alpen_gДата: Среда, 26.09.2012, 09:55 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Первоуральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые проектанты подскажите пожалуйста! НЕобходимо поставить общедомовой узел учета газа. Выбирать узел учета необходимо по расчетному расходу газа или по сумме всех расходов???!
Например число квартир - 49. Расход на плиту 1,2. Расчетный расход с учетом коэффициента =13,13 нм3/ч. Общий расход на дом 49*1,2=58,8 м3/ч.
Предварительно выбрала ПУГ-ШУГО-65 (1:100) но возможно можно обойтись ПУГ-ШУГО-25 (ЭльстерГазэлектроника)?
Какие общедомовые узлы учета предпочтительно ставить?

Добавлено (26.09.2012, 09:55)
---------------------------------------------
Заранее спасибо за ответы и внимание biggrin

 
 
proekt-gazДата: Среда, 26.09.2012, 09:57 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Для выбора узла учета необходимо руководствоваться максимальным и минимальным расходом.
 
 
alpen_gДата: Среда, 26.09.2012, 10:43 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Первоуральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Qhd, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия . Вопрос то в том какой максимальный расход принимать расчетный часовой расход с учетом коэффициента или просто сумму всех расходов???
 


proekt-gazДата: Среда, 26.09.2012, 10:49 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Конечно без коэффициентов.
 
 
alpen_gДата: Среда, 26.09.2012, 11:02 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Первоуральск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
т.е. как я вас поняла выбираем узел учета по максимальному расходу газа который находим как
Q=количество квартир*расход плиты
Общедомовой учет газа это обязательно коммерческий узел учета?
 
 
proekt-gazДата: Среда, 26.09.2012, 11:10 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Quote (alpen_g)
Общедомовой учет газа это обязательно коммерческий узел учета?

Все зависит от заключенных договоров. Если у каждого владельца квартиры есть договор с регионгазом, то в принципе общедомовой узел учета газа и не нужен. А если заключен договор на ТСЖ, то и общедомовой счетчик является коммерческим.
 


краснодарДата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:25 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
планируется газоснабжение 30-ти квартирного  3-х этажного жилого дома с установкой ПГ и настенного котла в каждой квартире. Необходима ли установка общедомового счётчика или достаточно индивидуального на каждую квартиру?
 
 