Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Теплогенераторная в деревянном здании (Огнестойкость ограждающих конструкций в деревянном здании)
Теплогенераторная в деревянном здании
dernov73Дата: Вторник, 23.05.2023, 12:04 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, возможно ли размещение теплогенераторной в деревянном  здании?
Согласно п. 5.6 СП 281 встроенная теплогенераторная должна отделяться противопожарными стенами 2 типа.
Если, железом по асбесту, например, обить стены и потолок с полом, пройдет такой вариант?
 
 
gasparДата: Вторник, 23.05.2023, 12:36 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приветствую коллега.
А назначение здания? (жилое,баня, гараж, иное?)
 
 
dernov73Дата: Вторник, 23.05.2023, 15:32 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По документам нежилое здание административного назначения.
 


gasparДата: Вторник, 23.05.2023, 15:41 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По моему мнению, размещение теплогенераторной в деревянном здании возможно, при условии что стены,двери будут требуемых по огнестойкости параметров.  Газифицировали похожий объект несколько лет назад в нежилом деревянном доме . Правда теплогенераторная была с перегородками из кирпича   Что касается обивки железом по асбесту - не готов сказать, тут больше к конструктивщику вопрос исходя из того будет ли такое решение иметь требуемые противопожарные характеристики.
 
 
dernov73Дата: Вторник, 23.05.2023, 15:51 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здание существующее, построено еще в шестидесятых годах. В ТУ на газоснабжение объект строительства указан как нежилое здание. Сейчас оно пустует.
Как в данном случае определить класс функциональной пожарной опасности? Запрашивать у заказчика какую то официальную бумагу?
В документах на право собственности указано просто "нежилое здание".
 
 
gasparДата: Вторник, 23.05.2023, 16:35 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Запросите план БТИ. Там указаны материал стен, кровли, полов, перегородок. Но в данном случае как я понял нужны решения как деревянные конструкции довести до требуемых антипожарных кондиций. Может и обшивка железом по листу асбеста будет приемлема, но это не мой "конёк", тут нужно разбираться
 


dernov73Дата: Вторник, 23.05.2023, 16:52 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть мысль заставить заказчика сделать пристройку из негорючих материалов, чтобы не влезать в конструктивы встроенной котельной, для этого и нужно точное определение класса пожарной опасности.
Запрошу, конечно, план БТИ, но не факт, что он есть, сейчас они при покупке здания необязательны.
 
 
gasparДата: Вторник, 23.05.2023, 18:37 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А вариант с котлом наружной усттановки?
 
 
dernov73Дата: Среда, 24.05.2023, 08:35 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Котел наружной установки для нашего климата, считаю, вариант не очень хороший. Если что то навернется в -30, ремонтники и заказчик меня проклянут smile .
 


gasparДата: Среда, 24.05.2023, 11:23 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Если что то навернется в -30, ремонтники и заказчик меня проклянут
В Ленобласти с подобным климатом полно ТГУ и КНР ставят и ничего, работает.
 
 