orskgazДата: Среда, 06.07.2011, 08:02 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Орск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток!!!!

Интересует банальный вопрос пропускная способность газовой трубы:
1. Dу 25;
2. 15 кПа;

Пропустит 40 м3/ч?
 
 
proekt-gazДата: Среда, 06.07.2011, 08:09 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Длину, материал газопровода и допустимые потери давления газа забыли указать.
А так конечно пропустит, только скорость газа будет превышать разрешенную и будет равно 8,9 м/сек.
 
 
orskgazДата: Среда, 06.07.2011, 08:13 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Орск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Материал - металл; длина 10 м; доп. потери газа - ? )))
 


proekt-gazДата: Среда, 06.07.2011, 08:36 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Допустимые потери, это на сколько упадет давление на выходе по сравнению со входным давлением.
Данный диаметр не подойдет так как я писал ранее скорость газа превышает нормативную.
 
 
orskgazДата: Среда, 06.07.2011, 08:40 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Орск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ясненько, спасибо за консультацию.
 
 