Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре
proektirovchikДата: Вторник, 01.06.2010, 09:19 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 44
Репутация: 0
Город: Киров
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста- требуется ли при прокладке полиэтиленового газопровода в полиэтиленовом футляре установка опор?
Знаю, что если футляр металлический, то опоры требуются. В какой нормативной документации есть на это указания? Заранее всем благодарен.
 
 
RomaДата: Вторник, 01.06.2010, 09:29 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в СП 42-101-2003 видел вроде такое
 
 
ork13Дата: Вторник, 01.06.2010, 11:51 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 14
Город: Orel
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-101-2003
п. 4.53. ....Для газопровода, прокладываемого внутри футляра, можно предусматривать опоры (для стальных газопроводов - диэлектрические), которые должны обеспечивать сохранность газопровода и его изоляции при протаскивании плети в футляре. Шаг опор должен определяться расчетом в соответствии с разделом "Расчет газопроводов на прочность и устойчивость" (СП 42-102, СП 42-103).

Для предохранения полиэтиленовой трубы от повреждения при протаскивании предусматривают защитные кольца из резины или пенькового каната сечением 15-20мм, или полиэтиленовой трубы диаметром равным диаметру защищаемой трубы с подрезом, в виде стопорного кольца шириной 3-4см, закрепляемых на трубопроводе липкой синтетической лентой типа ПВХ-Л.
Для металлических труб промышленностью выпускаются опорно-направляющие кольца по ТУ 1469-001-01297858-98.

 