Отзыв на проект стандарта
karchroДата: Вторник, 11.07.2023, 09:37 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь в составлении отзыва на 1-ую редакцию ГОСТа "Правила выполнения проектной документации систем газопотребления и сетей газораспределения"

Разработчик наш "любимый"  ООО "СанТехПроект".
Дозвонился до них, были вопросы к ГОСТу, пытался уговорить уделить мне 5 минут времени, ответить на пару уточняющих вопросов. Разговаривать отказались, ссылаясь на большую загруженность, сказали: "пишите....."

Вкартце,мои "мысли" (вопросы) о ГОСТе, то, что я понял из представленных материалов.
1. Речь идет именно о 2-х стадийном проектировании, ГОСТ рассматривает стадию"П".
2. Введение: целью разработки является оптимизация процесса разработки и проведения эксперизы ПД на соответствие требованиям ФЗ-384 "ТР о безопасности зданий и сооружений".
Тут сразу вопрос: п.1.3 ГОСТа, он не распространяется на правила выполнения проектной документации которые определены ПП №87, т.е. на ПД, которая подлежит экспертизе по ГрадКодексу.
О какой экпертизе идет речь в "Введении"? Нас готовят к тому, что ПД на сети газораспределения и газопотребления,которые по ГрадКодексу не подлежат экспертизе, будут проходить какую-то "другую" экспертизу? И для этой экспертизы необходимо разрабатывать стадию "П"?
3. Пункт 4.1 для чего приведен(упомянуты ПП №87 и ГрадКодекс)? Если в п.1.3 указано, что что ГОСТ не распространяется на ПД, которая выполнена по ПП №87.
4. Пункт 5.1.16 для чего приведен (мероприятия по созданию аварийной службы)? А если это не будет ОПО? А если Заказчик собирается заключать договор с АСФ (аварийно-спасательным формированием)?
5. Пункт 5.2.8 охранные зоны для сети газопотребления неоходимо указать или как???
6. Раздел 3 "Термины и определения". Это так можно было? Определения: "система газопотребления" - это что? (в ФНП и ТР №870 "сеть газопотребления"). "Система газоснабжения" - это что?

Вообщем как всегда вопросов много.
Давно не занимался "газовой" темой, работал в другой отрасли.
Может какие вопросы "глупые", не судите строго.
Заранее спасибо за ответы.
Прикрепления: 1_gost_r_spds_gazosnabzhenie_1.pdf (651.3 Kb) · 2_pz_gost_r_spds_gazosnabzheni.docx (29.6 Kb)
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 12.07.2023, 12:24 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!

Цитата karchro ()
в п.1.3 указано, что что ГОСТ не распространяется на ПД, которая выполнена по ПП №87.
1-3. В п. 1.1 "Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения и оформления подраздела «Система газоснабжения» раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» проектной документации для строительства, реконструкции объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения. ", а п. 1.3 "Настоящий стандарт не распространяется на правила выполнения оформления проектной документации на линейные объекты и сооружения, требования к составу и содержанию которых определены [2] (раздел III). "

То есть, это ГОСТ для оформления тома ИОС6 объекта капитального строительства (площадочного), который выполняется по ПП87 и вместе со всем проектом на объект кап.строя идет на экспертизу.

Цитата karchro ()
Раздел 3 "Термины и определения". Это так можно было? Определения: "система газопотребления" - это что? (в ФНП и ТР №870 "сеть газопотребления"). "Система газоснабжения" - это что?

6. Согласен, что могли бы пояснить что они имеют ввиду. Обычно сеть - это наружные газопроводы, а система - это внутренние или совокупность наружных и внутренних.

4. Если аварийная служба уже существует нужно описать её и определить, что не требутся или требуется расширение/доукомплектование.

5. Тут согласен. Глядя на приложение Б создается впечатление, что разработчики считают, что сеть газоптребления - это внутренние газопроводы в здании. Также серьезный недостаток в том что газопроводы за пределами земельного участка для размещения объекта кап.строя, но в пределах границ квартала могут входить в ИОС6 (не нужно делать проектную документацию отдельно, как на линейный объект).
 
 
karchroДата: Четверг, 13.07.2023, 09:18 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2, Большое спасибо за отклик!
Цитата ЛСП2 ()
То есть, это ГОСТ для оформления тома ИОС6 объекта капитального строительства (площадочного), который выполняется по ПП87 и вместе со всем проектом на объект кап.строя идет на экспертизу.
Вот тут хотел бы уточнить.
То есть по сути п.1.3 ГОСТа говорит о том, что он не распространяется на магистральные газопровода свыше 1,2 МПа (ОПО 1-2 класса опасности), которые согласно ГрадКодекса являются особо опасными объектами?
 


ЛСП2Дата: Пятница, 14.07.2023, 14:37 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 357
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да, он не распространяется на то, что проектируется как линейный объект.

Но будет распространятся на проекты инфраструктурных площадочных объектов, которые будут входить в ИЛО (домик обходчика, например)