Добрый день! В очередной раз обращаюсь за советом:
после выполнения монтажных работ внутрипоселкового газопровода получили замечания от газпрома, и среди них такое: отсутствует заземление ограждений ГРПШ. 
Насколько я знаю, всегда заземлялся сам ГРПШ и молниеотвод, но чтобы еще и ограждение - такое впервые. Или сейчас новые СНиПы появились?
Прикрепления: uvedomlenie_o_narushenijakh4_d.pdf (446.6 Kb)
 
 
gasparДата: Четверг, 11.04.2024, 20:37 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3443
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день.
Впервые с таким замечанием сталкиваюсь. Заземляют ограждения электроустановок, это прописано в ПУЭ, в главе 1.7. ГРПШ не является электроустановками. Ответственный товарищ походу намудрил.  Возможно что-то есть в местечковых газпромовских нормах (СТО) в части заземлений, но сеи документы изучать нет желания. Но спросить, чем обосновано замечание следует.
В сёлах, деревнях огромное количество ограждения из металла, вдоль которых идут воздушные ЛЭП 0,4 кВ и никаких заземлений не наблюдается.
 
 
Tadzhik-83Дата: Пятница, 12.04.2024, 09:24 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спросил, чем обосновано. Был ответ, что знают, что по нормам это не нужно, но это местное требование филиала. На меня теперь монтажники злые, в проекте не было  такого, никто не сделал, теперь лишние траты времени и средств предстоят...
 


ЛСП2Дата: Пятница, 12.04.2024, 09:40 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 354
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Цитата Tadzhik-83 ()
после выполнения монтажных работ внутрипоселкового газопровода
Проект с кем-то согласовывали до начала стройки или экспертизу проходили? На каком основании стройконтроль лезет в проектные решения - они что экспертами стали? Может еще аттестацию на эксперта покажет? Его номер второй - пускай контролирует правильность выполнения работ, а не вносит изменения в проектную.

Цитата Tadzhik-83 ()
Был ответ, что знают, что по нормам это не нужно, но это местное требование филиала.
А вот это вообще шикарно. Они в курсе что есть такая организация ФАС?


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 12.04.2024, 09:42
 
 
СтарушкаДата: Пятница, 12.04.2024, 12:00 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 667
Репутация: 130
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ППР - проект производства работ, который разрабатывается строительно-монтажной организацией на основании ПОС - проекта организации строительства, входящего в комплект проектной документацмм.
Посмотрите СП 48.13330.2019 (п. 3.3 и 3.4) с определениями этих понятий.
В этих проектах (ПОС или ППР) предусмотрено заземление ограждения ГРПШ?
Если да, то надо исполнять.
Если нет, то пусть инженер 1 категории А.С.Метовов оплачивает выполнение работ по заземлению ограждений ГРПШ из своего кармана.
Он придумал новое требование, пусть платит.
 
 
gasparДата: Пятница, 12.04.2024, 13:18 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3443
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Старушка ()
Он придумал новое требование, пусть платит.
Согласен
 


GazRustДата: Среда, 17.04.2024, 10:22 | Сообщение # 7
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, у меня было точно такое же замечание на госэкспертизе - пришлось добавить кусок металлической полосы от ограждения к общему контуру заземления на котором ГРПШ и молниеотвод, и добавить выноску "Металлическое ограждение присоединить к заземлителю".

Сообщение отредактировал GazRust - Среда, 17.04.2024, 10:24
 
 
gasparДата: Среда, 17.04.2024, 12:09 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3443
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Добрый день, у меня было точно такое же замечание на госэкспертизе
Коллега приветствую. А чем обосновал эксперт сеё требование?
 
 
GazRustДата: Среда, 17.04.2024, 14:26 | Сообщение # 9
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Коллега приветствую. А чем обосновал эксперт сеё требование?

Эксперт ссылался на пункт о защите от статического электричества, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала, я спорить не стал ,т.к. не электрик и с тех пор прописываю в проектах
 


gasparДата: Среда, 17.04.2024, 16:17 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3443
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
я спорить не стал ,т.к. не электрик и с тех пор прописываю в проектах
очень и очень зря. вместо того чтобы попытаться снять замечание потом проблема множится и другие эксперты и принимающие таких вот  газпромов   все начинают требовать исполнения бестолкового решения у коллег-проектировщков и строителей

из ФНиП Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов
....Для защиты от проявлений статического электричества подлежат заземлению:
  • наземные резервуары для ЛВЖ и ГЖ и других жидкостей, являющихся диэлектриками и способных при испарении создавать взрывоопасные смеси паров с воздухом;
  • наземные трубопроводы через каждые 200 метров и дополнительно на каждом ответвлении с присоединением каждого ответвления к заземлителю;
  • металлические оголовки и патрубки гибких шлангов для слива и налива нефти и нефтепродуктов;
  • железнодорожные рельсы сливоналивных участков, электрически соединенные между собой, а также металлические конструкции сливоналивных эстакад с двух сторон по длине;
  • металлические конструкции автоналивных устройств;
  • все механизмы и оборудование насосных станций для перекачки нефтепродуктов;
  • металлические воздуховоды и кожухи изоляции вентиляционных систем во взрывоопасных помещениях через каждые 40-50 метров.


об ограждениях ни слова


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 17.04.2024, 16:26
 
 