;

3) правила и формы оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона.

2. Объектами технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона является , а также процессы его монтажа и эксплуатации.

3. Настоящий Федеральный закон не содержит требований по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, участвующих в производственных процессах монтажа и эксплуатации домового газового оборудования, регламентируемые законодательством об охране труда.

Статья 2. Основные понятия

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) аварийное обслуживание — комплекс первоочередных операций и мероприятий по локализации и (или) ликвидации аварий домового газового оборудования для устранения угрозы безопасности граждан;

2) аварийно — восстановительные работы — комплекс операций по восстановлению работоспособности домового газового оборудования  после локализации или ликвидации аварии;

3) аварийное состояние дома — состояние здания, при котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представляют опасность для жизни проживающих;

4) аттестация — процедура установления соответствия специализированной организации требованиям настоящего Федерального закона;

5) внутренний домовый газопровод газопровод сети газопотребления, проложенный от внутренней грани наружной конструкции дома до места подключения газоиспользующего оборудования в помещении многоквартирных и жилых домов;

6) газ — газ природный и сжиженные углеводородные газы;

7) газоиспользующее оборудование оборудование, установленное в помещениях многоквартирных и жилых домов и предназначенное для использования газа в качестве топлива для личных, семейных, домашних, хозяйственных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;

8) газоопасные работы — работы, выполняемые в загазованной среде, и (или) при которых возможен выход газа;

9) газораспределительная организация — организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и обслуживанием домового газового оборудования;

10) газоснабжающая организация (поставщик газа) — собственник газа или уполномоченное им лицо, осуществляющие реализацию природного газа потребителю;

11) жилого помещения — круглосуточное обеспечение потребителя природным газом и сжиженным углеводородным газом надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по присоединенной сети газопотребления в жилое помещение, а также продажа сжиженного углеводородного газа в баллонах;

12) гарантийный ремонт — текущий ремонт газоиспользующего оборудования в период гарантийного срока, установленного изготовителем или продавцом, осуществляемый безвозмездно изготовителем, продавцом или уполномоченной ими специализированной организацией;

13) групповая баллонная установка  — технологическое устройство для газоснабжения нескольких потребителей сжиженным углеводородным газом от двух и более баллонов со сжиженным углеводородным газом;

14) домовое газовое оборудование (внутридомовое газовое оборудование) — технологический комплекс системы газораспределения для подачи природного газа или сжиженного углеводородного газа из сети газораспределения, от групповой или индивидуальной баллонной установки к газоиспользующему оборудованию помещений в многоквартирных и жилых домах для использования газа в качестве топлива в жилых помещениях и помещениях общественного назначения, не являющихся частями квартир, состоящий из следующих частей: присоединенная сеть газопотребления с наружными и внутренними домовыми газопроводами (включая отключающие устройства, приборы учета газа, средства технологического контроля параметров безопасной эксплуатации домового газового оборудования), газоиспользующее оборудование, групповые или индивидуальные баллонные установки;

15) дымоотвод — трубопровод для отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования до дымохода или через  наружную стену дома;

16) дымоход — вертикальный канал или трубопровод прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания от газоиспользующего оборудования вверх в атмосферу;

17) индивидуальная баллонная установка — технологическое устройство, состоящее из одного или двух баллонов сжиженного углеводородного газа, газопровода или гибкого рукава, регулятора давления газа;

18) надземный домовый газопровод — наружный газопровод сети газопотребления, проложенный над поверхностью земли на опорах или по наружной конструкции дома;

19) наружный домовый газопровод  — участок наружного газопровода сети газопотребления после последнего по ходу газа отключающего устройства на сети газораспределения природного газа или наружном газопроводе сжиженного углеводородного газа, резервуарной или групповой баллонной установке (при наличии индивидуального шкафного газорегуляторного пункта — от места выхода газопровода из него) до внутреннего домового газопровода;

20) обслуживание домового газового оборудования — комплекс работ по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности домового газового оборудования, включая его ремонт техническое и аварийное обслуживание, а также сервисное обслуживание, гарантийный ремонт, техническую инвентаризацию газоиспользующего оборудования и техническое диагностирование газопроводов сети газопотребления;

21) одоризация — добавление в природный газ и сжиженные углеводородные газы вещества с резким специфическим запахом (одоранта) для обнаружения утечек газа в процессе эксплуатации домового газового оборудования;

22) опасная концентрация газа — концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20 % нижнего концентрационного предела распро странения пламени;

23) переустройство домового газового оборудования — дополнительная установка, демонтаж или перенос газоиспользующего оборудования, демонтаж или перекладка газопроводов с изменением их местоположения, установка, перенос, демонтаж приборов учета газа, перевод домового газового оборудования с газоснабжения сжиженным углеводородным газом на газоснабжение природным газом;

24) подземный домовый газопровод — наружный газопровод сети газопотребления, проложенный ниже уровня поверхности земли;

25) помещение общественного назначения — встроенное в многоквартирный дом нежилое помещение, предназначенное для осуществления в нем предпринимательской или общественной деятельности;

26) прибор учета газа — средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления газа, поданного потребителю;

27) потребитель газа — физическое или юридическое лицо, приобретающее газ у поставщика и использующее его в качестве топлива в многоквартирном или жилом доме;

28) резервуарная установка — технологическое устройство, служащее для целей газоснабжения потребителей, включающее резервуары сжиженного углеводородного газа, трубопроводы жидкой и паровой фазы, испарители, регулирующую и за­порную арматуру, контрольно-измерительные приборы;

29) самовольная — совершение действий по монтажу, присоединению газопроводов сети газопотребления и (или) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения природного газа, наружным газопроводам резервуарной или групповой баллонной установки и пуску газа в порядке, противоречащем законодательству Российской Федерации;

30) сервисное обслуживание — обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования, осуществляемые по договору изготовителем, продавцом или уполномоченной ими специализированной организацией;

31) сеть газораспределения — технологический комплекс системы газораспределения, состоящий из наружных газопроводов, в том числе подземных газопроводов, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции, резервуарной или групповой баллонной установки до места присоединения сети газопотребления домового газового оборудования;

32) сеть газопотребления — технологический комплекс для подачи газа из сети газораспределения к газоиспользующему оборудованию в помещениях, состоящий из наружных и внутренних домовых газопроводов;

33) система контроля загазованности — система, предназначенная для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового сигналов, а также автоматическое отключение подачи газа  во внутреннем газопроводе сети газопотребления при достижении определенной концентрации газа в воздухе помещения;

34) сигнализатор загазованности — техническое устройство, предназначенное для непрерывного автоматического контроля концентрации газа в помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового сигналов при достижении определенной концентрации газа в воздухе помещения

35) система контроля уровня содержания окиси углерода — система, предназначенная для непрерывного автоматического контроля содержания окиси углерода в помещении, обеспечивающая подачу звукового и светового сигналов, а также автоматическое отключение подачи газа  во внутреннем газопроводе сети газопотребления при достижении определенной концентрации окиси углерода  в воздухе помещения;

36) специализированная организация — организация, в том числе газораспределительная организация, заключившая договор на обслуживание домового газового оборудования (или его части);

37) ремонт — комплекс операций по восстановлению исправности и работоспособности домового газового оборудования, включающий замену или восстановление отдельных деталей и узлов газоиспользующего оборудования и отключающих устройств на газопроводах, а также замена участков газопроводов сети газопотребления;

38) теплогенераторная отдельное помещение, предназначенное только для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;

39) техническая инвентаризация — комплекс операций по определению технического состояния и работоспособности газоиспользующего оборудования  с целью установления возможности или условий  дальнейшей эксплуатации домового газового оборудования;

40) техническое диагностирование — комплекс операций по определению технического состояния и работоспособности газопроводов сети газопотребления  с целью установления возможности или условий  дальнейшей эксплуатации домового газового оборудования;

41) — комплекс операций по поддержанию  исправности и работоспособности домового газового оборудования, включающий осмотр, очистку, смазку деталей и узлов технических устройств;

42) техническое устройство — единица промышленной продукции, являющаяся элементом домового газового оборудования, в том числе плиты, водонагреватели, теплогенераторы, котлы, конвекторы, камины и другое газоиспользующее оборудование, отключающие устройства газопроводов (арматура трубопроводная), приборы учета газа, компенсаторы, регуляторы давления, горелки, автоматизированные системы безопасности для прекращения подачи газа потребителям по сети газопотребления при угрозе возникновения аварии;

43) этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения;

44) этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещения.

2. Понятия, установленные в части 1 настоящей статьи, применяются исключительно для отношений, связанных с домовым газовым оборудованием и процессами его монтажа и эксплуатации.

 

 

Статья 3. Правила идентификации объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона

1. Идентификация объектов технического регулирования для целей применения настоящего Федерального закона осуществляется путем исследования материалов идентификации.

2. Объект может быть идентифицирован в качестве объекта технического регулирования, если установлена тождественность характеристик объекта существенным признакам, приведенным в статье 2 и классификации, приведенной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону.

3. Материалами идентификации являются:

1) предпроектная,  проектная, исполнительная документация;

2) материалы экспертизы проектной документации;

3) материалы  приемки в эксплуатацию;

4) материалы оценки соответствия при эксплуатации.

3. Использование иных материалов в качестве материалов идентификации не допускается.

 

Глава 2. Требования к домовому газовому оборудованию и связанным с ними процессам монтажа и эксплуатации

 

Статья 4. Требования безопасности к домовому газовому оборудованию

1. Домовое газовое оборудование должно соответствовать изготовленной на него проектной документации.

2. Газоснабжение потребителей природным газом, подаваемым в присоединенную сеть газопотребления из сети газораспределения может осуществляться исключительно в жилых домах, а также в многоквартирных домах, максимальная этажность которых не должна превышать технические возможности пожаротушения.

3. Газоснабжение потребителей сжиженными углеводородными газами,  подаваемым в присоединенную сеть газопотребления из распределительного газопровода резервуарной установки, может осуществляться в жилых домах, а также в многоквартирных домах высотой не более 10 этажей.

4. Газоснабжение потребителей сжиженными углеводородными газами,  подаваемым в присоединенную сеть газопотребления из групповой баллонной установки, может осуществляться в жилых домах, а также в многоквартирных домах высотой не более 5 этажей.

5. Газоснабжение потребителей сжиженными углеводородными газами от индивидуальной баллонной установки может осуществляться в жилых домах и в многоквартирных домах высотой не более 2 этажей.

6. При газоснабжении многоквартирных и жилых домов природным газом и сжиженными углеводородными газами через присоединенную сеть газопотребления должна быть обеспечена одоризация газа.

7. Сети газопотребления домового газового оборудования должны обеспечивать безопасное газоснабжение потребителей с заданными в технических условиях эксплуатации параметрами по давлению и расходу газа.

8. Давление газа в сети газопотребления многоквартирных и жилых домов должно соответствовать параметрам, установленным технико-эксплуатационной документацией изготовителей газоиспользующего оборудования, но не должно превышать 0,003 МПа.

9. Газоиспользующее оборудование, входящее в состав домового газового оборудования, должно обеспечивать безопасное сжигание газа с заданными в технических условиях эксплуатации параметрами давления и расхода газа.

11. Выбор технических устройств и материалов труб, вида и способа прокладки газопроводов сети газопотребления должен осуществляться с учетом требуемых по фактическим условиям эксплуатации величин давления и температуры газа, природных условий, техногенных воздействий, наличия разрешительных документов на их применение, установленных законодательством Российской Федерации.

10. В проектной документации на домовое газовое оборудование должны учитываться положения частей 1-10 настоящей статьи.

12. В проектной документации должны быть рассмотрены возможные сценарии аварий и чрезвычайных ситуаций, а также меры по снижению негативных последствий или минимизации возможности их развития.

13. В проектной документации должны быть предусмотрены организационные и технические решения по обеспечению:

1) предупреждения аварий и несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;

2) возможности оперативного автоматического прекращения подачи газа по сети газопотребления, создания условий для локализации аварий;

3) предотвращению несанкционированного вмешательства в процессы подачи  газа потребителю по сети газопотребления и (или) сжигания газа;

4) пожарной безопасности;

5) отвода продуктов сгорания из помещений многоквартирных и жилых домов, если это предусмотрено эксплуатационной документацией изготовителей газоиспользующего оборудования.

14. Проектная документация на домовое газовое оборудование, в том числе при его переустройстве, должна разрабатываться на основании технических условий на выполнение проекта, выдаваемых газораспределительной организацией. Проектные решения по организации учета газа в многоквартирных и жилых домах должны разрабатываться на основании технических условий на учет газа, выдаваемых газоснабжающей организацией.

15. В проектной документации должны содержаться результаты анализа степени опасности и риска аварий, связанных с ними чрезвычайных ситуаций и иных неблагоприятных воздействий на граждан, материальные объекты и окружающую среду при эксплуатации домового газового оборудования.

16. В проектной документации должны содержаться расчеты на прочность и устойчивость, целью которых является исключение возможности возникновения в газопроводах напряжений и деформаций, которые могут привести к возникновению аварий. Расчеты газопроводов на прочность и устойчивость должны выполняться с учетом величины, времени и направления действующих на газопроводы нагрузок.

17. К нагрузкам, учитываемым при расчетах на прочность и устойчивость газопроводов, относятся:

1) собственная масса труб, соединительных деталей и отключающих устройств;

2) масса газа;

3) нагрузки природного характера (температурные перепады, ветровые и снеговые нагрузки);

4) нагрузки, обусловленные особыми условиями.

18. Перечень нагрузок определяется исходя из условий прокладки газопроводов, и должен уточняться в каждом конкретном случае.

19. Толщина стенок труб и соединительных деталей газопроводов сети газопотребления должна определяться расчетом. Методика расчета должна учитывать величину давления газа, вид внешних воздействий и коэффициенты надежности, принимаемые исходя из условий обеспечения безопасности газопроводов в процессе эксплуатации.

20 Ввод наружных домовых газопроводов в многоквартирные дома должен обеспечивать минимальную протяженность внутренних домовых газопроводов, прокладываемых вне помещений многоквартирных домов, а также ограничение возможности  несанкционированного доступа к ним.

21. Ввод наружных домовых газопроводов в многоквартирные дома должен осуществляться:

1) непосредственно в помещения первого этажа многоквартирного дома, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования;

2) в специально предусмотренные планировкой дома вентилируемые технологические ниши, размещенные вне жилых помещений;

3) непосредственно в помещения общественного назначения, размещенные в многоквартирном доме.

22. Ввод наружных домовых газопроводов в помещения цокольных и подвальных этажей многоквартирного дома не допускается.

23. Ввод наружных домовых газопроводов в жилые дома должен осуществляться непосредственно в помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, в том числе помещения цокольных и подвальные этажей, а также в специально предусмотренные планировкой дома, вентилируемые технологические ниши.

24. Для домовых газопроводов должны применяться стальные, медные трубы или полимерные многослойные трубы. Применение полимерных многослойных труб не допускается для: наружных домовых газопроводов, для внутренних домовых газопроводов при газоснабжении сжиженными углеводородными газами.

25. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, а также присоединения индивидуальной баллонной установки к газоиспользующему оборудованию должны быть разрешены к применению в установленном законодательством Российской Федерации порядке и отвечать следующим требованиям:

1) не иметь соединений;

2) соответствовать параметрам используемого газа;

3)иметь срок службы не менее десяти лет

26. Способы соединений труб должны обеспечивать в процессе эксплуатации прочность и герметичность наружных и внутренних домовых газопроводов в местах соединений труб. Разъемные соединения наружных и внутренних домовых газопроводов должны выполняться в местах установки приборов учета газа, отключающих устройств, газоиспользующего оборудования, устройств (клапанов) для автоматического отключения подачи газа по сети газопотребления при нарушении контролируемых параметров безопасной эксплуатации домового газового оборудования.

27. Места размещения отключающих устройств на наружном домовом газопроводе сети газопотребления должны исключать возможность загазованности помещений дома через оконные и дверные проемы.

28. Места размещения отключающих устройств на наружных и внутренних домовых газопроводах в процессе эксплуатации домового газового оборудования должны обеспечивать возможность:

1) отключения локальных участков сети газопотребления для проведения ремонта домового газового оборудования или локализации аварий с минимальными периодами перебоя в газоснабжении потребителя;

2) отключения газоиспользующего оборудования от внутреннего домового газопровода сети газопотребления для его ремонта, замены и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях;

3) отключения участка газопровода для демонтажа и последующей установке прибора учета газа при необходимости его ремонта или поверки.

29. При установке в жилом помещении или помещении общественного назначения нескольких единиц газоиспользующего оборудования должна быть обеспечена возможность отключения каждой единицы оборудования.

30. При наличии в жилом помещении или помещении общественного назначения одной единицы газоиспользующего оборудования и прибора учета газа, отключение подачи газа в газоиспользующее оборудование должно производиться отключающим устройством, установленным перед прибором учета газа.

31. Внутренние домовые газопроводы прокладываются:

1) по строительным конструкциям (стенам) дома (открытая прокладка);

2) в специально устроенных для этой цели каналах строительных конструкций (стен) дома (скрытая прокладка).

32. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб должна быть обеспечена вентиляция каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.

33. Скрытая прокладка газопроводов из полимерных многослойных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в каналах должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению канала).

34. Размещение на газопроводах разъемных соединений при их скрытой прокладке не допускается.

35. Внутренние домовые газопроводы с использованием труб из сшитого полиэтилена, армированного алюминием прокладываются в специально устроенных для этой цели  каналах строительных конструкций (стен) дома, монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению канала) с последующей штукатуркой стен.

36. Внутренние домовые газопроводы сети газопотребления при их скрытой прокладке в строительных конструкциях помещений не должны иметь резьбовых и фланцевых соединений.

37. При открытой или скрытой прокладке внутренних домовых газопроводах в квартирах многоквартирных домов или  помещениях общественного назначения, на участке транзитной прокладки газопровода (участок газопровода, прокладываемый  в квартире многоквартирного дома, для подачи газа в кухню или теплогенераторную квартиры) должны быть обеспечены:

1) минимально возможное количество мест соединений труб газопроводов;

2) применение способов соединения труб, исключающих возможность возникновения утечек газа в процессе эксплуатации;

3) отсутствие отключающих устройств и других технических устройств, приборов, устройств автоматики систем безопасности для отключения подачи газа;

4) возможность доступа к газопроводу в процессе эксплуатации.

38. Внутренние домовые газопроводы не должны быть проложены:

1) через дымоходы и вентиляционные каналы;

2) через шахты лифтов, лестничные клетки (при отсутствии специальных технологических ниш), помещения мусоросборников;

3) через помещения, в которых возможно воздействие на газопровод  агрессивных веществ, вызывающих повреждения материала труб, а также влаги, вызывающей коррозию металла стальных труб;

4) с пересечением решеток вентиляционных каналов, оконных и дверных проемов жилых помещений.

39. Места подключения газоиспользующего оборудования к внутренним домовым газопроводам, в том числе при их скрытой прокладке, должны быть открыты и доступны в период монтажа и эксплуатации домового газового оборудования.

40. Расстояние газопроводов до наружных и внутренних строительных конструкций должно обеспечивать возможность обслуживания и ремонта газопроводов, а также установленных на них приборов и устройств.

41. Крепления  газопроводов, прокладываемых по строительным конструкциям дома, в том числе при их скрытой прокладке, должны быть изготовлены из негорючего материала.

42. При пересечении газопроводами сети газопотребления наружных и внутренних конструкций дома должны быть предусмотрены технические решения по сохранности газопроводов и их защиты от механических повреждений.

43. Элементы наружных и внутренних газопроводов, выполненных из стали, должны быть окрашены.

44. Выбор газоиспользующего оборудования при проектировании домового газового оборудования многоквартирных и жилых домов должен осуществляться с учетом его назначения, вида газа, целей использования газа потребителями, наличия разрешительных документов на его применение, установленных законодательством Российской Федерации.

45. Размещение газоиспользующего оборудования в жилых помещениях и помещениях общественного назначения должно осуществляться исходя из условий обеспечения безопасности его эксплуатации и удобства обслуживания. При размещении газоиспользующего оборудования должны быть учтены требования эксплуатационной документации изготовителя. Размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей многоквартирных домов не допускается.

46. Для поквартирного отопления жилых помещений многоквартирных домов а также помещений общественного назначения не должны применяться конвекторы и камины. Теплогенераторы, применяемые для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилых помещений многоквартирных домов высотой более пяти этажей, а также помещений общественного назначения, должны обладать закрытой камерой сгорания (газоплотной закрытой системой сжигания газа, принудительным дымоудалением и подачей воздуха для горения снаружи дома).

47. Для теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) жилых домов могут применяться теплогенераторы конвекторы с закрытой камерой сгорания и  камины.

48. Теплогенераторы должны размещаться:

1) при суммарной тепловой мощности не выше 35 кВт  — в кухнях квартир и жилых домов;

2) при суммарной тепловой мощности не выше 100 кВт  — в теплогенераторных квартир и помещений общественного назначения многоквартирных домов;

3) при суммарной тепловой мощности не выше  360 кВт — в теплогенераторных жилых домов.

49. Теплогенераторные помещения общественного назначения должны размещаться под нежилыми комнатами квартир многоквартирных  домов и иметь защиту от несанкционированного доступа в них. Взрывоустойчивость (обеспечение сохранности при взрыве) основных конструкций помещений теплогенераторных должна обеспечиваться легкосбрасываемыми конструкциями (ограждающими конструкциями, которые при взрыве внутри помещения, обеспечивают высвобождение энергии взрыва, предохраняя от разрушений основные конструкции помещения).

50. Конвекторы или камины должны размещаться непосредственно в тех помещениях жилого дома, для отопления которых они устанавливаются. Суммарная тепловая мощность конвекторов, устанавливаемых в одном жилом доме, не должна превышать 60 кВт.

51. Газовые плиты могут размещаться в кухнях жилых домов и квартир многоквартирных домов.

52. Вентиляция помещений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должна обеспечивать допустимые санитарным законодательством Российской Федерации условия микроклимата и воздушной среды жилых помещений.

53. Отвод продуктов сгорания в атмосферу от газоиспользующего оборудования должен осуществляться по дымоотводам и вертикальным дымоходам. Отвод продуктов сгорания в атмосферу от камина должен производиться в обособленный дымоход. В жилых домах отвод продуктов сгорания в атмосферу может производиться по дымоотводу газоиспользующего оборудования через наружную стену дома. Материалы дымоотводов и дымоходов должны обеспечивать газоплотность, стойкость к механическим нагрузкам, транспортируемой и окружающей среде.

54. Количество единиц одновременно присоединяемого газоиспользующего оборудования к одному вертикальному дымоходу должно определяться расчетом по утвержденной национальным стандартом или разработанной проектировщиком методике.

55. Отвод продуктов сгорания от теплогенераторов тепловой мощностью до 10 кВт разрешается производить в помещения, в которых они установлены, при условии обеспечения этих помещений вентиляцией.

56. В кухнях и теплогенераторных многоквартирных и жилых домов должен быть  технологически обеспечен контроль загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию по сети газопотребления (в пределах жилого помещения) при возникновении взрывоопасной концентрации газа  в воздухе этих помещений.

57. При газоснабжении потребителей сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных установок в кухнях и теплогенераторных многоквартирных и жилых домов должен быть технологически обеспечен контроль загазованности  помещений с подачей звукового и светового сигнала при возникновении взрывоопасной концентрации газа  в воздухе этих помещений.

58. В подъездах, цокольных и подвальных помещениях, помещениях технических этажей многоквартирных домов должен быть  технологически обеспечен контроль загазованности помещений с выводом звукового и светового сигнала о возникновении взрывоопасной концентрации газа  в воздухе этих помещений в места, доступные для получения информации.

59. При установке в кухнях многоквартирных и жилых домов теплогенераторов с открытой камерой сгорания (с отводом продуктов сгорания в индивидуальный дымоход жилого помещения и забором воздуха для горения газа непосредственно из помещения) или теплогенераторов с отводом продуктов сгорания газа в помещение кухни, должен быть технологически обеспечен контроль уровня содержания окиси углерода в воздухе помещения с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию по сети газопотребления (в пределах жилого помещения) при возникновении опасной концентрации окиси углерода  в воздухе  помещения кухни.

60. Групповые баллонные установки с общей вместимостью баллонов более 500 литров должны размещаться на расстоянии не менее 10 метров от многоквартирного дома. При общей вместимости баллонов менее 500 литров, групповые баллонные установки допускается размещать на наружных строительных конструкциях многоквартирных домов на безопасном расстоянии от оконных и дверных проемов. Размещение групповых баллонных установок у аварийных выходов и со стороны фасадов многоквартирных домов не допускается.

61. Количество баллонов в групповой баллонной установке должно определяться расчетом по утвержденной национальным стандартом или разработанной проектировщиком методике.

62. Для газоснабжения сжиженным углеводородным газом одного многоквартирного дома должно использоваться не более трех групповых баллонных установок, размещаемых на расстоянии не менее 15 метров друг от друга.

63. Оборудование групповой баллонной установки должно устанавливаться в помещениях или на открытых площадках в запирающихся шкафах, изготовленных из негорючего материала. Помещение для размещения групповой баллонной установки должно иметь естественное освещение и естественную вентиляцию. Шкафы для размещения оборудования групповой баллонной установки должны быть закреплены на специальных опорах или наружной строительной конструкции дома и иметь естественную вентиляцию. Площадка, на которой размещаются шкафы с оборудованием групповой баллонной установки, должны иметь запирающиеся ограждения.

64. При размещении групповой баллонной установки в отапливаемом помещении должна быть обеспечена тепловая изоляция  надземных домовых газопроводов для предотвращения образования в них закупорок при отрицательных температурах наружного воздуха. Тепловая изоляция должна быть  выполнена из негорючих материалов.

65. Глубина прокладки подземных домовых газопроводов при газоснабжении сжиженным углеводородным газом от групповой баллонной установки, размещенной в отапливаемом помещении, должна исключать возможность конденсации газа в газопроводе.

66. Индивидуальные баллонные установки могут размещаться снаружи или внутри жилых домов, а также в квартирах многоквартирных домов.

67. Место размещения индивидуальной баллонной установки снаружи жилого дома должно исключать возможность механического повреждения и нагрева баллонов со сжиженными углеводородными газами, а также загазованность помещений дома через оконные и дверные проемы.

68. При размещении индивидуальных баллонных установок внутри жилых домов и квартирах многоквартирных домов должны быть обеспечены:

1) свободный доступ к установке;

2) защита баллонов со сжиженным углеводородным газом  от нагрева.

69. Не допускается размещение индивидуальных баллонных установок в жилых комнатах и коридорах, напротив топочных дверок печей и плит.

70. Настройка регулятора давления должна обеспечивать величину рабочего давления газа на выходе из групповой баллонной установки, предусмотренную проектной документацией,  но не выше 0,003 МПа. Предохранительные клапаны должны обеспечивать безопасность эксплуатации домового газового оборудования при превышении максимально допустимого давления.

71. Проектная документация должна быть разработана организацией, обладающей необходимыми для проведения данной работы персоналом, обладающим соответствующей квалификацией, нормативно-технической и производственной базами.

Статья 5. Требования к процессу монтажа домового газового оборудования

1. Монтаж домового газового оборудования должен выполняться в соответствии с положениями проектной документации.

2. В процессе монтажа домового газового оборудования должно быть обеспечено соблюдение:

1) технических решений, предусмотренных проектной документацией;

2) требований эксплуатационной документации изготовителей технических устройств.

3. В процессе монтажа домового газового оборудования должен быть обеспечен входной контроль материалов и технических устройств, а также пооперационный контроль основных технологических операций.

4. При входном контроле должны быть обеспечены:

1) проверка соответствия проектной документации материалов и технических устройств;

2) проверка наличия и содержания разрешительных документов на применение материалов и технических устройств;

3) визуально-измерительный контроль соответствия труб и соединительных деталей содержанию разрешительных документов.

5. При операционном контроле должен быть обеспечен мониторинг:

1) подготовительных работ;

2) технологий и режимов монтажных работ;

3) соблюдение последовательности выполнения монтажных работ.

6. Способы соединения труб наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления, а также газопроводов групповой баллонной установки должны обеспечивать:

1) характеристики прочности соединений труб не ниже соответствующих характеристик материала труб;

2) герметичность соединений труб.

7. Соединение стальных труб и соединительных деталей газопроводов сети газопотребления и групповой баллонной установки должно осуществляться сваркой встык. Соединение медных труб газопроводов сети газопотребления должно осуществляться высокотемпературной пайкой с твердым припоем или прессовым обжатием. Соединение полимерных многослойных труб, газопроводов сети газопотребления должно осуществляться прессовым обжатием с использованием специально предназначенных соединительных деталей и инструмента.

8. При монтаже газопроводов должны приниматься меры по предотвращению загрязнения их внутренней полости.

9. При прокладке наружных и внутренних газопроводов сети газопотребления должны быть обеспечены:

1) сохранность поверхности труб и соединительных деталей;

2) положение газопровода и мест установки отключающих устройств, компенсаторов, приборов учета газа, устройств автоматизированных систем безопасности для прекращения подачи газа потребителям по сети газопотребления при угрозе возникновения аварии в соответствии с проектной документацией;

3) соблюдение безопасных расстояний от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок.

10. Трубы газопроводов сети газопотребления на участках их прокладки в защитных футлярах через наружные и внутренние строительные конструкции не должны иметь соединений.

11. Крепление наружных и внутренних газопроводов на строительных конструкциях домов и помещений должно обеспечивать надежную фиксацию их проектного положения. Размещение мест соединений труб газопроводов на креплениях не допускается.

12. Смонтированные наружные и внутренние домовые газопроводы сети газопотребления, а также газопроводы групповой баллонной установки должны быть герметичны.

13. Монтаж газоиспользующего оборудования, отключающих устройств, приборов учета газа и устройств автоматизированных систем безопасности для прекращения подачи газа потребителям по сети газопотребления при угрозе возникновения аварии должен производиться после окончания испытаний газопроводов сети газопотребления на герметичность с соблюдением требований эксплуатационной документации изготовителей устанавливаемых технических устройств.

14. По окончании монтажа домового газового оборудования организацией, проводившей монтажные работы, должен быть подготовлен комплект исполнительной документации для приемки домового газового оборудования в эксплуатацию. В состав исполнительной документации должны быть включены следующие документы, подтверждающие соответствие монтажа домового газового оборудования проектной документации и его безопасность в процессе эксплуатации:

1) комплект чертежей проектной документации с подписями ответственных лиц о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;

2) документы изготовителей, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов, труб, фасонных частей, сварочных материалов, примененных при монтаже домового газового оборудования;

3) эксплуатационная документация (паспорта производителей, инструкции по эксплуатации) производителей на отключающие устройства, приборы учета газа, средства технологического контроля параметров безопасной эксплуатации домового газового оборудования, газоиспользующее оборудование, групповые или индивидуальные баллонные установки;

4) технические паспорта на домовое газовое оборудование;

5) протокол испытания на герметичность газопроводов групповой баллонной установки;

6) документы, подтверждающие соответствие требованиям технических регламентов примененных при строительстве материалов, произведенных иностранными изготовителями.

15. Установка и последующая замена баллонов со сжиженными углеводородными газами в групповых и индивидуальных баллонных установках должна производиться специализированной организацией. При установке баллонов должны быть приняты меры по предотвращению их падения и механического повреждения, загазованности помещений, где устанавливаются баллоны, возникновения источников открытого огня. Установка поврежденных баллонов, а также баллонов с негерметичными неисправными отключающими устройствами.

16. Организация, осуществляющая монтаж домового газового оборудования, обязана заносить сведения о произведенных операциях по монтажу домового газового оборудования в журнал производства работ.

17. Организации, осуществляющие деятельность по монтажу  домового газового оборудования должны:

1) иметь необходимый для проведения монтажных работ персонал, обладающий соответствующей квалификацией (в том числе сварщиков и специалистов сварочного производства);

2) иметь необходимые для проведения монтажных работ нормативно-техническую и производственную базы, в том числе аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сварочные технологии, сварочное и контрольное оборудование, аппаратуру, приборы и инструменты.

18. Первичный монтаж домового газового оборудования осуществляется строительно-монтажной организацией за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Статья 6. Требования к процессу эксплуатации домового газового оборудования

1. Ввод в эксплуатацию домового газового оборудования должен осуществляться с соблюдением следующих требований:

1) ввод в эксплуатацию домового газового оборудования многоквартирного или жилого дома, в том числе при его переводе с газоснабжения сжиженным углеводородным газом на газоснабжение природным газом, должен осуществляться газораспределительной организацией на основании акта приемки домового газового оборудования в эксплуатацию, составленного в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона;

2) при вводе в эксплуатацию домового газового оборудования должны быть осуществлены:

а) технологическое присоединение газопроводов сети газопотребления к сети газораспределения природного газа, распределительному газопроводу резервуарной установки или газопроводу групповой баллонной установки, присоединение индивидуальной баллонной установки к газоиспользующему оборудованию;

б) первичный пуск газа в сеть газопотребления;

в) первый розжиг горелок газоиспользующего оборудования;

г) первичный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом;

3) перед технологическим присоединением сети газопотребления к сети газораспределения природного газа или распределительному газопроводу резервуарной установки должны быть осуществлены:

а) проверка герметичности наружных и внутренних домовых газопроводов внутренним давлением воздуха 500 даПа в течение 5 минут;

б) устранение причин негерметичности газопроводов и повторная проверка их герметичности воздухом (в случае выявления негерметичности газопроводов);

4) перед технологическим присоединением сети газопотребления к газопроводу групповой баллонной установки должны быть осуществлены:

а) проверка герметичности газопроводов установки внутренним давлением воздуха 0,3 МПа в течение часа;

б) устранение причин негерметичности газопроводов и повторная проверка их герметичности воздухом (в случае выявления негерметичности газопроводов);

в) продувка газом газопроводов установки до отключающего устройства на выходе, проверка параметров настройки регулятора давления и предохранительных клапанов;

5) перед присоединением индивидуальной баллонной установки к газоиспользующему оборудованию должны быть обеспечены:

а) проверка соответствия проектной документации размещения газоиспользующего оборудования и индивидуальной баллонной установки;

б) наличие доступа к газоиспользующему оборудованию и индивидуальной баллонной установке;

6) первичный пуск газа в домовое газовое оборудование многоквартирного дома должен производиться после приемки законченного строительством или приемки заказчиком работ по выполнению капитального ремонта многоквартирного дома в эксплуатацию. При пуске газа должен быть обеспечен доступ во все квартиры многоквартирного дома;

7) перед первичным пуском газа в сеть газопотребления должны быть осуществлены:

а) проверка внешним осмотром отсутствия механических повреждений газопроводов сети газопотребления;

б) проверка наличия и работоспособности отключающих устройств на газопроводах сети газопотребления;

в) проверка соответствия проекту размещения газоиспользующего оборудования и наличие доступа к нему;

г) установка пломб на отключающих устройствах перед газоиспользующим оборудованием на присоединенных к газопроводам сети газопотребления;

д) устранение обнаруженных неисправностей и дефектов;

е) проверка наличия и содержания документов, подтверждающих исправность и пригодность к эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений;

8) первичный пуск газа в домовое газовое оборудование должен осуществляться путем продувки газом газопроводов сети газопотребления. Выпуск газовоздушной смеси в дымовые и вентиляционные каналы, жилые помещения, лестничные клетки и другие нежилые помещения дома не допускается. Окончание продувки должно определяться анализом на содержание кислорода в газе. При содержании кислорода в газе  в объеме более 1% производить розжиг горелок газоиспользующего оборудования не разрешается;

9) по окончании пуска газа в домовое газовое оборудование до первого розжига горелок газоиспользующего оборудования должны быть  осуществлены:

а) проверка герметичности разъемных соединений газопроводов сети газопотребления с целью выявления утечек газа;

б) проверка параметров давления газа перед газоиспользующим оборудованием;

в) проверка соответствия сопел горелок газоиспользующего оборудования виду используемого газа;

г) проверка герметичности дымоотводов  газоиспользующего оборудования;

д) проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

10) при первом розжиге газоиспользующего оборудования должны быть осуществлены:

а) настройка режимов работы газогорелочных устройств газоиспользующего оборудования;

б) проверка работоспособности и настройка автоматики безопасности газоиспользующего оборудования во всех режимах его эксплуатации в соответствии с указаниями документации изготовителей;

в) первичный инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом;

11) инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом должен проводиться в соответствии с приложением 2 к настоящему Федеральному закону.

2. Безопасность домового газового оборудования в процессе его эксплуатации должна обеспечиваться:

1) проведением специализированными организациями комплекса работ по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности домового газового оборудования;

2) обеспечением собственниками жилых домов, управляющими организациями, собственниками помещений в многоквартирных домах, нанимателями по договору социального найма и арендаторами квартир в многоквартирных домах надлежащего технического состояния домового газового оборудования.

3. Эксплуатация внутридомового газового оборудования допускается только при условии заключения лицами, указанными в части 25 настоящей статьи, договора на обслуживание газового домового оборудования со специализированной организацией, аттестованной в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона. Форма и условия договора на обслуживание домового газового оборудования утверждаются Правительством Российской Федерации.

4. Если договор на обслуживание домового газового оборудования, находящегося в многоквартирном доме, заключили менее половины собственников помещений в многоквартирном доме, эксплуатация домового газового оборудования не допускается.

5. Обслуживание домового газового оборудования осуществляется специализированной организацией, аттестованной в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона. Газораспределительные организации получают право на обслуживание домового газового оборудования в общем порядке. Индивидуальный предприниматель, аттестованный в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять функции специализированной организации.

6. Эксплуатация домового газового оборудования в многоквартирных и жилых домах не допускается:

1) при аварийном состоянии дома (осадке фундамента, повреждения несущих строительных конструкций);

2) при аварийном состоянии отдельного помещения в нем не допускается эксплуатация домового газового оборудования;

3) при наличии разрушений штукатурки потолков и стен, наличии сквозных отверстий в перекрытиях и стенах отдельного жилого помещения в нем не допускается эксплуатация домового газового оборудования;

4) при отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

5) при наличии запаха газа в помещениях дома.

6) при выявлении иных неисправностей, которые могут стать причиной аварий и несчастных случаев;

7. Возобновление эксплуатации домового газового оборудования не допускается до устранения причин, указанных в пунктах 1-5 части 5 настоящей статьи.

8. Специализированная организация при эксплуатации внутридомового газового оборудования должна:

1) осуществлять разработку и доведение до сведения персонала производственных и должностных инструкций;

2) обеспечивать сохранность проектной, исполнительной, эксплуатационной  документации;

3) выявлять факторы, которые могут привести к возникновению аварий в процессе эксплуатации домового газового оборудования;

4) обеспечивать выполнение требований по предупреждению чрезвычайных ситуации, а также по пожарной безопасности и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. При обслуживании домового газового оборудования в процессе его эксплуатации специализированная организация должна обеспечивать выполнение следующих работ:

1) технического обслуживания и ремонта наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления, групповых и индивидуальных баллонных установок;

2) технического обслуживания (в том числе сезонного) и ремонта (в том числе гарантийного) газоиспользующего оборудования;

3) технического диагностирования стальных газопроводов системы газопотребления;

4) технической инвентаризации газоиспользующего оборудования;

5) аварийного обслуживания потребителей газа и проведения аварийно-восстановительных работ;

6) замены баллонов сжиженных углеводородных газов в групповых и индивидуальных баллонных установках.

10. Техническое обслуживание наружных и внутренних домовых газопроводов должно проводиться не реже одного раза в три года и обеспечивать мониторинг:

1) утечек газа из труб и разъемных соединений на газопроводах;

2) механических повреждений и деформаций труб, нарушающих безопасность газоснабжения;

3) коррозионных повреждений стальных газопроводов;

4) работоспособности отключающих устройств, установленных на газопроводах;

5) состояния окраски стальных газопроводов;

6) состояния креплений газопроводов к конструкциям дома;

7) наличия доступа к газопроводам;

8) наличия вентиляции каналов при скрытой прокладке газопроводов;

9) наличия и состояния защитных устройств через наружные и внутренние конструкции дома;

10) наличия специальных табличек у газоиспользующего оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги в дымоходе до и после розжига горелки.

11. Техническое обслуживание групповой баллонной установки должно проводится не реже одного раза в три месяца и обеспечивать мониторинг:

1) утечек газа из баллонов, труб и резьбовых соединений газопроводов установки;

2) коррозионных и механических повреждений газопроводов установки;

3) работоспособности отключающих устройств;

4) параметров настройки регулятора давления и предохранительных клапанов;

5) целостности, состояния окраски и крепления газопроводов, шкафов, ограждений.

12. Техническое обслуживание индивидуальной баллонной установки должно проводиться при каждом техническом обслуживании газоиспользующего оборудования и обеспечивать мониторинг:

1) утечек газа из баллона, газопровода или гибкого рукава для присоединения установки к газоиспользующему оборудованию;

2) размещения установки, способа ее присоединения к газоиспользующему оборудованию и утечек в месте присоединения;

3) параметров давления газа перед газоиспользующим оборудованием при работающих и неработающих горелках газоиспользующего оборудования.

13. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования должно производиться в сроки, установленные изготовителем, но не реже одного раза в три года. По истечении установленного изготовителем срока службы газоиспользующего оборудования, периодичность проведения его обслуживания должна устанавливаться на основании результатов технической инвентаризации, но не реже одного раза в год. При аварийном состоянии газоиспользующее оборудование подлежит отключению и опломбированию.

14. Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования должно обеспечивать мониторинг:

1) утечек газа из газоиспользующего оборудования;

2) мест установки газоиспользующего оборудования  и возможности доступа к нему;

3) герметичности дымоотводов газоиспользующего оборудования;

4) организации притока воздуха для сжигания газа и тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

5) исправности автоматики безопасности;

6) характеристик процесса сжигания газа.

15. Газоиспользующее оборудование должно быть отключено от сети газопотребления с установкой заглушки на подводящем газ газопроводе при выявлении:

1) самовольной газификации или переустройства домового газового оборудования;

2) необходимости замены газоиспользующего оборудования при выявлении неустранимых в процессе ремонта неисправностей;

3) утечек газа из газоиспользующего оборудования;

4) неисправностей автоматики безопасности и других неисправностей, которые могут повлечь за собой аварию либо создать угрозу жизни и безопасности людей при отсутствии технической возможности их незамедлительного устранения;

5) отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

6) нарушения герметичности дымоотвода газоиспользующего оборудования;

7) отсутствия условий обеспечения притока воздуха для сжигания газа.

16. Подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления должно производиться специализированной организацией после устранения выявленных нарушений и неисправностей.

17. Ремонт домового газового оборудования должен обеспечивать устранение неисправностей, выявленных при его обслуживании. Неисправности, самостоятельно выявленные потребителями газа в процессе эксплуатации домового газового оборудования, устраняются на основании их письменных или устных заявок.

18. Ремонт групповой баллонной установки должен производиться при выявлении неисправностей в процессе ее обслуживания, с разборкой регуляторов давления, предохранительных клапанов и отключающих устройств — не реже одного раза в год. Ремонт отключающих устройств на наполненных газом баллонах не допускается.

19. Ремонтные работы, в том числе при гарантийном ремонте газоиспользующего оборудования должны быть начаты не позднее, чем через один календарный день после выявления неисправностей при обслуживании домового газового оборудования или поступления заявки потребителя газа.  Утечки газа и неисправности, которые могут повлечь за собой аварию, либо создать угрозу жизни и безопасности людей, должны быть устранены незамедлительно в аварийном порядке. Розжиг горелок после замены или ремонта газоиспользующего оборудования должен производиться специализированной организацией.

20. Для установления возможности и сроков дальнейшей безопасной эксплуатации стальных газопроводов сети газопотребления должно быть проведено их техническое диагностирование. Продолжительность эксплуатации газопроводов устанавливается в проектной документации на домовое газовое оборудование, исходя из условия обеспечения безопасности домового газового оборудования при прогнозируемых изменениях их характеристик в процессе эксплуатации.

21. Нормативный срок эксплуатации (календарная продолжительность эксплуатации до достижения ресурса стальных газопроводов сетей газопотребления) до проведения технического диагностирования составляет не более 30 лет. Техническое диагностирование участков стальных газопроводов, проложенных в защитных футлярах через наружные и внутренние строительные конструкции жилого дома, должно проводиться через каждые 10 лет эксплуатации газопроводов. Предельные сроки дальнейшей безопасной эксплуатации стальных газопроводов систем газопотребления домового газового оборудования, в том числе в условиях чрезвычайных обстоятельств, устанавливаются в выводах по результатам технического диагностирования.

22. Для установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования должна быть проведена его техническая инвентаризация. Период эксплуатации газоиспользующего оборудования до проведения  первой технической инвентаризации устанавливается изготовителем, но не может составлять более 5 лет. Последующая техническая инвентаризация газоиспользующего оборудования должна производиться по истечении срока эксплуатации, установленного изготовителем. Технической инвентаризации подлежит также ранее находившееся в эксплуатации газоиспользующее оборудование, устанавливаемое при монтаже и переустройстве домового газового оборудования.

23. Предельные сроки и условия дальнейшей безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования устанавливаются в выводах по результатам технической инвентаризации на основании оценки фактического технического состояния, эксплуатационных характеристик и параметров газоиспользующего оборудования.

24. Аварийное обслуживание домового газового оборудования должно осуществляться собственной аварийно-диспетчерской службой специализированной организации.

25. Аварийно-восстановительные работы должны обеспечивать полное восстановление работоспособности домового газового оборудования после ликвидации последствий аварий, произошедших в процессе эксплуатации домового газового оборудования.

26. В зависимости от выбранного способа управления в многоквартирном доме договор со специализированной организацией на обслуживание домового газового оборудования должны заключить:

1) собственник многоквартирного дома, за исключением случаев, когда многоквартирный дом находится в государственной или муниципальной собственности;

2) собственники помещений в многоквартирном доме. Договор в данном случае заключается с каждым собственником индивидуально;

3) товарищество собственников жилья;

4) жилищный кооператив;

5) управляющая организация;

6) иной специализированный потребительский кооператив;

7) наниматели по договору социального найма и арендаторы помещений в многоквартирных домах, кроме случаев, когда договор уже был заключен собственником помещения в многоквартирном доме.

27. Собственники многоквартирных домов, товарищества собственников жилья, собственники помещений в многоквартирном доме, наниматели по договору социального найма и арендаторы помещений в многоквартирных домах, жилищные кооперативы, управляющие организации, иные специализированные потребительские кооперативы в целях безопасной эксплуатации домового газового оборудования должны обеспечивать:

1) содержание в технически исправном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов;

2) уплотнение газовых вводов, а также подземных вводов и выходов других инженерных коммуникаций через наружные конструкции дома;

3) содержание в исправном состоянии электропроводки в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе, окон и дверей этих помещений;

4) выполнение работ по устранению дефектов строительного характера, в том числе связанных с нарушением  тяги в дымоходах вентиляционных каналах;

5) передачу информации специализированной организации об авариях, пожарах, взрывах, возникающих в процессе эксплуатации домового газового оборудования;

6) допуск представителей специализированных организаций для устранения аварий (в любое время суток), а также для проведения работ по обслуживанию домового газового оборудования на условиях и в сроки, установленные договорами с этими организациями, а в случае отсутствия в договоре условия о сроке — в сроки, указанные в уведомлениях специализированной организации;

7) выполнение письменных предупреждений специализированной организации об устранении нарушений требований к эксплуатации домового газового оборудования;

8) ведение учета газоиспользующего оборудования и работ по обслуживанию домового газового оборудования, а также передачу информации о выполненных работах газоснабжающей организации;

9) передачу информации специализированной организации для отключения газоиспользующего оборудования  при  выявлении самовольной газификации и переустройства, выезде жильцов из жилого помещения, ремонте дымоходов и вентиляционных каналов, переводе квартир в нежилые помещения;

10) передачу информации газоснабжающей организации о переводе квартир в нежилые помещения, смене собственников квартиры или помещения общественного назначения, самовольной газификации, установления дополнительного оборудования.

28. Собственники  жилых домов должны обеспечивать:

1) заключение договоров со специализированными организациями на обслуживание домового газового оборудования;

2) содержание в исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов;

3)уплотнение газовых вводов, а также подземных вводов и выходов других инженерных коммуникаций через наружные конструкции дома;

4) содержание в исправном состоянии электропроводки в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе, окон и дверей этих помещений;

5) передачу информации специализированной организации об авариях, пожарах, взрывах, возникающих в процессе эксплуатации домового газового оборудования;

6) допуск представителей специализированных организаций для устранения аварий в любое время суток, а также для проведения работ по обслуживанию домового газового оборудования на условиях и в сроки, установленные договорами с этими организациями, а в случае отсутствия в договоре условия о сроке — в сроки, указанные в уведомлениях специализированной организации;

7) выполнение письменных предупреждений специализированной организации об устранении нарушений безопасной эксплуатации домового газового оборудования.

29. Потребители газа в многоквартирных и жилых домах должны соблюдать правила безопасного пользования газом указанные в приложении 3 к настоящему Федеральному закону.

30. Расследование аварий и несчастных случаев, произошедших в процессе эксплуатации домового газового оборудования, производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

31. Специализированная организация, осуществляющая обслуживание домового газового оборудования, должна отвечать следующим требованиям:

1) наличие на праве собственности или на ином законном основании оборудования, необходимого для обслуживания домового газового оборудования;

2) наличие круглосуточной аварийно-диспетчерской службы;

3) иным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом

32. Оперативное управление организацией работ по аварийному обслуживанию домового газового оборудования, а также контроль параметров безопасной эксплуатации домового газового оборудования, должны обеспечиваться путем взаимодействия аварийно-диспетчерских служб специализированной организации.

33. Персонал специализированных организаций, осуществляющих обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание домового газового оборудования, а также сервисное обслуживание, гарантийный ремонт, техническую инвентаризацию газоиспользующего оборудования и техническое диагностирование газопроводов сети газопотребления в многоквартирных и жилых домах, должен:

1) иметь соответствующую квалификацию по профилю работ в соответствии законодательством Российской Федерации;

2) пройти первичное профессиональное обучение и не реже 1 раза в 5 лет повышать квалификацию на специализированных учебных курсах;

3) иметь навыки выполнения газоопасных работ, указанных приложением 1 к настоящему Федеральному закону и уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазами и спасательными поясами);

4) знать способы оказания первой (доврачебной) помощи.

34. Газораспределительная организация обязана осуществлять мониторинг степени одоризации газа.

35. Переустройство домового газового оборудования для перевода его с газоснабжения сжиженными углеводородными газами на газоснабжение природным газом должно осуществляться только после завершения строительства и приемки в эксплуатацию наружного газопровода сети газораспределения природного газа и с соблюдением следующих требований:

1) При переводе домового газового оборудования с газоснабжения сжиженными углеводородными газами от резервуарной или групповой баллонной установки должны быть проведены:

а) проверка приборным методом изоляционного покрытия участков существующих подземных газопроводов паровой фазы сжиженных углеводородных газов, не подлежащих демонтажу с устранением обнаруженных дефектов;

б) проверка приборным методом отсутствия утечки газа из существующих наружных и внутренних домовых газопроводов, не подлежащих демонтажу, с устранением выявленных утечек;

в) проверка внешним осмотром состояния не подлежащих демонтажу газопроводов сети газопотребления (целостности, окраски, крепления к конструкциям здания) и газоиспользующего оборудования (места установки, целостности и возможности доступа);

г) проверка работоспособности отключающих устройств, установленных на не подлежащих демонтажу наружных и внутренних домовых газопроводах с устранением обнаруженных неисправностей;

д) выработка или откачка газа из резервуарной установки, отключение или групповой баллонной установки;

е) выработка сжиженных углеводородных газов и замена сопел горелок газоиспользующего оборудования;

ж) монтаж прибора учета природного газа;

з) дегазация отключенных (с демонтажем надземных и заваркой подземных) газопроводов для газоснабжения сжиженными углеводородными газами от резервуарной или групповой баллонной установки;

и) дегазация и демонтаж резервуарной установки;

к) демонтаж групповой баллонной установки;

л) присоединение газопровода газораспределительной сети природного газа к неподлежащему демонтажу участку отключенного наружного газопровода газоснабжения сжиженными углеводородными газами или устройство газового ввода в дом.

2) При переводе домового газового оборудования с газоснабжения сжиженными углеводородными газами от индивидуальной баллонной установки должны быть обеспечены:

а) монтаж и приемка в эксплуатацию наружных и внутренних домовых газопроводов сети газопотребления, прибора учета природного газа;

б) отключение и демонтаж индивидуальной баллонной установки;

в) замена сопел горелок газоиспользующего оборудования и подключение его к внутренним домовым газопроводам сети газопотребления природного газа.

3) Переустройство домового газового оборудования должно производиться специализированной организацией аттестованной в порядке, установленном статьей 7 настоящего Федерального закона.

4) Переустройство домового газового оборудования должно производиться специализированной организацией согласно проектам. При газоснабжении природным газом проекты переустройства, предусматривающие установку дополнительного газоиспользующего оборудования или замену существующего, должны быть согласованны с газоснабжающей организацией.

5) Переустройство домового газового оборудования должно производиться специализированной организацией по заявке лица, заключившего с ней договор в соответствии с положениями настоящей статьи.

36. К дополнительной установке, демонтажу или переносу газоиспользующего оборудования, демонтажу или прокладке газопроводов с изменением их местоположения, установке, переносу и демонтажу приборов учета газа применяются положения статьи 6 настоящего Федерального закона.

Статья 7. Аттестация специализированных организаций

1. Обслуживание домового газового оборудования (или его части) вправе осуществлять только специализированные организации, получившие аттестат в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Аттестацию специализированных организаций осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора.

3. Для получения аттестата специализированная организация направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора заявление о выдаче аттестата, а также следующие документы:

1) копии документов об образовании работников специализированной организации, подтверждающих наличие квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) копии документов, подтверждающих наличие у специализированной организации на праве собственности или на ином законном основании оборудования, необходимого для обслуживания домового газового оборудования;

3) копию внутреннего документа специализированной организации, регулирующего деятельность диспетчерской службы специализированной организации;

4) копию внутреннего документа специализированной организации, регулирующего деятельность аварийной службы специализированной организации;

5) копию документа, подтверждающего, что в отношении специализированной организации не применяются процедуры банкротства;

6) копию договора страхования имущественной ответственности специализированной организации.

4. Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица специализированной организации.

5. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, проводит проверку полноты и достоверности сведений о специализированной организации, содержащихся в представленных специализированной организацией заявлении и документах.

6. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, принимает решение о выдаче аттестата или отказе в его выдаче в течение одного месяца с момента подачи заявления и документов, указанных в части 3 настоящей статьи.

7. Уведомление о выдаче аттестата направляется (вручается) специализированной организации в письменной форме. Уведомление об отказе в выдаче аттестата направляется (вручается) специализированной организации в письменной форме с указанием причин и обоснованием отказа.

8. Основанием для отказа в выдаче аттестата является недостоверность сведений, содержащихся в заявлении и документах, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

9. Срок действия аттестата, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере осуществления технического надзора, составляет пять лет.

 

Глава 3. Оценка соответствия

 

Статья 8. Формы оценки соответствия

В соответствии с целями принятия настоящего Федерального закона оценка соответствия объектов технического регулирования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в следующих формах:

1) государственная экспертиза проектной документации;

2) государственный контроль (надзор);

3) приемка в эксплуатацию по завершении монтажных работ;

4) инспекционный контроль.

Статья 9. Оценка соответствия домового газового оборудования требованиям настоящего Федерального закона

Оценка соответствия домового газового оборудования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в формах государственной экспертизы проектной документации и приемки в эксплуатацию по завершении монтажных работ.

 

Статья 10. Государственная экспертиза проектной документации

Оценка соответствия проектной документации на домовое газовое оборудование требованиям настоящего Федерального закона в форме государственной экспертизы проектной документации  осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Приемка в эксплуатацию по завершении монтажных работ

1. Приемка в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или заказчиком, в состав которой входят по одному представителю от:

1) застройщика;

2) проектной организации;

3) строительно-монтажной организации;

4) газоснабжающей организации (в случае приемки в эксплуатацию домового газового оборудования, газоснабжение которого осуществляется природным газом);

5) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере осуществления технологического надзора.

2. Члены приемочной комиссии большинством голосов выбирают из своего состава председателя приемочной комиссии. По решению председателя приемочной комиссии в состав комиссии могут быть также включены представители иных организаций, помимо указанных в пунктах 1-5 части 1 настоящей статьи.

3. При приемке в эксплуатацию приемочной комиссии предоставляются:

1) проектная документация;

2) исполнительная документация;

3) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, если в отношении проектной документации проводилась государственная экспертиза;

4) журналы надзора за монтажом со стороны проектной организации и технического надзора со стороны заказчика, застройщика или уполномоченных ими лиц, если указанный надзор производился;

5) журналы  производства работ;

6) протоколы проведения испытаний на герметичность сетей газопотребления;

7) строительный паспорт домового газового оборудования;

8) предусмотренные действующим законодательством документы, подтверждающие соответствие использованных при монтаже труб, соединительных деталей, сварочных материалов и газоиспользующего оборудования требованиям безопасности;

9) инструкции по монтажу и эксплуатации газоиспользующего оборудования;

10) акты приемки скрытых и специальных работ;

11) акты проверки состояния дымоотводящих и вентиляционных систем.

4. Соответствие домового газового оборудования требованиям настоящего Федерального закона подтверждается  актом приемки в эксплуатацию, составляемым приемочной комиссией. Акт приемки в эксплуатацию подписывается всеми членами приемочной комиссии.

Статья 12. Оценка соответствия процесса монтажа домового газового оборудования

1. Оценка соответствия процесса монтажа домового газового оборудования требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме государственного контроля (надзора) в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Государственный контроль (надзор) осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере осуществления технического надзора.

Статья 13. Инспекционный контроль

1. Для оценки соответствия процесса эксплуатации домового газового оборудования требованиям настоящего Федерального закона федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, осуществляет инспекционный контроль деятельности специализированных организаций в форме проведения плановых и внеплановых проверок.

2. Инспекционный контроль является одной из форм государственного контроля (надзора) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере осуществления технического надзора.

3. В ходе плановой проверки осуществляется изучение документов, указанных в части 4 настоящей статьи, и осмотр домового газового оборудования, обслуживание которого производила специализированная организация.

4. Не позднее десяти дней с момента получения от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере осуществления технического надзора, соответствующего требования специализированная организация представляет для проведения проверки следующие документы:

1) копии актов проверки технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем;

2) копии актов проведения ремонтных работ;

3) копии эксплуатационной документации.

5. В процессе осмотра домового газового оборудования устанавливается соответствие требованиям настоящего Федерального закона мер, принятых для содержания домового газового оборудования в надлежащем техническом состоянии и обеспечения его безопасной эксплуатации.

6. Основанием для проведения внеплановой проверки является получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере осуществления технического надзора, сведений о нарушении специализированной организацией требований к обслуживанию домового газового оборудования.

7. В ходе проведения внеплановой проверки исследованию подлежат только факты, в связи с сообщением которых была назначена проверка. В ходе проведения внеплановой проверки изучение документов и проведение осмотра, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, осуществляются в части, относящейся к предмету внеплановой проверки.

8. В случае, если по результатам осуществления инспекционного контроля будет установлено соблюдение специализированной организацией требований настоящего Федерального закона к эксплуатации домового газового оборудования, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, составляет акт, в котором указывается на соблюдение специализированной организацией требований настоящего Федерального закона к эксплуатации домового газового оборудования.

9. В случае, если по результатам осуществления инспекционного контроля будет установлено нарушение специализированной организацией требований настоящего Федерального закона к эксплуатации домового газового оборудования, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, составляет акт с указанием перечня нарушений и срока для их устранения.

10 В случае не устранения нарушений, указанных в акте, в установленный срок федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере осуществления технического надзора, принимает решение о прекращении действия аттестата, выданного специализированной организации.

11. К инспекционному контролю применяются положения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 14. Вступление в силу настоящего Федерального закона

1. С момента введения в действие настоящего Федерального закона нормативно-правовые акты, действующие на территории Российской Федерации, до приведения их в соответствие с настоящим техническим регламентом применяются в части, не противоречащей его положениям.

2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

3. Поручить Правительству Российской Федерации привести изданные им нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом, а также разработать форму и условия договора на обслуживание домового газового оборудования.

 

 

Президент

Российской Федерации

Приложение 1

к Федеральному закону

«Технический регламент

«О безопасности домового

газового оборудования»

 

Газоопасные работы, выполняемые при эксплуатации домового газового оборудования

1.       Присоединение газопроводов сети газопотребления к газопроводу сети газораспределения природного газа, газопроводам газоснабжения сжиженными углеводородными газами от резервуарной или групповой баллонной установки при вводе домового газового оборудования в эксплуатацию.

2.       Первичный пуск газа в газопроводы сети газопотребления и первый розжиг горелок газоиспользующего оборудования.

3.       Отключение и возобновление подачи газа в сети газопотребления.

4.       Техническое (сервисное) обслуживание (в том числе сезонное) газоиспользующего оборудования.

5.       Техническое обслуживание газопроводов сети газопотребления.

6.       Техническое обслуживание групповых баллонных и индивидуальных установок, замена баллонов в них.

7.       Техническое диагностирование газопроводов сети газопотребления.

8.       Техническая инвентаризация газоиспользующего оборудования.

9.       Ремонт или переустройство домового газового оборудования (виды работ, не требующие отключения подачи газа по газопроводам сети газопотребления или отключение газоиспользующего оборудования от сети газопотребления).

10.     Аварийное обслуживание домового газового оборудования.

 

Приложение 2

к Федеральному закону

«Технический регламент

«О безопасности домового

газового оборудования»

 

 

Требования к проведению инструктажа по правилам безопасного пользования газом

1. Первичный инструктаж по правилам безопасного пользования газом в многоквартирном доме должен проводиться в газораспределительной организации до первичного пуска газа в сеть газопотребления, а также до заселения жилых и начала деятельности в нежилых помещениях дома, в том числе, при смене собственников, нанимателей, арендаторов.

2. Первичный инструктаж по правилам пользования газом в жилом доме, а также в многоквартирном доме после его капитального ремонта или переустройства домового газового оборудования при переводе с газоснабжения сжиженными углеводородными газами на газоснабжение природным газом, должен производиться в жилых помещениях по окончании работ по вводу в эксплуатацию домового газового оборудования персоналом организации, осуществляющей первичный пуск газа и (или) первый розжиг горелок газоиспользующего оборудования.

3. Первичный инструктаж по правилам безопасного пользования газом при газоснабжении сжиженными углеводородными газами от индивидуальной баллонной установки  должен проводиться организациями, реализующими баллоны сжиженных углеводородных газов для этих установок.

4.   Первичный инструктаж по правилам безопасного пользования газом должны проходить:

1) собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений;

2) специально уполномоченный лица, ответственные за безопасное пользование газом организаций, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирного дома;

3) специально уполномоченные лица управляющих организаций многоквартирных домов, ответственные за безопасную эксплуатацию домового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома;

4) специально уполномоченные лица жилищно-строительных и других кооперативов, ответственные за безопасную эксплуатацию домового газового оборудования.

5. Лицам, прошедшим первичный инструктаж должны быть выданы под роспись напечатанные инструкции (памятки) по безопасному пользованию газом, таблички с предупредительными надписями, документы (справки, разрешения), удостоверяющие прохождение инструктажа.

6.   Содержание и форма проведения первичного инструктажа по правилам безопасного пользования газом должно обеспечивать знание лицами, прошедшими инструктаж:

1) условий газоснабжения жилых помещений природным газом и сжиженными углеводородными газами;

2) свойств природного газа, сжиженных углеводородных газов и особенностей процесса их сжигания;

3) основные технические характеристики газопроводов системы газопотребления и газоиспользующего оборудования;

4) прав и обязанностей потребителей газом;

5) условий обеспечения безопасной эксплуатации домового газового оборудования;

6) правил безопасного пользования газом;

7) причин возможных аварий и несчастных случаев и мер по их предотвращению;

8) способов оказания первой помощи пострадавшим при авариях, связанных с использованием газа;

9) порядка расследования аварий и несчастных случаев;

10) ответственности собственников многоквартирных и жилых домов, собственников, нанимателей и арендаторов жилых и нежилых помещений за нарушение условий содержания и ремонта домового газового оборудования, а также правил безопасного пользования газом.

7.   Обучение правилам безопасного пользования газом членов семей собственников, нанимателей и арендаторов жилых помещений, а также персонала организаций, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирного дома, должно быть проведено лицами, прошедшими первичный инструктаж.

8.   Повторные инструктажи по правилам безопасного пользования газом должны проводиться в устной форме персоналом специализированной организации при проведении обслуживания домового газового оборудования и ликвидации аварий, связанных с нарушением потребителями газа правил его безопасного использования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Федеральному закону

«Технический регламент

«О безопасности домового

газового оборудования»

Правила безопасного пользования газом в многоквартирных и жилых домах

1. В целях предотвращения аварий и несчастных случаев в многоквартирных и жилых домах при газоснабжении природным газом и сжиженными углеводородными газами потребителем газа запрещается:

1) производить самовольную газификацию и переустройство домового газового оборудования;

2) производить перепланировку жилых помещений с нарушением условий безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования;

3) самостоятельно подключать отключенное специализированной организацией газоиспользующее оборудование к сети газопотребления;

4) пользоваться газом при аварийном состоянии жилых помещений, отсутствии или нарушении тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, выявлении утечки газа, а также при неисправном газоиспользующем оборудовании или заблокированной его автоматике безопасности;

5) вносить изменения в конструкцию газоиспользующего оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов;

6) изменять размеры каналов при скрытой прокладке газопроводов и заделывать в стены газопроводы открытой прокладки;

7) закрывать решетки вентиляционных каналов и устройства вентиляции каналов стен для скрытой прокладки газопроводов предметами мебели и интерьера;

8) перекрывать зазоры между полом и дверью помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование, предназначенные для обеспечения притока воздуха для сжигания газа;

9) использовать вентиляционные каналы для отвода продуктов сгорания газа от газоиспользующего оборудования;

самостоятельно изменять конструкцию дымоотводов газоиспользующего оборудования;

10) нагружать открыто проложенные газопроводы посторонними предметами;

11) использовать газопроводы для заземления электрофиксированного оборудования;

12) самостоятельно заменять гибкие рукава для присоединения газоиспользующего оборудования к сети газопотребления, скручивать их и перегибать;

13) самостоятельно производить настройку и проверку срабатывания автоматизированных систем безопасности для прекращения подачи газа потребителям по сети газопотребления при угрозе возникновения аварии;

14) использовать газоиспользующее оборудование не по назначению;

15) использовать помещения, в которых размещено, газоиспользующее оборудование для сна и отдыха, производить в этих помещениях работы с применением химических реактивов, вызывающих повреждения поверхностей газопроводов и газоиспользующего оборудования;

16) допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не контролирующих свои действия;

17) допускать заливание горящих горелок газоиспользующего оборудования жидкостью, пользоваться горелками при проскоках, отрывах и коптящих языках пламени;

18) допускать перегрев отопительных и отопительно-варочных печей;

19) применять открытый огонь для обнаружения мест утечек газа;

20) стучать по трубам, отключающим устройствам и приборам учета, поворачивать ручки газовых кранов газоиспользующего оборудования с помощью рычагов или слесарных инструментов;

21) оставлять без присмотра газоиспользующее оборудование, не рассчитанное на непрерывную работу без постоянного наблюдения;

22) использовать при эксплуатации индивидуальных баллонных установок баллоны сжиженных углеводородных газов с утечками газа или неисправными отключающими устройствами, самостоятельно выправлять вмятины на баллонах и ремонтировать отключающие устройства на баллонах;

23) перемещать или переворачивать баллоны сжиженных углеводородных газов присоединенные к газоиспользующему оборудованию;

24) оставлять в открытом положении отключающие устройства на баллонах сжиженных углеводородных газов после окончания пользования газом;

25) намеренно нагревать баллоны сжиженных углеводородных газов и загромождать их посторонними предметами;

26) хранить баллоны сжиженных углеводородных газов в подвальных помещениях.

2. При обнаружении в жилом помещении запаха газа и (или) срабатывании сигнализатора загазованности помещения должны быть приняты следующие меры безопасности:

1) вызов аварийной службы специализированной организации из не загазованного помещения;

2) выключение запальников и горелок газоиспользующего оборудования;

3) отключение подачи газа к газоиспользующему оборудованию перекрытием отключающего устройства на внутреннем домовом газопроводе;

4) проветривание помещения через открытые двери и окна;

5) удаление людей из загазованного помещения.

3. До приезда аварийной службы в загазованном помещении не должны включаться или выключаться выключатели электроосвещения и электроприборы, применяться открытый огонь и использоваться телефонный аппарат.

Приложение 4

к Федеральному закону

«Технический регламент

«О требованиях к безопасности

домового

газового оборудования»

Классификация домового газового оборудования

1. По направлениям газоснабжения многоквартирных и жилых домов:

1) в многоквартирных домах — газоснабжение жилых помещений (квартир) и нежилых помещений общественного назначения, не являющихся частями квартир;

2) в жилых домах — газоснабжение жилого дома и подсобных помещений, включая помещения для содержания скота, бань, теплиц, гаражей.

2. По виду газа, подаваемого по присоединенной домовой сети газопотребления для использования в качестве топлива:

1) природный газ;

2) сжиженные углеводородные газы (паровая фаза).

3. По источнику газа подаваемого в присоединенную домовую сеть газопотребления:

1)газораспределительная сеть природного газа;

2) распределительный газопровод резервуарной установки сжиженных углеводородных газов;

3) групповая баллонная установка сжиженных углеводородных газов (только для газоснабжения многоквартирных домов);

4) индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов (только для газоснабжения жилых домов и многоквартирных домов высотой не более двух этажей).

4. По составу:

1) сеть газопотребления природного газа с наружными и (или) внутренними газопроводами давлением не выше 0,003 МПа, газоиспользующее оборудование;

2) сеть газопотребления сжиженных углеводородных газов с газопроводами давлением не выше 0,003 МПа, газоиспользующее оборудование;

3) сеть газопотребления сжиженных углеводородных газов с газопроводами давлением не выше 0,003 МПа, групповая баллонная установка сжиженных углеводородных газов с давлением газа в баллонах не выше 1,6 МПа, газоиспользующее оборудование;

4) индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов с давлением газа в баллоне не выше 1,6 МПа, присоединительный газопровод давлением не выше 0,003 МПА, газоиспользующее оборудование тепловой мощностью не более 10 квт.

Теги: , , , , |Рубрики: Проекты документов | Комментарии к записи Технический регламент «О требованиях к безопасности домового газового оборудования « отключены

Комментарии закрыты