Потери давления в сетях низкого давления
stessi2006Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 12:17 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Товарищи, помогите разобраться!

СП 42-101-2003:

3.25 Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.

Пешехонов (стр. 38, табличка):
При номинально давлении газа перед приборами 1300 Па (максимальное – 1800 Па, минимальное – 650 Па) давление на выходе из газорегуляторного пункта принимают 2000 Па, расчётный суммарный перепад давления в сетях принимают 115 Па, в том числе 800 Па в распределительной сети

То есть по СП получается так: из ГРПШ выходит газ 2000 Па, потери 1800 Па, следовательно, на прибор - 200 Па!!! Не маловато ли?
Версия Пешехонова кажется более правдоподобной.

 
 
luxemburgДата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1283
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote
принимаются не более...

означает максимально допустимые цифры, а реальные берут из расчета!!!
 
 
gasparДата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:08 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3463
Репутация: 264
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (luxemburg)
означает максимально допустимые цифры, а реальные берут из расчета!!!

Согласен, не нужно слишком заморачиваться на эти цифры. Есть давлеие в точке в подключения , длина, расход и диаметр. Проверь гидравликой. На Пешехоова особо не смотри - в его справочнике не было учтено потерь в счётчиках газа, термозапорных и электромагнитных клапанах (а это около 300-500 Па дополнительно при рабочем диаметре, потому лучше принять на порядок больше).


Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 06.06.2010, 19:09
 


zorik2Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 21:41 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3991
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (stessi2006)
Товарищи, помогите разобраться!

Расчет и проектирование городских систем газоснабжения. Методические указания к курсовому проекту. Ульяновск. 2005г

Книга на этом сайте! Пользуйтесь поиском.
http://proekt-gaz.ru/load/4-1-2
Смотри приложение 12 стр 47

 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 07.06.2010, 09:24 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2
Хорошая табличка. Полностью с ней согласна.
Получается в СП просто по тупому написано, неполно.
Их потери 1800 Па - для выходного из ГРПШ 3000 Па.
А чаще на выходе из ГРПШ - 2000 Па и потери, соответственно 1150 Па.

gaspar
Потери в счётчике входят в общие потери (1800 Па по СП). Общие потери = потери в газораспр. сетях+потери в г-де-вводе+потери во внутреннем г-де.

 
 