Четверг, 16.05.2024, 08:54
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Куда делся ООС из постановления №87?
Куда делся ООС из постановления №87?
YakovlevДата: Среда, 01.05.2024, 12:53 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Кустанай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем привет! Читаю новую редакцию 87-го постановления и не могу понять, куда делся ООС? И нужно ли его сейчас разрабатывать?
 
 
gasparДата: Четверг, 02.05.2024, 14:59 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3451
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллега приветствую.
Постановлению уже год в новой редакции а вы только сейчас заметили...  Вы внимательно читали Постановление? Теперь часть писанины из ООС в урезанном виде перекочевала в раздел 1 (ПЗ)
Цитата Yakovlev ()
И нужно ли его сейчас разрабатывать?
Не нужно. Как и раздел по пожарной безопасности, так и ГОЧС для газопроводов давлением до 0,3 МПа
То что ООС исключили - вселенское благо. Ибо то число издевательств (а иным словом это не назвать) со стороны экспертов, требующих никому не нужные расчёты рассеивания загрязняющих веществ, шумового воздействия от техники, расчеты пылевой загрязненности от пересыпки грунта и  прочей ерунды, которая для таких линейных объектов не требуется и из проекта в проект одинаковая - видимо переполнила чашу терпения Минстроя.Теперь просто в ПЗ описываете мероприятия по охране того или иного компонента окружающей среды (воздуха, почвы и т.д) и точка


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 02.05.2024, 15:06
 
 
YakovlevДата: Четверг, 02.05.2024, 15:20 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 19
Репутация: 0
Город: Кустанай
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю!
 


НевинкомДата: Пятница, 03.05.2024, 09:22 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Репутация: 0
Город: 26
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! В редакции от (с изменениями на 15 сентября 2023 года) для объектов капстроительства производственного и непроизводственного назначения  - раздел 8 "Мероприятия по охране окружающей среды"; для линейных объектов  - Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей среды". Коллеги, это разве не ООС? Подскажите, может я что то пропустила?
.
 
 
ЛСП2Дата: Пятница, 03.05.2024, 13:40 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Цитата Невинком ()
Подскажите, может я что то пропустила?

Вы не досмотрели)) Там есть Приложение N 10"Особенности состава разделов проектной документации для сетей газораспределения и (или) газопотребления давлением до 1,2 Мпа включительно и требований к их содержанию"
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Куда делся ООС из постановления №87?
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz