Настройка клапанов Т-831. Устройство для проверки непосредственно на сосуде

Согласно ФНП установок СУГ (558 приказ)
41. Проверка параметров настройки клапанов и регулировка должны производиться на стенде или по месту с помощью специального приспособления с периодичностью:
предохранительные сбросные клапаны резервуаров - не реже одного раза в шесть месяцев;

Знаю что есть, даже называли марку - ПКР 33-36 или типа того, но не могу найти. 
Прошу помощи в поиске специального приспособления для настройки и проверки параметров срабатывания клапана Т-831 непосредственно на сосуде СУГ БЕЗ ЕГО СНЯТИЯ с резервуара.
Как выглядит, где взять?
 
 
NMRGДата: Вторник, 12.07.2016, 12:23 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 1
Город: Новомосковск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Последние ёмкости списали давно вместе с документацией, из того, что помню: устройство это типа безмена с двумя плечами (весы). С одной стороны груз с другой приспособление для зацепа в верхней части клапана. Само коромысло представляет собой линейку, выполненную из из нержавейки для измерительных инструментов с нанесённой шкалой. На шкале указанно давление открытия клапана. Держишь приспособление рукой за середину и уменьшая или увеличивая длину плеч изменяешь нагрузку открытия клапана. Поверяли в метрологии в отделе линейных измерений. 
 
 
luxemburgДата: Вторник, 12.07.2016, 16:07 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
NMRG, а вдруг где завалялось? Или давно в металлоломе...??
Описание совпадает, а как быть с имеющимся под клапаном давлением?


Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 12.07.2016, 16:09
 